صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 32

الموضوع: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو صادق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    99

    سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    1-كيفية تحديد ابعاد الmain distribution boards لمشروع بعد عمل الload estimation له حتى نستطيع تحديد ابعاد الغرفة المطلوبة للوحات الرئيسية main distribution boards وتسليم هذة الابعاد للمهندس المعمارى مع توضيح المسافة المطلوبة حول اللوحة الرئيسية الواحدة من جميع الاتجاهات , والمسافة المطلوبة بين كل لوحة رئيسية واخرى رئيسية معها داخل نفس الغرفة , , والمسافة المطلوبة بين كل لوحة رئيسية واخرى رئيسية مقابلة لها داخل نفس الغرفة وبعض خلايا اللوحات withdrawable .
    2-كيفية عمل ال trench تحت اللوحات الرئيسية وكيفية تحديد ابعادة وكيفية تثبيت اللوحات علية وكيفية وضع الكابلات بداخلة
    3-. كيفية تحديد ابعاد الmain distribution boards لمشروع بعد عمل ال(single line diagram) لهذه اللوحات.
    4-كيفية تثبيت كابل ال medium voltage بين ال trench والمحول
    5-كيفية الخروج عن طريق busway من اطراف المحول وايضا من اطراف المولد
    6-فى حالة تحديد ابعاد غرفة المحول بعد اخذ ابعادة من اى كتالوج ماالمسافة المطلوبة حول المحول من جميع الاتجاهات وهل يفضل ان يفضل ان يكون جهة ال medium voltage للمحول فى وضع معين داخل الغرفة
    7- فى حالة تحديد ابعاد غرفة لمحولين لكل واحد باب منفصل ماالمسافة المطلوبة بينهما وما كيفية الوضع الامثل لهما داخل الغرفة من ناحية الmedium voltage
    8-فى حالة مرور busway فوق medium voltage cable ladder ماالمسافة المطلوبة بينهما

  2. #2
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    513

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    السلام عليكم
    اسئلة هامة جدا ولو تمت الاجابة عنها من احد السادة المهندسين اصحاب الخبرة الكبيرة وتكون مدعومة بالـ ********s سواءا اكواد او مواصفات او اى شىء من هذا القبيل سوف تفيد جدا كل المهندسين الموجودين بالمنتدى
    ونحن فى انتظار السادة المهندسين اصحاب الخبرة فى الرد
    وشكراا
    رمضان كريم

  3. #3
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    513

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو صادق مشاهدة المشاركة
    1-كيفية تحديد ابعاد الmain distribution boards لمشروع بعد عمل الload estimation له حتى نستطيع تحديد ابعاد الغرفة المطلوبة للوحات الرئيسية main distribution boards وتسليم هذة الابعاد للمهندس المعمارى مع توضيح المسافة المطلوبة حول اللوحة الرئيسية الواحدة من جميع الاتجاهات , والمسافة المطلوبة بين كل لوحة رئيسية واخرى رئيسية معها داخل نفس الغرفة , , والمسافة المطلوبة بين كل لوحة رئيسية واخرى رئيسية مقابلة لها داخل نفس الغرفة وبعض خلايا اللوحات withdrawable .
    2-كيفية عمل ال trench تحت اللوحات الرئيسية وكيفية تحديد ابعادة وكيفية تثبيت اللوحات علية وكيفية وضع الكابلات بداخلة
    3-. كيفية تحديد ابعاد الmain distribution boards لمشروع بعد عمل ال(single line diagram) لهذه اللوحات.
    4-كيفية تثبيت كابل ال medium voltage بين ال trench والمحول
    5-كيفية الخروج عن طريق busway من اطراف المحول وايضا من اطراف المولد
    6-فى حالة تحديد ابعاد غرفة المحول بعد اخذ ابعادة من اى كتالوج ماالمسافة المطلوبة حول المحول من جميع الاتجاهات وهل يفضل ان يفضل ان يكون جهة ال medium voltage للمحول فى وضع معين داخل الغرفة
    7- فى حالة تحديد ابعاد غرفة لمحولين لكل واحد باب منفصل ماالمسافة المطلوبة بينهما وما كيفية الوضع الامثل لهما داخل الغرفة من ناحية الmedium voltage
    8-فى حالة مرور busway فوق medium voltage cable ladder ماالمسافة المطلوبة بينهما


    السلام عليكم
    سوف احاول الاجابة على بعض اسئلتك على قدر المستطاع
    بالنسبة للسؤال الاول:- http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=63807
    هذا الرابط من الممكن ان يفيدك ان شاء الله
    بالنسبة للسؤال التانى :-
    %كيفية عمل الترنش: هى مسؤلية مهندس المدنى وماعليك الا ان تعطية بيانات الترنش فقط وهى طول وعرض وعمق
    %بالنسبة لابعادة:العرض :على حسب عرض اللوحة وحوالى بيكون 80 سم بس موش اكيد
    الطول:على حسب طول اللوحة وممكن تستعين بكتالوجات ABB ,SIEMENS هتلاقى فيها معلومات تفيدك
    العمق :حوالى متر
    بالنسبة لكيفية التثبيت :يتم عمل شاسية حديد او تسمى زوايا حديد ويتم التخريم فية حتى يتم تثبيت اللوحة بالمسامير فية
    ويتم عمل ايضا ايضا زوايا حديد تحت كل فاصل فى اللوحة اى بين كل بانوة (خلية )يتم ايضا تثبيتها بمسامير فية
    %بالنسبة لوضع الكابلات داخلة :-يتم اولا مد الكابلات من المحول للوحة الرئيسية عن طريق باسبار او كابل تراى او من خلال ترنش ويتم مد الكابلات داخل الترنش وساعات بتيجى الكابلات من MAN HOLE خارج المبنى على حسب يعنى ملهاش قاعدة محددة وبعد كدة تيجى الكابلات تخش لكل خلية ولازم يكون الكابلات عليها TAG اى مترقمة ومكتوب عليها رقم الخلية اللى هتخش عليها عشان ميحصلش لغبطة
    بالنسبة للسؤال التالت :-
    يتم التحديد عن طريق المورد
    بالنسبة للسؤال الرابع:-
    بالنسبة للربط بين المتوسط والمحول بيكون من تحت من خلال ترنش بيربط بين الاتنين وبعدين من الترنش بيتعمل MAN HOLE بتخرج منها للمحول عن طريق CABLE LADDER ويتم تحزيم الكابلات جيدا
    بالنسبة للسؤال الخامس:-
    يوجد علية توصيل فى كل منهم ويت الربط فيها بالاطراف
    بالنسبة للسؤال السادس:-
    اليك هذا الملف وهو هيفيدك جدا (فى المرفقات )

    اتمنى ان اكون افدتك على قدر ما استطيع
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    رمضان كريم

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو صادق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    99

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    جزاك اللة خيرا يابشمهندس رجب

  5. #5

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    قد يفيدك هذا الملف http://www.sayedsaad.com/montada/att...4&d=1312887855

  6. #6
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    513

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو صادق مشاهدة المشاركة
    جزاك اللة خيرا يابشمهندس رجب
    جزانا واياك الخير
    لو فية حاجة فى الرد بتاعى غير واضحة او فى المرفقات بلغنى حتى افسرها لك
    بالتوفيق
    رمضان كريم

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو صادق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    99

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    ربنا يجزيك خير بشمهندس رجب وبشمهندس محمد اريد توضيح
    1-بالنسبة لتثبيت اللوحات الرئيسية لو كان عمق اللوحة مثلا يساوى 80cm ولو كان عرض ال trench يساوى ايضا 80cm فى هذة الحالة جزء من ال trench هيكون خارج اللوحة وراء اللوحة او امامها والجزء الاخر من الtrench هيكون تحت اللوحة والسؤال كيفية تثبيت اللوحة فى هذة الحالة? ? وهل يفضل ان يكون الجزء الموجود خارج اللوحة من ال trench فى خلفها ولا امامها? ?
    2- هل من الضرورى او من اللازم ان بكون عرض الtrench اقل من عمق اللوحة حتى يكون ال trench كلة تحت اللوحة وبالتالى يسهل تثبيتها……..ارجو التوضيح ولا ممكن يكون اكبر من او يساوى عمق اللوحة……
    4-ال trench الخاص بكابلات الlow voltage تقريبا ابعادة فى الغالب 80cm*80cm والسؤال هل العمق 80cm كافى فى كابلات الmedium voltage ولا يجب الا ان يكون اكبر من ذلك ارجو التوضيح

    متاسف جدا ان كنت بتعبكم وربنا يجزيكم كل خير

  8. #8
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    513

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو صادق مشاهدة المشاركة
    ربنا يجزيك خير بشمهندس رجب وبشمهندس محمد اريد توضيح
    1-بالنسبة لتثبيت اللوحات الرئيسية لو كان عمق اللوحة مثلا يساوى 80cm ولو كان عرض ال trench يساوى ايضا 80cm فى هذة الحالة جزء من ال trench هيكون خارج اللوحة وراء اللوحة او امامها والجزء الاخر من الtrench هيكون تحت اللوحة والسؤال كيفية تثبيت اللوحة فى هذة الحالة? ? وهل يفضل ان يكون الجزء الموجود خارج اللوحة من ال trench فى خلفها ولا امامها? ?
    2- هل من الضرورى او من اللازم ان بكون عرض الtrench اقل من عمق اللوحة حتى يكون ال trench كلة تحت اللوحة وبالتالى يسهل تثبيتها……..ارجو التوضيح ولا ممكن يكون اكبر من او يساوى عمق اللوحة……
    4-ال trench الخاص بكابلات الlow voltage تقريبا ابعادة فى الغالب 80cm*80cm والسؤال هل العمق 80cm كافى فى كابلات الmedium voltage ولا يجب الا ان يكون اكبر من ذلك ارجو التوضيح
    متاسف جدا ان كنت بتعبكم وربنا يجزيكم كل خير
    بص ياهندسة
    لو عرض الترنش 80 سم وعرض اللوحة 80 سم ودة احسن حاجة ويتم التثبيت كالتالى :
    يتم عمل زوايا حديد زى حرف L على حروف الترنش تمام كدة ؟ وبيكون فية فى اللوحة فتحات من تحت(قعر اللوحة بالبلدى) والفتحات دى بيخش ليها مسامير تثبيت بتتثبت من ناحية فى اللوحة ومن الناحية التانية فى الزوايا الحديداللى اتكلمنا عنها عشان اللوحة تثبت كويس
    وهقلك على مشاكل تانية قابلتنا :-
    لو الترنش اكبر من اللوحة كعرض طبعا :
    كدة اللوحة بالبلدى هتغطس فى الترنش وبالتالى الحل يتم عمل قوايم حديد تحت كل فاصل بين خليتين (زى منتا عارف طبعا اللوحات الكبيرة بتيجى خلايا وكل خلية والتانية بيكون فية من تحت فاصل ونفس القصة بيتثبت بمسامير فى القوايم الحديد ) تمام كدة؟
    وهيكون فية كدة جزء من الترنش باين وبالتالى يتم سدة او تغطيتوة بصاج او حديد المهم يتغطى
    لو اللوحة اعرض من الترنش:-\
    بيتم عمل قاعدة عشان نرفع اللوحة عليها حتى يكون فية مساحة لتركيب الكابلات ويت ايضا سد القاعدة الحديد بصاج لمنع دخول الحشرات وغيرها

    بالنسبة للسؤال التانى:-
    بالنسبة لعمق الترتش بيتوقف على عدد كابلات اللى جاية للوحة يواء جهد منخفض او جهد متوسط ملهش قاعدة لول لاقيت مشكلة ممكن تعمل تحت كابل تراى طبقتين اى مستويين عشان يخد الكابلات كلها لو لاقيت العدد كبير ودة حل كويس استخدمناة قبل كدة
    وبالتوفيق
    رمضان كريم

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو صادق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    99

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    جزاك الله كل خير ياهندسة معلش بنتعبك عشان افهم الموضوع كويس وكل من يشاهدة يستفيد منة كويس وربنا يجعلة فى ميزان حسناتك ارجو توضيح الاتى
    1-هل يصلح تمرير كابلات medium voltage مع كابلات low voltage داخل ترنش واحد فى شكل طبقتين بينهم 30cm
    2- فى حالة ان عرض الترنش اكبر من عمق اللوحة هل القوائم التى توضع بين كل خليتين تكون افقية بعرض الترنش واللوحات محملة عليها ام تكون راسية بعمق الترنش
    3-فى مشروع ما فى الshopdrawing وجدنا المقاول ترك حوالى 20cm من مقدمة عمق اللوحة ثم عمل الترنش من بعدها وطبعا بقى اغلب الترنش برة اللوحة من الوراء ماكيفية التثبيت فى هذة الحالة وهل هذا صحيح ام لا
    4- -فى مشروع ما اخر فى الshopdrawing وجدنا المقاول ترك حوالى 20cm من اخر عمق اللوحة من الوراء ثم عمل الترنش من بعدها وطبعا بقى اغلب الترنش امام اللوحة ماكيفية التثبيت فى هذة الحالة وهل هذا صحيح ام لا
    5-فى حالة ان عرض الترنش يساوى عمق اللوحة هل الزوايا التى توضع على حروف الترنش تكون بطول الترنش ام بعرضة
    6-فى حالة ان عمق اللوحة اكبر من عرض الترنش صراحة مش فاهم كيفية تنفيذ هذة الحالة
    وجزاك اللة خيرا
    ربنا يباركلك ياهندسة وينفع بيك

  10. #10
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    513

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو صادق مشاهدة المشاركة
    جزاك الله كل خير ياهندسة معلش بنتعبك عشان افهم الموضوع كويس وكل من يشاهدة يستفيد منة كويس وربنا يجعلة فى ميزان حسناتك ارجو توضيح الاتى
    1-هل يصلح تمرير كابلات medium voltage مع كابلات low voltage داخل ترنش واحد فى شكل طبقتين بينهم 30cm
    2- فى حالة ان عرض الترنش اكبر من عمق اللوحة هل القوائم التى توضع بين كل خليتين تكون افقية بعرض الترنش واللوحات محملة عليها ام تكون راسية بعمق الترنش
    3-فى مشروع ما فى الshopdrawing وجدنا المقاول ترك حوالى 20cm من مقدمة عمق اللوحة ثم عمل الترنش من بعدها وطبعا بقى اغلب الترنش برة اللوحة من الوراء ماكيفية التثبيت فى هذة الحالة وهل هذا صحيح ام لا
    4- -فى مشروع ما اخر فى الshopdrawing وجدنا المقاول ترك حوالى 20cm من اخر عمق اللوحة من الوراء ثم عمل الترنش من بعدها وطبعا بقى اغلب الترنش امام اللوحة ماكيفية التثبيت فى هذة الحالة وهل هذا صحيح ام لا
    5-فى حالة ان عرض الترنش يساوى عمق اللوحة هل الزوايا التى توضع على حروف الترنش تكون بطول الترنش ام بعرضة
    6-فى حالة ان عمق اللوحة اكبر من عرض الترنش صراحة مش فاهم كيفية تنفيذ هذة الحالة
    وجزاك اللة خيرا
    ربنا يباركلك ياهندسة وينفع بيك
    السلام عليكم
    سوف احاول الرد على الاسئلة قدر المستطاع
    السؤال الاول :
    لا يوجد مشكلة مدام كلى منهم فى طبقة مختلفة وبينهم مسافة بس دة كخبرة عملية لايوجد مشكلة ولكن لا اعرف هل يوجد كود او حاجة زى كدة للموضوع دة
    السؤال التانى
    يتم تركيب قوائم راسية بين كل خليتين زى ماقلتلك قبل كدة وايضا قوايم افقية ويتم سد الجزء الباين فى الترنش بصاج حتى لايتدخل الحشرات والزواحف الى الترنش وتسبب مشكلة للكابلات واللوحة
    السؤال التالت والرابع :-
    اعتقد والله اعلم بان دى طريقة رسم والمقاول عمل كدة حتى يبين ليك ان فية لوحة فوق الترنش حتى لا يكون الاتنين منطبقين على بعض ولا يبانوة فى الرسم وانا اتاكد من المشروع اللى عندى ولاقيتوة برضوة عامل نفس الكلام ولكن غير مقصود بالمرة ان اللوحة خارج عن الترنش
    السؤال الخامس :-
    يتم عمل الزورايا على احرف الترنش اى بالبلدى لافف على الترنش داير ميدور زى مبنقول يعنى بص زى قاعدة الثلاجة مثلا ودة مثال للتشبية فقط

    ياريت اكون افدتك
    رمضان كريم

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 3 (0 من الأعضاء و 3 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال لمصممين اللوحات الكهربائية
    بواسطة محمود ابوعميرة في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 27-01-13, 03:53 PM
  2. سؤال عن اللوحات الكهربائية
    بواسطة محمد حميدو في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-11-12, 08:37 PM
  3. سوال ضروري ومستعجل في اللوحات
    بواسطة أحمد محمد رفعت محمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 24-07-11, 05:42 PM
  4. سؤال عن الوقاية التفاضلية الرئيسية
    بواسطة Mohamed Abdulsalam في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 10-11-10, 07:40 PM
  5. سؤال فى اللوحات المطبوعة(pcb)
    بواسطة hossam anwar في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-01-09, 11:53 AM