يمكن تقسيم أختبارات الكبلات إلى:
1 – أختبارات روتينة Routine tests
يتم أجراء هذة الأختبارات على جميع أطوال الكبلات المصنعة و ذلك للتأكد المعايير المطلوبة و لا توجد أى أخطاء فى الكابل أثناء عماية التصنيع. فعلى سبيل المثال تعتبر تعتبر الأختبارات الأتية أختبارات روتينية للكبلات البوليمرية للجهود المقننة من 30 ك.ف إلى 150 ك.ف طبقا للمواصفات العالمية IEC-840 .
- أختبار التفريغ الجزئى Partial discharge
- اختبار الجهد
- الأختبار الكهربى على على المادة العازلة (الغلاف العازل).
أما الأختبارات الروتينية بالنسبة للكبلات المعزولة بالورق المشرب والمملؤة بالزيت حتى 275 ك.ف طبقا للمواصفات IEC-141 هى.
- أختبار مقاومة الموصل.
- أختبار السعة
- اختبار معامل الفقد ( معامل القدرة tan δ)
- اختبار الجهد العالى
2 – اختبارات خاصة Special tests
تجرى هذة الأختبارات على عينات من الكبلات و قد تكون هذة العينات بكرة كاملة من الكابل المنتج او تؤخد اطوال معينة طبقا للشروط المحددة فى مواصفات IEC ومن الأختبارات الخاصة على سبيل المثال للكبلات الخاصة بالجهود من 30 إلى 150 ك.ف IEC-840 الأتى:
- فحص الموصل Conductor examination
- قياس مقاومة الموصل Resistance
- قياس سمك العازل و الأغلفى الغير معدنية.
- قياس سمك الغلاف المعدنى
- قياس الأقطار
- أختبارالتصلد الساخن hot set test لكل من البولى إثيلين المشبك XLPE و مطاط الأيثلين بروبيلين EPR
- قياس السعة
- قياس الكثافة للبولى إيثلين عالى الكثافة HDPE
أما الأختبارات الروتينية بالنسبة للكبلات المعزولة بالورق المشرب والمملؤة بالزيت حتى 275 ك.ف طبقا للمواصفات IEC-141 هى.
- اختبار معامل الفقد ( معامل القدرة tan δ)
- أختبار أمان العزل.
- الأختبار الميكانيكى و الجهد الدفعى الساخن Hot impulse voltage test
3 – أختبارات نوعية Type tests
يتم أجراء الأختبارات النوعية قبل ان يقوم المصنعبأنتاج نوع معين من الكبلات على المستوى التجارى و ذلكلبيان ان هذا المنتج يحقق متطلبات الأداء. و لا توجد ضرورة لتكرار مثل هذة الأختبارات ما دام الكابل أجتازها بنجاح. إلا إذا قام المنتج بتغيير فى التصميم أو المواد الداخلة فى التصنيع مما فد يؤثر على اداء الكابل و من أمثل الأختبارات الخاصة للكبلات البوليمرية للجهود المقننة من 30 ك.ف إلى 150 ك.ف طبقا للمواصفات العالمية IEC-840 .
- أختبار ثنى يتبعه أختبار للتفريغ الجزئى
- اختبار معامل الفقد ( معامل القدرة tan δ)
- أختبار جهد مع دورة تسخين يتبعه أختبار قياس للتفريغ الجزئى.
- أختبار صمود للجهد الدفعى يتبعه أختبار باستخدام الجهد ذى التررد الصناعى .
و يتم القيام بهذة الأختبارات على عينات من الكابلات لا يقل طولها عن 10 متر.
ملحوظة هامة
يتم تنفيذ هذة الختبارات طبقا للتسلسل السابق دون اى اختلاف.
4 – أختبارات ما بعد التركيب Electrical tests after installation
يتم أجراء هذة الأختبارات بعد إتمام تركيب الكابل و ملحاقاته و من أمثلة هذة الأختبارات الأختبارات الخاصة على للكبلات الخاصة بالجهود من 30 إلى 150 ك.ف IEC-840 الأتى:
- أختبار التيار المستمر.
- أختبار التيار المتغير.
- أختبار الغلاف
و الأختبارات المتضمنة فى فئه معينة قد تختلف بأختلاف نوع الكابل. فمثلا الأختبار الذى يعتبر أختبارأ روتينيا بالنسبة لنوع معين من الكبلات يصنف كاختبار خاص لنوع آخر و لذلك يجب دائما الرجوع الى المواصفات القياسية الخاصة بالأختبارات و اتباعها.
و فى المشاركة القادمة سوف اتناول طرق تحديد الخطأ فىالكابلات أن شاء الله
مع تحياتى