    الأخ الفاضل المهندس / السيد سعد تحية طيبة وبعد ,,,
    أنا عندي استفسار ويارب تجاوبني عليه.
    انا مهندس مشروع وأعمل حالياً في تركيب لوحات اعلانية على الطرق ومواصفات هذه اللوحات كالاتي :
    LED DISPLAY
    MAX POWER 5000W
    OPERATING VOLTAGE 220V
    المطلوب ماهو نوع الكابل وحجمه الذي يمكن استخدامه لتوصيل الكهرباء لهذه اللوحات؟؟؟؟
    ونصحني بعض الزملاء باستخدام CU/XLPE/PVC
    وهذا الكابل من مميزاته أنه قوي ويمكن استخدامه INDOOR و OUTDOOR
    ولكن المشكلة عندي أن مصدر التغذية لهذه اللوحات يقع على مسافات بعيدة عن اللوحة فعندي مثلا مصدر تغية يقع على بعد 1كم ومصدر اخر على بعد800م ومصدر اخر على بعد 380موأكبر مسافة تم قياسها بين مصدر التغذية والشاشة التي سوف يتم تركيبها هو 1000 ونظراً لبعد المصدر عن اللوحة فمن الصعب استخدام كابل ذو مساحة مقطع صغيرة حيث أن ذلك سوف يتسبب في حصول VOLTAGE DROP كبير وبالتالي اللوحة لن تعمل.
    لذلك حددت أكبر مسافة بين المصدر والشاشة على أنها 1000م وأنا احاول الآن معرفة الكابل المناسب لإيصال الجهد المطلوب للوحة بدون حصول أي مشاكل
    إذن عندي الآن المعطيات التالية وهي :
    1) الجهد المار بالكابل=220 فولت
    2) أقصى طاقة للوحة الكهربائية =5000 وات
    3) طول الكابل المطلوب لبعض المواقع=1000م ولمواقع أخرى=500 م
    4) نوع الكابل CU/XLPE/PVC
    5) ماهو حجو الكابل المطلوب للمواقع ذات المسافات 1000م والمواقع ذات المسافات 500م هل هو 4مم أو 6مم أو ؟؟؟؟؟
    برجاء الإفادة عن هذه النقطة والتي أفتىفيها الكثير من المهندسين أحدهم يقول لي استخد25مم والآخر يقول 10مم وأحدهم يقول2.5مم علماً بأن الكابلات الموجودة هنا هي كالتالي1.5مم -2.5مم-4مم-6مم-10مم-16مم-25مم وهكذا
    علماً بانني يجب أن أقلل في تكلفة الكابلات المستخدمة بأي شكل ممكن لأنني إذا لم أقم بذلك سوف تخسر الشركة مبالغ طائلة لأنني تقريباً أحتاج حوالي 15000م كابلات فقط هذا بخلاف المعدات والأجهزة الأخرى التي سوف يتم تركيبها ولذا يجب أن استخدم أقل كابل ممكن لكي لاأتسبب في خسارة الشركة
    شاكرا لكم

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله النعيرات
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    36

    رد: عاجل الى المهندس الفاضل السيد سعد شخصياً

    جهد المصدر = 220 فولت
    الحمل 5000 واط
    الطول = 1000 م

    Voltage diifernce = i * R(cable )
    R= Rgh * L / A

    Rgh specific resistance for cupper = 1.7 *0.00000001 ohm.m
    L = length of cable
    A=Cross secion aria

    الرقم هذا غير متأكد انه صحيح تأكد من اي كتالوج من كتالوجات الكوابل

    i = current = 5000/220*0.95 = 24 amperes
    P.F = 0.95 "sugested "
    على اعتبار ان التغذية احادية الطور ****

    i = P/(V*P.F)


    dV = Voltage Difference = i * R

    dV= P/(V*P.F) * Rgh * L / A

    A= P*Rgh*L/(V*P.F*dV)

    معادلة لتحديد المقطع المناسب
    لو اردنا هبوط جهد بمقدار 4 بالمائة فرضا و الذي يساوي 9 فولت تقريبا
    يكون المقطع المناسب هو
    A= 5000*1.7*0.00000001*1000/(220*0.95*9) = 45 mm2

    نختار كابل 50 ملم مربع
    من نوع

    PVC/PVC /Cu

    لان PVC/XLPE باهظ الثمن


    التاكد من قيمة المقاومة النوعية لاني غير متاكد "نسيت "
    من لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر

  3. #3
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية ahmed radwan ahmed
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    127

    رد: عاجل الى المهندس الفاضل السيد سعد شخصياً

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته00شكراً لك اخي الكريم

  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية مهندس/شريف عيسى
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    89

    رد: عاجل الى المهندس الفاضل السيد سعد شخصياً

    شكراً لك أخي الكريم , مع تحفظي على نوع الكابل والطريقة حيث أن الكابل المطلوب سوف يكون تحت الأرض على عمق تقريباً نصف متر , وهذا لابد له من حسابات مختلفة كما أن PVC/PVC /Cu استخدامه indoor وليس outdoor .
    شكراً لإهتمامك ولكني أعيد طرح السؤال مرة أخرى لكل من لديه الخبرة ( ماهو مقطع الكابل المطلوب ؟؟ وما هي الحلول الأخرى التي يمكن عملها لتقليل تكلفة الكابلات إذا كان مقطع الكابل المطلوب باهظ الثمن ؟؟؟)
    وشكراً لكم !!!

  5. #5
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية ahmed radwan ahmed
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    127

    رد: عاجل الى المهندس الفاضل السيد سعد شخصياً

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته00شكراً لك اخي الكريم

  6. #6
    دكتور مهندس الصورة الرمزية د/ عماد محمد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    656

    رد: عاجل الى المهندس الفاضل السيد سعد شخصياً

    شكراً لك اخي الكريم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الى استاذنا الفاضل السيد سعد وجميع الزملاء
    بواسطة ابراهيم وحيد الجبوري في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 15-05-10, 12:57 AM
  2. السيد المهندس/ سيد سعد
    بواسطة mohamed dardir في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-02-10, 12:08 PM
  3. السيد الفاضل المهندس / سيد سعد واعضاء المنتدي الكرام.....
    بواسطة wael rashdan في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-03-09, 11:59 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter