الموضوع: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو صادق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    99

    سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    1-كيفية تحديد ابعاد الmain distribution boards لمشروع بعد عمل الload estimation له حتى نستطيع تحديد ابعاد الغرفة المطلوبة للوحات الرئيسية main distribution boards وتسليم هذة الابعاد للمهندس المعمارى مع توضيح المسافة المطلوبة حول اللوحة الرئيسية الواحدة من جميع الاتجاهات , والمسافة المطلوبة بين كل لوحة رئيسية واخرى رئيسية معها داخل نفس الغرفة , , والمسافة المطلوبة بين كل لوحة رئيسية واخرى رئيسية مقابلة لها داخل نفس الغرفة وبعض خلايا اللوحات withdrawable .
    2-كيفية عمل ال trench تحت اللوحات الرئيسية وكيفية تحديد ابعادة وكيفية تثبيت اللوحات علية وكيفية وضع الكابلات بداخلة
    3-. كيفية تحديد ابعاد الmain distribution boards لمشروع بعد عمل ال(single line diagram) لهذه اللوحات.
    4-كيفية تثبيت كابل ال medium voltage بين ال trench والمحول
    5-كيفية الخروج عن طريق busway من اطراف المحول وايضا من اطراف المولد
    6-فى حالة تحديد ابعاد غرفة المحول بعد اخذ ابعادة من اى كتالوج ماالمسافة المطلوبة حول المحول من جميع الاتجاهات وهل يفضل ان يفضل ان يكون جهة ال medium voltage للمحول فى وضع معين داخل الغرفة
    7- فى حالة تحديد ابعاد غرفة لمحولين لكل واحد باب منفصل ماالمسافة المطلوبة بينهما وما كيفية الوضع الامثل لهما داخل الغرفة من ناحية الmedium voltage
    8-فى حالة مرور busway فوق medium voltage cable ladder ماالمسافة المطلوبة بينهما

  2. #11
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    513

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجب حسنين مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    سوف احاول الرد على الاسئلة قدر المستطاع
    السؤال الاول :
    لا يوجد مشكلة مدام كلى منهم فى طبقة مختلفة وبينهم مسافة بس دة كخبرة عملية لايوجد مشكلة ولكن لا اعرف هل يوجد كود او حاجة زى كدة للموضوع دة
    السؤال التانى
    يتم تركيب قوائم راسية بين كل خليتين زى ماقلتلك قبل كدة وايضا قوايم افقية ويتم سد الجزء الباين فى الترنش بصاج حتى لايتدخل الحشرات والزواحف الى الترنش وتسبب مشكلة للكابلات واللوحة
    السؤال التالت والرابع :-
    اعتقد والله اعلم بان دى طريقة رسم والمقاول عمل كدة حتى يبين ليك ان فية لوحة فوق الترنش حتى لا يكون الاتنين منطبقين على بعض ولا يبانوة فى الرسم وانا اتاكد من المشروع اللى عندى ولاقيتوة برضوة عامل نفس الكلام ولكن غير مقصود بالمرة ان اللوحة خارج عن الترنش
    السؤال الخامس :-
    يتم عمل الزورايا على احرف الترنش اى بالبلدى لافف على الترنش داير ميدور زى مبنقول يعنى بص زى قاعدة الثلاجة مثلا ودة مثال للتشبية فقط
    ياريت اكون افدتك
    السؤال السادس
    بص بيتعمل قاعدة ترفع اللوحة من على الارض حوالى 10 سم وايضا ممكن تشبيها زى قاعدة التلاجة يعنى تخيل كدة اللوحة هى الثلاجة والقاعدة بتاعتها هى قاعدة اللوحة ويتم تثبيت اللوحة بمسامير فى الارض ويتم سد الفراغات ايضا
    اتمنى ان تكون الرد افادك
    ولكن عندى عندى صور كنت بعتهالك بس لالااسف لا يوجد لدى
    رمضان كريم

  3. #12
    Junior Engineer الصورة الرمزية هاني جوده السيد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    zagazig
    المشاركات
    290

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    طبعا الموضوع موضوع فني محترم وارجو من اي مهندس عنه صور للtrench منفردا
    وصور ليه وهو راكب مع وجود اي تعديلات كالمذكروه في الموضوع اكون شاكر ليه جدا واسال الله عزل وجل ان يجعلها في ميزان حسناته ولو في تعريف للترنش ووظيفته اكون شاكر جدا


  4. #13
    V.I.P Member الصورة الرمزية قصي السكاف
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    homs .syria
    المشاركات
    640

    Re: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    الف شكر على هذا الملف الجيد
    اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل

  5. #14
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو صادق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    99

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    جزاك اللة خيرا بشمهندس رجب واريد ان استفيد من خبرتك اكثر لانة من الواضح انك مهندس site فهل تسمح لى بذلك
    متشكر جدا وربنا يباركلك ياهندسة

  6. #15
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    513

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    اتفضل ياهندسة اى سؤال تحتاجوة انا موجود بالتاكيد
    رمضان كريم

  7. #16
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    3

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    السلام عليكم .. ساحاول الاجابة عن بعض اسئلتك قدر المستطاع ان شالله
    بالنسبة للسوال الاول فتحديد حجم وابعاد Main distribution board بيعتمد على نوع المشروع وبعد ما يكون ال Single line diagram اترسم واتعرف حجم ال breaker الرئيسي وال Bus-Bar وكام عدد ال breakers الفرعية المطلوبة وده هيكون تابع لحجم المشروع اللي بتعملو وفي كل الانواع منها اللي يتثبت على الحائط ومنها ما يثبت على الارض وعلى العموم حسب الاعمال اللي اشتغلتها اظن عمق 50 سم كفاية ..... بالنسبة للسوال الثاني فالترنج بتعمل في الارض فمثلا عندك غرفة القاطع الرئيسي الارضية سيراميك بعد تحديد مكان الصندوق الرئيسي بيترك مسافة على عرض 2 سيراميك وبالطول المطلوب ميتخلاش سيراميك وده هيكون نقطة وصول البوري اللي بداخلو الكيبل الجاي من المحولة ويتعمل على اطراف الفتحة دي حديد زاوية وبعد تثبيت الصندوق فوق الفتحة بتتغلق ب Iron Plate ولو كان الصندوق مثبت على الحائط بنرفع البليت لحد ما يوصل اسفل الصندوق للتغطية حول الكيبل الداخل وايضا لو كان فيه كيبلات خارجة .... السوال الثالث انا بشوف انو متعلق بالسوال الاول ... السوال الرابع لو كانت غرفة المحولة والمولدة خارج البناية الرئيسية بمسافة مثلا فبتعمل Trench داخل غرفة المحولة والمولدة يدخل فيها الكيبل الرئيسي الخارج منهم للبناية ويدخل في بوري تحت الارض بعمق منسب وتغطية من الرمل الناعم حول البوري ويتعمل كل 25 متر منهول لحد ما يوصل للنقطة تحت الصندوق الرئيسي ... اما تثبيت الكيبل M.V مع المحولة فانا اشتغلت مع شركة المانية ثبتت bus-bar باربع نقاط بعوازل مناسبة على الحائط داخل غرفة المحولة ومنها بقطع كيبل الى Bushing المحولة .... وفي حالة وجود محولين في غرفة واحدة اذا كان حجم المحولات كبير شوية فيفضل كل واحدة بغرفة منفصلة في حالة حدوث حريق في واحدة منهم ما تتاثرش الثانية ويكون اتجاه المحولين واحد لدخول الكيبلات من نفس ال Trench على خط واحد للاثنين .... والمسافة بين الكيبلات العادية من فوق ال M.V كيبل حالة غير ممكنة وغير جيدة لانهم بالتاكيد لهم مسارين مختلفين اللهم في مشاريع المحطات الكهربائية لو فيه عندنا كيبلات Control فتتحط على Cable Tray بارتفاع لا يقل عن 30 سم .... اتمنى اني اكون افدتك واسف على اي غلط...

  8. #17
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو صادق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    99

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    [متشكرين جدا ياهندسة

  9. #18
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو صادق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    99

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    السلام عليكم اريد توضيح مايلى
    1-كنا عملنا ترنش فى مشروع وكنا سايبين مسافة حوالى 20سم بين الترنش والحائط فطلب منا الاستشارى العام المعمارى للمشروع(المالك بالنسبة لنا) بلزق الترنش فى الحائط مع العلم انهم يقومون بحفر الاساسات فهل هذا صحيح وهل هنعرف نثبت اللوحة فى هذة الحالة واود ان اسئل عن اقل مسافة يجب ان تترك بين الترنش والحائط ولا الافضل انة يتلزق فى الحائط

  10. #19
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو صادق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    99

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    يا اخوانى حد يساعدنى فى هذا السؤال



    جزاكم اللة كل خير

  11. #20
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    513

    رد: سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو صادق مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اريد توضيح مايلى
    1-كنا عملنا ترنش فى مشروع وكنا سايبين مسافة حوالى 20سم بين الترنش والحائط فطلب منا الاستشارى العام المعمارى للمشروع(المالك بالنسبة لنا) بلزق الترنش فى الحائط مع العلم انهم يقومون بحفر الاساسات فهل هذا صحيح وهل هنعرف نثبت اللوحة فى هذة الحالة واود ان اسئل عن اقل مسافة يجب ان تترك بين الترنش والحائط ولا الافضل انة يتلزق فى الحائط
    السلام عليكم
    بالنسبة لطلب الاستشارى هذا الكلام غير صحيح بالمرة حيث لابد من وجود مسافة بين اللوحة والحائط لاعمال الصيانة بالاضافة الى وجود تهوية مناسبة بالاضافة الى ان مسافة 20 سم من رايى قليلة جدا
    ولابد من ان تصر على وجود مسافة
    شكرا
    رمضان كريم

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 3 (0 من الأعضاء و 3 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال لمصممين اللوحات الكهربائية
    بواسطة محمود ابوعميرة في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 27-01-13, 03:53 PM
  2. سؤال عن اللوحات الكهربائية
    بواسطة محمد حميدو في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-11-12, 08:37 PM
  3. سوال ضروري ومستعجل في اللوحات
    بواسطة أحمد محمد رفعت محمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 24-07-11, 05:42 PM
  4. سؤال عن الوقاية التفاضلية الرئيسية
    بواسطة Mohamed Abdulsalam في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 10-11-10, 07:40 PM
  5. سؤال فى اللوحات المطبوعة(pcb)
    بواسطة hossam anwar في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-01-09, 11:53 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter