النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: ارجو ارسال رسم تفصيلى لدائرة توصيل جهاز الوقاية المسافية بدائرة حماية كابل جهد 66 ك.ف

  1. #1
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    48

    Question ارجو ارسال رسم تفصيلى لدائرة توصيل جهاز الوقاية المسافية بدائرة حماية كابل جهد 66 ك.ف

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ارجوا من احد الزملاء الأفاضل ان يرسل لى توصيل جهاز الوقايه المسافيه بدائرة 66 ك.ف وارجوا توضيح توصيل الجهاز بمحول الجهد ومحول التيار وهل يمكن ان يصبح محول الجهد ومحول التيار محول رفع وكيف يتم حماية العاملين على صيانة محولات الجهد والتيار .
    وجزاكم الله كل خير

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    مشاركة: ارجو ارسال رسم تفصيلى لدائرة توصيل جهاز الوقاية المسافية بدائرة حماية كابل جهد 66 ك.ف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أحمد إسماعيل
    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ارجوا من احد الزملاء الأفاضل ان يرسل لى توصيل جهاز الوقايه المسافيه بدائرة 66 ك.ف وارجوا توضيح توصيل الجهاز بمحول الجهد ومحول التيار وهل يمكن ان يصبح محول الجهد ومحول التيار محول رفع وكيف يتم حماية العاملين على صيانة محولات الجهد والتيار .
    وجزاكم الله كل خير
    هل تريد توصيل الجهاز بصورة عامة ام تريد نوع معين
    مع ملاحظة انه توجد اجهزة وقاية مسافية خاصة بالكابلات و آخرى خاصة بالخطوط الهوائية و يوجد أيضا نوع يعمل مع الخطوط الهوائية و مع الكابلات

    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    48

    مشاركة: ارجو ارسال رسم تفصيلى لدائرة توصيل جهاز الوقاية المسافية بدائرة حماية كابل جهد 66 ك.ف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله كل خير يا مهندس/ سيد على اهتمامكم بالرد.
    اريد الرسم التفصيلى لدائرة توصيل جهاز الوقاية المسافية الخاص بحماية الكابلات وارجو معرفة الفرق بينه وبين الخاص بالخطوط الهوائية .
    كما اريد ان اعرف بماذا يتم حماية خطوط القوى التى تتكون من (كابلات + خطوط هوائيه)
    كما اريد ان اعرف هل محول الجهد ومحول التيار يمكنا ان يعملا محولات رفع , وان كان كيف يمكن يتم حماية العاملين جهه الملف الأبتدائى ومن حدوث اى خطأ اثناء العمل جهة الملف الثانوى اذا كان من الضرورى العمل فى الجهتين.
    وجزاكم الله عنا كل خير.....
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  4. #4
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    مشاركة: ارجو ارسال رسم تفصيلى لدائرة توصيل جهاز الوقاية المسافية بدائرة حماية كابل جهد 66 ك.ف

    الأخ الكريم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مرفق ملف يحتوى على التوصيلات الأساسية لجهاز وقاية مسافية و خصائصه و لجهاو من انتاج شركة الستوم الفرنسية من نوع PD531
    و اى استفسار انا حاضر
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  5. #5
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: ارجو ارسال رسم تفصيلى لدائرة توصيل جهاز الوقاية المسافية بدائرة حماية كابل جهد 66 ك.ف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed saad
    الأخ الكريم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مرفق ملف يحتوى على التوصيلات الأساسية لجهاز وقاية مسافية و خصائصه و لجهاو من انتاج شركة الستوم الفرنسية من نوع PD531
    و اى استفسار انا حاضر
    ألف شكر للمهندس / سيد
    ملف مفيد ويمكن الإسترشاد بالمعلومات الفنيه الموجوده فيه فى حالة البحث فى الموضوع.
    مع تحياتى
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  6. #6
    V.I.P Member الصورة الرمزية مهندالشيخلي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    بغداد - العراق
    المشاركات
    144

    مشاركة: ارجو ارسال رسم تفصيلى لدائرة توصيل جهاز الوقاية المسافية بدائرة حماية كابل جهد 66 ك.ف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أحمد إسماعيل
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله كل خير يا مهندس/ سيد على اهتمامكم بالرد.
    اريد الرسم التفصيلى لدائرة توصيل جهاز الوقاية المسافية الخاص بحماية الكابلات وارجو معرفة الفرق بينه وبين الخاص بالخطوط الهوائية .
    كما اريد ان اعرف بماذا يتم حماية خطوط القوى التى تتكون من (كابلات + خطوط هوائيه)
    كما اريد ان اعرف هل محول الجهد ومحول التيار يمكنا ان يعملا محولات رفع , وان كان كيف يمكن يتم حماية العاملين جهه الملف الأبتدائى ومن حدوث اى خطأ اثناء العمل جهة الملف الثانوى اذا كان من الضرورى العمل فى الجهتين.
    وجزاكم الله عنا كل خير.....
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    -----------------
    السلام عليكم ورحمة الله وبركات

    1- بخصوص نظام الوقاية المسافية أقترح عليك الرجوع إلى الكتاب التالي وهو

    PROTECTIVE RELAYS Application Guide
    لشركة GEC Measurements والذي يعتبر مرجع, وأعتقد يمكن الحصول عليه من وكيل شركة GCE.

    وان الفصلين 11 و12 منه يغطيان الموضوع وتجد مبتغاك فيها أن شاء الله.

    2- * هناك فرق كبير بين محولة الجهد ومحولة التيار مع انهما يستعملان لأغراض القياس.

    * محولة التيار تستخدم عادة لخفض قيمة التيار المار في دوائر القوى الكهربائية لتكون مناسبة للتعامل مع المرحلات Relays أو أجهزة القياس وهي عادة تربط على التوالي مع الحمل ويمر التيار الرئيسي في الملف الأولي وبأي قيمة (مصمم لها) ويحول إلى الملف الثانوي بنسبة تحويل مناسبة لاستقبالها وتمريرها في المرحل أو جهاز القياس والذي يكون متصل بطرفي الملف الثانوي ومن الخطورة بمكان أن تفتح الدائرة الكهربائية الثانوية (الملف الثانوي) لآن الجهد الكهربائي سيرتفع بصورة عالية وخطيرة على طرفي الملف الثانوي مما قد يسبب إلى صعقة كهربائية للقائم على الفحوصات أو تغيير المرحلات وفي حالة رفع للمرحل Relay أو جهاز القياس لسبب أو لآخر يجب قصر دائرة الملف الثانوي أي عمل Short Circuit وبعكسه سيرتفع الجهد لدرجة انهيار العزل لمحولة التيار.
    محولات التيار يمكن أن تكون حلقية حيث تحيط بالموصل الذي يمر التيار الرئيسي به وعن طريق الحث والمجال المغناطيسي يقاس التيار الثانوي.

    * محولات الجهد هي في الواقع مشابهة للمحولات العادية عملها الأساسي هو خفض قيمة الجهد ليتلائم لتناوله من المرحل أو جهاز القياس Voltmeter أو Wattmeter .
    سعة محولات الجهد تكون قليلة وتقاس بـ VA بعكس محولات القدرة والتوزيع والتي تكون سعاتها أعلى كثيرا.

    3- بالنسبة للعمل على الجهة الابتدائية من دوائر القوى ويجب أجراء عملية العزل والفصل والتأريض وإصدار تصاريح العمل والسلامة Permit to work قبل البدء بالعمل.

    العمل على الدوائر الثانوية يحتاج كذلك إلى تصريحة عمل وتحت أشراف ٍSystem Engineer.

    آمل الاستفادة من هذا التوضيح البسيط

    موهند

  7. #7
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    48

    مشاركة: ارجو ارسال رسم تفصيلى لدائرة توصيل جهاز الوقاية المسافية بدائرة حماية كابل جهد 66 ك.ف

    شكرا يا بشمهندس وجزاكم الله كل خير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيف تختبر جهاز الوقاية المسافية من سيمنز
    بواسطة ehab shawkat في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 02-10-16, 01:59 AM
  2. كتالوج جهاز الوقاية المسافية Micom p442
    بواسطة محمد سعد الدين في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 13-08-15, 09:58 PM
  3. شرح مبسط عن جهاز الوقاية المسافية
    بواسطة أسعد الجلالي في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 12-06-14, 04:07 PM
  4. جهاز الوقاية المسافية REL 670 من ABB
    بواسطة Mohamed Ismail Hegazy في المنتدى قسم كتالوجات أجهزة الوقاية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 14-08-09, 09:56 PM
  5. جهاز الوقاية المسافية REL 670 من ABB
    بواسطة Mohamed Ismail Hegazy في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 14-08-09, 09:56 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter