أحتاج إلى معرفة كيف تتم الإقفالات بين كل من :
1- قاطع السكين الخط مع الأرضي
2- قاطع السكين الخط والبار مع القاطع الآلي
أحتاج إلى معرفة كيف تتم الإقفالات بين كل من :
1- قاطع السكين الخط مع الأرضي
2- قاطع السكين الخط والبار مع القاطع الآلي
هل تقصد الغلق التبادلى Interlockالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdalrahman79
تقبل تحياتى
مهندس / سيد سعد
رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
السلام عليكم ورحمة اللهالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed saad
نعم أقصد الغلق التبادلي
احى الكريمالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdalrahman79
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الغلق التبادلى او ما يسمى بالـ interlock
يوجد من نوعين النوع الأول ميكانيكى و النوع الأخر كهربى و يكون عن طريق نقط التلامس المساعدة و يستخدم الغلق التبادلى بين سكينة الارضى و سكينة العزل من جهة الخط و بين سكينة العزل و سكينة الرضى من جهة القضبان العمومية
بحيث اذا كانت سكينة العزل مغلقة لايمكن فى هذة الحالة غلق سكينة الأرضى و العكس سواء من جهة الخط او من جهة القضبان العمومية
اما القاطع الرئيسى فلا يوجد interlock بينه و بين اى معدة آخرى
و هذا باختصار شديد
تقبل تحياتى
مهندس / سيد سعد
رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل