النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ازى احسب ال DIVRISTY GGLP,G ووكذلك قدره المحول

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد صبحى رمضان
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    282

    ازى احسب ال DIVRISTY GGLP,G ووكذلك قدره المحول

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    انا عندى لوحه توزيع رئيسيه بها 6 افرع تيار كل غرع تقريبا

    70
    62
    134
    170
    200
    100

    بحساب التيار الكلى 738 امبير
    لذلك هستخدم محول 500 ك ف ا. هل حسابى للمحول سليم. وما هى الشروط والمواصفات الصحيحه لاختيار المحولات

    تانى سؤال ال DIVIRSTY ازى احسبها بين الاحمال

    محتاج المساعده ضرورى جدا جدا

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    qatar
    المشاركات
    48

    رد: ازى احسب ال DIVRISTY GGLP,G ووكذلك قدره المحول

    your selection of transformer ok.
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيف احسب مقاومة صفيحة تأريض 600*600*3 مم
    بواسطة محمد فاروق عبد العاطي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-11-11, 07:33 PM
  2. كيف احسب تيار الخطأ
    بواسطة ايهاب جرباش في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-04-11, 12:38 PM
  3. لما احسب قدره المحول استخدم تيار ايه بالظبط
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24-02-11, 12:55 PM
  4. محول قدره؟
    بواسطة عبدالهادي الشهري في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 08-10-10, 03:08 PM
  5. ربط neutral لمحولة قدره ثلاثيه
    بواسطة reem في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 24-08-06, 08:06 PM