صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 32

الموضوع: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو صادق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    99

    سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    1-كيفية تحديد ابعاد الmain distribution boards لمشروع بعد عمل الload estimation له حتى نستطيع تحديد ابعاد الغرفة المطلوبة للوحات الرئيسية main distribution boards وتسليم هذة الابعاد للمهندس المعمارى مع توضيح المسافة المطلوبة حول اللوحة الرئيسية الواحدة من جميع الاتجاهات , والمسافة المطلوبة بين كل لوحة رئيسية واخرى رئيسية معها داخل نفس الغرفة , , والمسافة المطلوبة بين كل لوحة رئيسية واخرى رئيسية مقابلة لها داخل نفس الغرفة وبعض خلايا اللوحات withdrawable .
    2-كيفية عمل ال trench تحت اللوحات الرئيسية وكيفية تحديد ابعادة وكيفية تثبيت اللوحات علية وكيفية وضع الكابلات بداخلة
    3-. كيفية تحديد ابعاد الmain distribution boards لمشروع بعد عمل ال(single line diagram) لهذه اللوحات.
    4-كيفية تثبيت كابل ال medium voltage بين ال trench والمحول
    5-كيفية الخروج عن طريق busway من اطراف المحول وايضا من اطراف المولد
    6-فى حالة تحديد ابعاد غرفة المحول بعد اخذ ابعادة من اى كتالوج ماالمسافة المطلوبة حول المحول من جميع الاتجاهات وهل يفضل ان يفضل ان يكون جهة ال medium voltage للمحول فى وضع معين داخل الغرفة
    7- فى حالة تحديد ابعاد غرفة لمحولين لكل واحد باب منفصل ماالمسافة المطلوبة بينهما وما كيفية الوضع الامثل لهما داخل الغرفة من ناحية الmedium voltage
    8-فى حالة مرور busway فوق medium voltage cable ladder ماالمسافة المطلوبة بينهما

  2. #21
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية خالد السيد على
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    569

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    كلام المهندس رجب مظبوط
    وكلام الاستشارى غير صحيح ويدل على عدم درايته بالموضوع
    حيث لازم ترك مسافه كافيه بين اللوحه والجدار لا تقل عن 50 سم وذلك لاعمال الصيانه ولتهوية اللوحه
    تحياتى
    والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين

  3. #22
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو صادق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    99

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    جزاكم اللة خيرا بشمهندس رجب وبشمهندس خالد وربنا يجعلة فى ميزان حسناتكم
    1-ولكن اريد ان اوضح لحضرتك انة فى هذا المشروع غرفة اللوحات الرئيسية محندقة وضيقة قوى وفبها لوحات متقابلة ولذلك وضعنا اللوحات الرئيسية بحيث يكون بينها وبين الحائط مسافة 10سم مع العلم اننا موصفين اللوحة المستخدمة فى هذا المشروع بان كل الشغل عليها من الامام فقط(front connection only) كما فى الكتالوج المرفق صفحة 37 ,وبالتالى احنا مش محتاجين مسافة وراء اللوحة فى هذة الحالة والسؤال هل لازم نترك الترنش بعيدا عن الحائط نفس هذة المسافة10سم……..
    2-لو لزقنا الترنش فى الحائط فى هذة الحالة بالنسبة لوضع اللوحة مع الحائط هل سيحدث اى مشاكل فى تثبيت اللوحة فى الموقع…….. ولا الافضل ان ابعد عن لزق الترنش فى الحائط نهائيا مهما كانت اللوحة قريبة من الحائط واريد ان اعرف من حضرتك سمك حائط الترنش تقريبا
    3- بالنسبة للmedium voltage switchgear معظم خلاياه تكون بعمق اكبر من او يساوى متر ونصف تقريبا فى هذة الحالة نضع الترنش فى وسط اللوحة ام ان الافضل لة ان يكون تحت اللوحة من قدام ام ان يكون تحتها من الخلف علما بان الموريدين لة مثل شركة abb بيرسموا الترنش فى الكتالوج فى منتصف اللوحة
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #23
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو صادق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    99

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    ارفق ملف اخر للMEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR يوضح عملية الFRONTCONNECTION وال REAR CONNECTION
    واالمسافات المطلوبة حول اللوحة فى كل حالة وارجو منكم اجابتى على السؤال السابق
    وجزاكم اللة خيرا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  5. #24
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية خالد السيد على
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    569

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    اخى الكريم
    طالما عندك الغرفه صغيره كما قلت انت فتوكل على الله واترك 10 سم بين اللوحه والجدار بس لسهوله تثبيت اللوحه وكمان لتبريد اللوحه وطالما الشغل كله فى اللوحه من الامام فلا اشكال من ذلك وتوكل على الله
    وبالنسبه لعرض جدار الترنش فهو من 10 ال 15 سم خرسانه
    واذا لزقت جدار الترنش فى جدار الغرفه فحاول ترك 10 سم المطلوبين يعنى يكون عرض الجدار الملزوق فقط حوالى 25 سم لان اللوحه هتركب على حافة جدار الترنش من جهة الداخل
    تحياتى
    والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين

  6. #25
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو صادق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    99

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    ربنا يباركلك يابشمهندس خالد وربنا يجزبك عنا كل خير واريد ان اتعلم واستفيد من خبرة حضرتك وخبرة غيرك من المهندسين المتميزين المشتركين فى هذا المنتدى واريد ان استفسر من حضرتك عن
    1-لية حضرتك كبرت سمك حائط الترنش الى 25سم وهل لو عملناها 15سم من الجدار بحيث يكون 5 سم من سمك حائط الترنش تحت اللوحة يكون ذلك خطأ ............ولا الافضل والصح ان تكون حافة اللوحة مثبتة فى منتصف حائط الترنش حتى يحمل اللوحة لذلك حضرتك كبرتة كدة الى 25 سم
    2-لو تصادف فى مشروع وطلعت غرفة الmedium voltage switchgear صغيرة وغير كافية لوضع خلاياة بجانب بعض فى شكل خط مستقيم هل ينفع وضع خلاياة على شكل حرف L او على شكل حرف U
    3- لو اضطررت لعملة على شكل حرف L كيف اعمل خلاياة او اضعها على الPLAN علما بانة يتكون من خليتين دخول وخلية لل COUPLER وخلية لل RISER واربع خلايا خروج لاربع محولات 1.6MVA والخلايا WITHDRAWABLE وعمق الخلية الواحدة تقريبا متر ونصف وهل فى هذة الحالة عند الكسرة بتاعة حرف ال L لازم اسيب متر ونصف وأضع الخلية فى الكسرة بعد هذة المسافة عشان لو الخلية اتسحبت متاثرش على غيرها وفى هذة الحالة كيف يتم وصل ال BUSBAR بين الجزئين
    4-هل لو وضعنا ال RING MAIN UNITS بتاعة شركة الكهرباء مع ال medium voltage switchgear داخل غرفة واحدة يكون هناك مشاكل........ ولا الافضل عمل غرفة منفصلة للRMU حتى نستطيع التعامل مع الSWITCHGEAR براحتنا حيث ان التصرف فى الRMU يكون بواسطة شركة الكهرباء فقط تقريبا
    5-هل يجوز عمل ال RMU فى الSITE بتاع المشروع اى بدون غرفة مع مراعاة درجة الحماية IP فى هذة الحالة الايقل عن IP54 او هل يجوز عملها او وضعها على الرصيف فى الشارع بجوار الموقع لو كان المشروع ليس بة SITE من الداخل ولا توجد لها غرفة
    6-لو انا شغال فى عمارة مثلا ماقيمة الحمل الكهربى الذى ان وصلتلة لازم اجيب محول للمبنى .....هل مثلا لو انا لقيت نفسى انى محتاج الى محول بقدرة 0.5MVA مثلا لازم اعمل غرفة للمحول ولا اية............
    زاداكم اللة علما نافعا وبارك لكم وكل عام وانتم بالف خير

  7. #26
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية خالد السيد على
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    569

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    1 - اللوحه تكون مثبته على حافة حائط الترنش من جهة الداخل للترنش لانك بتركب زاويه حديد ويركب عليها اللوحه
    2 - ينفع على شكل u او L بس تكون عامل حسابك فى القواعد او الترنشات
    3 - مفيش مشكله من وضع RMU مع S.G
    4- لا مانع من وضع RMU داخل المشروع بس مع مراعاة درجة الحمايه المطلوبه وتحديد المكان المناسب بحيث تكون بعيده عن الصدمات او خلافه وهذه الوحده اللى داخل المشروع ليس من اختصاص شركة الكهرباء وانما اللى جنب المحول هى اللى تخص شركة الكهرباء
    5 - علشان تجيب محول للعماره لازم تحسب الاحمال اللى موجوده عندك كقدره وليس امبير واللى هيحدد لك هذا هو شركة الكهرباء فلازم تراجعها
    6 - اذا لزمك محول للعماره فاللى هيحدد لك انه يلزم له غرفه من عدمه هو شركة الكهرباء لانها لديها انواع يلزمها غرفه وانواع تركب فى العراء
    تحياتى
    والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين

  8. #27
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو صادق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    99

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    جزاك الله خيرا بشمهندس خالد وزادك الله علما واريد ان استوضح من حضرتك
    1- عن موضوع الRMU مع ال S.G اننى كنت اقصد الRMU التى تغذى الMEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR بتاعى او بتاع مشروعى وفى نفس الوقت تغذى عميل اخر تابع لشركة الكهرباء هل فى الحالة يجوز وضع الRMU مع الS.G .....وهل لو انا عملت كدة ووضعتهم مع بعض فى غرفة واحدة شركة الكهرباء هتمكنى من التعامل مع الS.G بتاعى او ملكى ولا هتضيق علينا فى هذة الحالة لانة رغم اننا اللى شاريين الRMU الا انها الوحيدة التى لها مقدرة التحكم فيها ......., هل فى هذة الحالة لو احنا وضعنا الRMU فى الSITE هل شركة الكهرباء هتسمح لى بذلك.......... ولا الافضل بكل الاحوال عمل غرفة منفصلة لل RMU فى الدور الارضى بباب على الشارع وبعد كدة اعمل غرفة للS.G فى اى مكان حتى لو كان فى اى دور من ادوار ال BASEMENT مش شرط فى الارضى ...............

    بارك اللة لك وزادك اللة علما نافعا وجزاكم الله خيرا

  9. #28
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية خالد السيد على
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    569

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو صادق مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا بشمهندس خالد وزادك الله علما واريد ان استوضح من حضرتك
    1- عن موضوع الRMU مع ال S.G اننى كنت اقصد الRMU التى تغذى الMEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR بتاعى او بتاع مشروعى وفى نفس الوقت تغذى عميل اخر تابع لشركة الكهرباء هل فى الحالة يجوز وضع الRMU مع الS.G .....وهل لو انا عملت كدة ووضعتهم مع بعض فى غرفة واحدة شركة الكهرباء هتمكنى من التعامل مع الS.G بتاعى او ملكى ولا هتضيق علينا فى هذة الحالة لانة رغم اننا اللى شاريين الRMU الا انها الوحيدة التى لها مقدرة التحكم فيها ......., هل فى هذة الحالة لو احنا وضعنا الRMU فى الSITE هل شركة الكهرباء هتسمح لى بذلك.......... ولا الافضل بكل الاحوال عمل غرفة منفصلة لل RMU فى الدور الارضى بباب على الشارع وبعد كدة اعمل غرفة للS.G فى اى مكان حتى لو كان فى اى دور من ادوار ال BASEMENT مش شرط فى الارضى ...............

    بارك اللة لك وزادك اللة علما نافعا وجزاكم الله خيرا
    من مواصفات شركة الكهرباء انها يلزمها غرفه خاصه بها لتركيب معداتها بها
    مع انك انت اللى اشريت المعدات لكن بعد تركيبها وتشغيها فهى تصبح من مسئولية شركه الكهرباء
    ولن تسمح لك بالدخول لهذه الغرفه
    فمن الافضل لك بناء غرفه لمعداتك الخاصه بمشروعك او وضعها فى مكان مناسب وامن ومراعة درجة الحمايه المطلوبه
    تحياتى
    والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين

  10. #29
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو صادق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    99

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    ربنا يباركلك بشمهندس خالد واتمنى ان استفيد من خبرة حضرتك على قد ماقدر وربنا يجزيك خير عنا وعن الجميع

  11. #30
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية خالد السيد على
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    569

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو صادق مشاهدة المشاركة
    ربنا يباركلك بشمهندس خالد واتمنى ان استفيد من خبرة حضرتك على قد ماقدر وربنا يجزيك خير عنا وعن الجميع
    واياك ان شاء الله
    وتقبل الله منا ومنكم
    وكل عام وانتم بخير
    والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال لمصممين اللوحات الكهربائية
    بواسطة محمود ابوعميرة في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 27-01-13, 03:53 PM
  2. سؤال عن اللوحات الكهربائية
    بواسطة محمد حميدو في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-11-12, 08:37 PM
  3. سوال ضروري ومستعجل في اللوحات
    بواسطة أحمد محمد رفعت محمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 24-07-11, 05:42 PM
  4. سؤال عن الوقاية التفاضلية الرئيسية
    بواسطة Mohamed Abdulsalam في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 10-11-10, 07:40 PM
  5. سؤال فى اللوحات المطبوعة(pcb)
    بواسطة hossam anwar في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-01-09, 11:53 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter