صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 27

الموضوع: إختبارات الكبلات و تحديد موضع الخطأ فيها

  1. #1
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    Thumbs up إختبارات الكبلات و تحديد موضع الخطأ فيها

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخوة الأعزاء
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    فى هذة المشاركة سوف نبداء باستعراض الأختبارات الأزم اجراءها على الكابلات المستخدمة فى شبكات النقل و التوزيع و طرق تحديد الخطأ فيها فعلى الله نبداء.
    يمكن تقسيم أختبارات الكبلات إلى:
    1 – أختبارات روتينة Routine tests
    يتم أجراء هذة الأختبارات على جميع أطوال الكبلات المصنعة و ذلك للتأكد المعايير المطلوبة و لا توجد أى أخطاء فى الكابل أثناء عماية التصنيع. فعلى سبيل المثال تعتبر تعتبر الأختبارات الأتية أختبارات روتينية للكبلات البوليمرية للجهود المقننة من 30 ك.ف إلى 150 ك.ف طبقا للمواصفات العالمية IEC-840 .
    - أختبار التفريغ الجزئى Partial discharge
    - اختبار الجهد
    - الأختبار الكهربى على على المادة العازلة (الغلاف العازل).

    أما الأختبارات الروتينية بالنسبة للكبلات المعزولة بالورق المشرب والمملؤة بالزيت حتى 275 ك.ف طبقا للمواصفات IEC-141 هى.
    - أختبار مقاومة الموصل.
    - أختبار السعة
    - اختبار معامل الفقد ( معامل القدرة tan δ)
    - اختبار الجهد العالى

    2 – اختبارات خاصة Special tests
    تجرى هذة الأختبارات على عينات من الكبلات و قد تكون هذة العينات بكرة كاملة من الكابل المنتج او تؤخد اطوال معينة طبقا للشروط المحددة فى مواصفات IEC ومن الأختبارات الخاصة على سبيل المثال للكبلات الخاصة بالجهود من 30 إلى 150 ك.ف IEC-840 الأتى:
    - فحص الموصل Conductor examination
    - قياس مقاومة الموصل Resistance
    - قياس سمك العازل و الأغلفى الغير معدنية.
    - قياس سمك الغلاف المعدنى
    - قياس الأقطار
    - أختبارالتصلد الساخن hot set test لكل من البولى إثيلين المشبك XLPE و مطاط الأيثلين بروبيلين EPR
    - قياس السعة
    - قياس الكثافة للبولى إيثلين عالى الكثافة HDPE

    أما الأختبارات الروتينية بالنسبة للكبلات المعزولة بالورق المشرب والمملؤة بالزيت حتى 275 ك.ف طبقا للمواصفات IEC-141 هى.
    - اختبار معامل الفقد ( معامل القدرة tan δ)
    - أختبار أمان العزل.
    - الأختبار الميكانيكى و الجهد الدفعى الساخن Hot impulse voltage test

    3 – أختبارات نوعية Type tests
    يتم أجراء الأختبارات النوعية قبل ان يقوم المصنعبأنتاج نوع معين من الكبلات على المستوى التجارى و ذلكلبيان ان هذا المنتج يحقق متطلبات الأداء. و لا توجد ضرورة لتكرار مثل هذة الأختبارات ما دام الكابل أجتازها بنجاح. إلا إذا قام المنتج بتغيير فى التصميم أو المواد الداخلة فى التصنيع مما فد يؤثر على اداء الكابل و من أمثل الأختبارات الخاصة للكبلات البوليمرية للجهود المقننة من 30 ك.ف إلى 150 ك.ف طبقا للمواصفات العالمية IEC-840 .
    - أختبار ثنى يتبعه أختبار للتفريغ الجزئى
    - اختبار معامل الفقد ( معامل القدرة tan δ)
    - أختبار جهد مع دورة تسخين يتبعه أختبار قياس للتفريغ الجزئى.
    - أختبار صمود للجهد الدفعى يتبعه أختبار باستخدام الجهد ذى التررد الصناعى .
    و يتم القيام بهذة الأختبارات على عينات من الكابلات لا يقل طولها عن 10 متر.
    ملحوظة هامة
    يتم تنفيذ هذة الختبارات طبقا للتسلسل السابق دون اى اختلاف.

    4 – أختبارات ما بعد التركيب Electrical tests after installation
    يتم أجراء هذة الأختبارات بعد إتمام تركيب الكابل و ملحاقاته و من أمثلة هذة الأختبارات الأختبارات الخاصة على للكبلات الخاصة بالجهود من 30 إلى 150 ك.ف IEC-840 الأتى:
    - أختبار التيار المستمر.
    - أختبار التيار المتغير.
    - أختبار الغلاف
    و الأختبارات المتضمنة فى فئه معينة قد تختلف بأختلاف نوع الكابل. فمثلا الأختبار الذى يعتبر أختبارأ روتينيا بالنسبة لنوع معين من الكبلات يصنف كاختبار خاص لنوع آخر و لذلك يجب دائما الرجوع الى المواصفات القياسية الخاصة بالأختبارات و اتباعها.
    و فى المشاركة القادمة سوف اتناول طرق تحديد الخطأ فىالكابلات أن شاء الله
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمد ربيع
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    12

    مشاركة: إختبارات الكبلات و تحديد موضع الخطأ فيها

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاخ م/ سعد شكرا لك على هذا الموضوع القيم واتمنى منك شرح عن اختبار التفريغ الجزئي هذا ولك جزيل الشكر والامتنان
    م / احمد ربيع

  3. #3
    yummy
    Guest

    رد: مشاركة: إختبارات الكبلات و تحديد موضع الخطأ فيها

    ]بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاخ م/ سعد شكرا لك على هذا الموضوع القيم

  4. #4
    hashim678
    Guest

    مشاركة: إختبارات الكبلات و تحديد موضع الخطأ فيها

    شكراً لك اخي الكريم

  5. #5
    Moderator الصورة الرمزية م.هشام رمضان
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,121

    مشاركة: إختبارات الكبلات و تحديد موضع الخطأ فيها

    بسم الله الرحمن الرحيم
    استاذى المهندس / سيد سعد
    جزاك الله كل خير على هذا الموضوع الهام
    و ننتظر منك المزيد دائما
    الا رسول الله
    اللهم ارزقنى قلبا خاشعا و علما نافعا و عملا متقبلا

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية eng. Mohamed eraky
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    giza - egypt
    المشاركات
    40

    مشاركة: إختبارات الكبلات و تحديد موضع الخطأ فيها

    الأخ العزيز م سيد سعد
    والله مش عارف اشكرك ازاي ولكن بقولك
    جزاك الله خيرا وانت وكل من ساهم معك في مدنا كمهندسين في بداية المشوار العملي بهذة المعلومات القيمة وجعله الله في ميزان حسناتكم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخوكم م محمد العراقي


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed saad
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخوة الأعزاء
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    فى هذة المشاركة سوف نبداء باستعراض الأختبارات الأزم اجراءها على الكابلات المستخدمة فى شبكات النقل و التوزيع و طرق تحديد الخطأ فيها فعلى الله نبداء.
    يمكن تقسيم أختبارات الكبلات إلى:
    1 – أختبارات روتينة Routine tests
    يتم أجراء هذة الأختبارات على جميع أطوال الكبلات المصنعة و ذلك للتأكد المعايير المطلوبة و لا توجد أى أخطاء فى الكابل أثناء عماية التصنيع. فعلى سبيل المثال تعتبر تعتبر الأختبارات الأتية أختبارات روتينية للكبلات البوليمرية للجهود المقننة من 30 ك.ف إلى 150 ك.ف طبقا للمواصفات العالمية IEC-840 .
    - أختبار التفريغ الجزئى Partial discharge
    - اختبار الجهد
    - الأختبار الكهربى على على المادة العازلة (الغلاف العازل).

    أما الأختبارات الروتينية بالنسبة للكبلات المعزولة بالورق المشرب والمملؤة بالزيت حتى 275 ك.ف طبقا للمواصفات IEC-141 هى.
    - أختبار مقاومة الموصل.
    - أختبار السعة
    - اختبار معامل الفقد ( معامل القدرة tan δ)
    - اختبار الجهد العالى

    2 – اختبارات خاصة Special tests
    تجرى هذة الأختبارات على عينات من الكبلات و قد تكون هذة العينات بكرة كاملة من الكابل المنتج او تؤخد اطوال معينة طبقا للشروط المحددة فى مواصفات IEC ومن الأختبارات الخاصة على سبيل المثال للكبلات الخاصة بالجهود من 30 إلى 150 ك.ف IEC-840 الأتى:
    - فحص الموصل Conductor examination
    - قياس مقاومة الموصل Resistance
    - قياس سمك العازل و الأغلفى الغير معدنية.
    - قياس سمك الغلاف المعدنى
    - قياس الأقطار
    - أختبارالتصلد الساخن hot set test لكل من البولى إثيلين المشبك XLPE و مطاط الأيثلين بروبيلين EPR
    - قياس السعة
    - قياس الكثافة للبولى إيثلين عالى الكثافة HDPE

    أما الأختبارات الروتينية بالنسبة للكبلات المعزولة بالورق المشرب والمملؤة بالزيت حتى 275 ك.ف طبقا للمواصفات IEC-141 هى.
    - اختبار معامل الفقد ( معامل القدرة tan δ)
    - أختبار أمان العزل.
    - الأختبار الميكانيكى و الجهد الدفعى الساخن Hot impulse voltage test

    3 – أختبارات نوعية Type tests
    يتم أجراء الأختبارات النوعية قبل ان يقوم المصنعبأنتاج نوع معين من الكبلات على المستوى التجارى و ذلكلبيان ان هذا المنتج يحقق متطلبات الأداء. و لا توجد ضرورة لتكرار مثل هذة الأختبارات ما دام الكابل أجتازها بنجاح. إلا إذا قام المنتج بتغيير فى التصميم أو المواد الداخلة فى التصنيع مما فد يؤثر على اداء الكابل و من أمثل الأختبارات الخاصة للكبلات البوليمرية للجهود المقننة من 30 ك.ف إلى 150 ك.ف طبقا للمواصفات العالمية IEC-840 .
    - أختبار ثنى يتبعه أختبار للتفريغ الجزئى
    - اختبار معامل الفقد ( معامل القدرة tan δ)
    - أختبار جهد مع دورة تسخين يتبعه أختبار قياس للتفريغ الجزئى.
    - أختبار صمود للجهد الدفعى يتبعه أختبار باستخدام الجهد ذى التررد الصناعى .
    و يتم القيام بهذة الأختبارات على عينات من الكابلات لا يقل طولها عن 10 متر.
    ملحوظة هامة
    يتم تنفيذ هذة الختبارات طبقا للتسلسل السابق دون اى اختلاف.

    4 – أختبارات ما بعد التركيب Electrical tests after installation
    يتم أجراء هذة الأختبارات بعد إتمام تركيب الكابل و ملحاقاته و من أمثلة هذة الأختبارات الأختبارات الخاصة على للكبلات الخاصة بالجهود من 30 إلى 150 ك.ف IEC-840 الأتى:
    - أختبار التيار المستمر.
    - أختبار التيار المتغير.
    - أختبار الغلاف
    و الأختبارات المتضمنة فى فئه معينة قد تختلف بأختلاف نوع الكابل. فمثلا الأختبار الذى يعتبر أختبارأ روتينيا بالنسبة لنوع معين من الكبلات يصنف كاختبار خاص لنوع آخر و لذلك يجب دائما الرجوع الى المواصفات القياسية الخاصة بالأختبارات و اتباعها.
    و فى المشاركة القادمة سوف اتناول طرق تحديد الخطأ فىالكابلات أن شاء الله
    مع تحياتى

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: إختبارات الكبلات و تحديد موضع الخطأ فيها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ربيع
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاخ م/ سعد شكرا لك على هذا الموضوع القيم واتمنى منك شرح عن اختبار التفريغ الجزئي هذا ولك جزيل الشكر والامتنان
    م / احمد ربيع
    اخي م حمدي المحترم
    اقرا الاجابة في الرابط ادناه حول سوالك
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=1895

    وكذلك اذا رغبت بالاستزادة عن الموضوع يوجد مقالات حول طريقة الاستفادة منه في فحص المحولات في قسم هندسة المحولات الكهربية
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=2711
    وشكرا

  8. #8
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    مشاركة: إختبارات الكبلات و تحديد موضع الخطأ فيها

    استاذنا الكريم
    لي سؤال هل نستطيع تحديد مكان قطع في كيبل مطمور في الارض بأستخدام اجهزة القياس
    يعني لو كان لدينا كيبل وممتد لمسافة ليس قصيرة وحصل به عطل ( قطع ) هل هناك ما يحدد لنا مكان القطع طبعا ليس بالضبط ولكن نقترب نوعا ما من القطع استاذنا سيد

  9. #9
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: إختبارات الكبلات و تحديد موضع الخطأ فيها

    نعم اخى الكريم / محمد عبد الرحيم
    توجد اجهزة اختبارات خاص بالكابلات و يمكن تحتديد مكان القطع
    او مكان القصر و بدقة عالية جدا جدا و عندى احد الكتالوجات الخاص باحد اجهزة
    الأختبار سوف ابحث عنه و ارفعه فى هذه المشاركة
    تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    cario
    المشاركات
    1

    مشاركة: إختبارات الكبلات و تحديد موضع الخطأ فيها

    thanks for ur great information , its really very important

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيف احسب تيار الخطأ
    بواسطة ايهاب جرباش في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-04-11, 11:38 AM
  2. دعوة لوضع مواصفات
    بواسطة ali yaghi في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-05-06, 01:16 PM
  3. جهاز فحص المؤشر الخطأ الارضي 13.8 ك ف مؤشر الخطأ الارضي
    بواسطة محمد عبدالهادي في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-02-06, 01:01 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter