النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: AUTO RECLOSER SETTING

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    8

    Question AUTO RECLOSER SETTING

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    تم تركيب عدد من auto recloser لتخفيف من الأعطال اللحظية , والمشكلة التي واجهناها هي أن المرحل الخاص بالمغذي يقوم
    بفصل الدائرة قبل ان يفصل auto recloser ?

    علما بأن مرحل الحماية موضوع على inverse curve
    اما auto recloser فقد قمنا بوضعه على وضع IEC-SI

    امل المساعدة مع توضيح الفروق بين CURVE وقيم التيار لضبط المعدة
    وشكرا لكم

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية ahmedalawneh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    35

    رد: AUTO RECLOSER SETTING

    هل يمكن التوضيح اكتر

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية ايمن السيد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    129

    رد: AUTO RECLOSER SETTING

    المشكله انه لا يوجد توافق او تدرج co ordination بين جهاز وقايه المغذى و الauto recloser قم بضبط زمن الفصل بحيث يكون االاتو ريكلوزر اصغر من زمن جهاز المغذى و بهذا يكون قد تحقق اول نوع للتدرج trip time grading تانيا قم بالتاكد من قيمه تيار الفصل pick up current لكل من جهاز المغذى و الاتوريكلوزر بحيث يكون القيمه المضبوط عليها الريكلوزر اقل قليلا من الاخر و بهذا يكون قد تحقق تانى نوع للتدرج current grading
    و بهذا يكون هناك توافق و تدرج بين الجهازين وهو ما يسمى بالانتقائيه فى الفصل selectivity ولو محتاج شرح مفصل لاى نقطه انا موجود للعون ان شاء الله
    " الحمد الله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله"

  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية ايمن السيد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    129

    رد: AUTO RECLOSER SETTING

    للتكمله الانتقائيه لاجهزه الوقايه فى الفصل ضد العطل هى ان يفصل اقرب جهاز وقايه لمنطقه العطل دون تاثر باقى اجهزه الوقايه الموجوده على التوالى من ناحيه المصدر و ذلك بهدف عزل منطقه العطل خارج الشبكه دون تاثر باقى اجزاء الشبكه و ذلك بهدف رفع درجه الاعتماديه reliability للشبكه بتقليل عدد مرات الفصل و مده انقطاع التغذيه بسبب فصل خاطئ هذا كان مجرد اضافه للمشاركه السابقه ارجو من الله ان انفع بما اعرفه من لا اعرفه و من اعرفه
    شكـــــــــــــــــــــرا
    " الحمد الله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله"

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية khaled said
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    mansoura
    المشاركات
    68

    رد: AUTO RECLOSER SETTING

    اولا يجب ان تعرف قيمة ضبط الرلاي في المحطة من حيث تيار اللقط (PICK UP CURRENT)للمراحل الثلاث ومنحنيات الفصل واحسن اطلب منهم زمن الفصل مباشر وخواص الوقاية المفعلة مثل (OC &EF& SEF&NPS)ويستحسن تعرف كمان (i RESET ,INRUSH TIME ,RESET TIME)
    ثانيا للتنسيق لابد ان يكون ضبط المعيد اقل من اويساوي 80% من ضبط المحطة كقيمة تياراو من 125 الي 150% من اقصي حمل عند موقع المعيد ايهما اكبر وغالبا 80% هيكون اكبر من نسبة الحمل بكتير وللزمن لازم يكون فرق زمن الفصل بين المعيد والريلاي عالاقل 0.15 ثانية ولو مكانش موجود اطلب رفع الزمن في المحطة .
    ثالثا ممكن تضبط معيدك يكون (DEFINITE TIME ) وتريح دماغك من المنحنيات ياما تحسب زمن فصل المنحنييات وتقارنها مع بعضها .
    وفوق كل ذي علم عليم

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية tarek sayed
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    KSA-Riyadh
    المشاركات
    115

    رد: AUTO RECLOSER SETTING

    تقديرى للجميع

    حل1 - عمل حسابات relay coordination بين كل من الريلاى والمعيد بناء ع زمن الفصل وتيار التلقيط

    حل 2 - تغيير منحنى المعيد ل definite time بدل من instantaneous وضبط زمن المعيد ليكون اقل من الريلاى
    Tarek Syd
    Power Plant \ EHV Substation \ OHTL \ UGC
    Elsewedy \ABB\Alfanar\Dar-Alriyadh
    Email: tarek.syd.net@gmail.com \Whatsapp:+966569032669


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Auto Recloser and sectionalizer system in NDEDC
    بواسطة محمد عبده البسيوني في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 12-03-15, 01:40 PM
  2. نقاش حول auto-recloser in distribution network
    بواسطة Mohammed Said Salem في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 17-11-14, 07:57 AM
  3. ملف رائع جدا عن الـ auto-recloser من ABB
    بواسطة mahmoud sabry في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-06-11, 10:02 AM
  4. Auto Recloser and Sectionlizer
    بواسطة عبدالله الحارثي في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-05-10, 10:18 AM
  5. auto recloser
    بواسطة سامي فياض في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-02-08, 10:20 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter