النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: الرجاء التوضيح

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    الرجاء التوضيح

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مرفق IEC 62271-200 , IEC 62271-102
    في IEC 62271-200 الفقره 5.3 صفحة 37
    The Earthing circuit is normally designed for a single short circuit withstand.
    Earthing Switch class E1 , E2 صفحة 25 و27 في شرح ال IEC 62271-102بينما في
    تصمم بحيث تتحمل أكثر من class E1 , E2يوضح أن
    واحد short circuit withstand
    الرجاء توضيح الفرق
    واسف علي الإطاله
    وجزاكم الله خيرا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد صبحي حسن عبد الحليم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    عمان - الأردن
    المشاركات
    309

    رد: الرجاء التوضيح

    مهندس زياد :
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
    أولا دعنا نتفق على أن كلا منهما تتناول مواصفات لمعدات في موضوعين مختلفين عن بعضهما وتتشابه الى حد ما في الجزء الخاص Disconnect and Earth Switches .
    . حيث أن
    IEC 62271 Part 200:تتحدث عن
    AC ****l – clad & ****l-enclosed switchgear and control gear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 KV( Indoor Type MV SwitchgearIncluding isolating Disconnect & Earth Switches ). Where the Earth Switch shall have the same Switchgear and C.B ratings .
    بينما
    IEC 62271 Part 102:تتحدث عن
    Alternating current disconnect and earth switchesfor rated voltages above 1 KV and up to and including 245 KV. Disconnect and Earth Switches for voltages above 245 KV requires additional specification requirements and data and additional Type Tests to be carried out on these switches to cover the System Internal Over- voltages which is another subject that I will not discuss it in this clarifications.
    If an earth switch is combined with a disconnect Switch ( disconnector ) as a single unit mostly used in the ****l – clad or ****l – enclosed GIS ( Gas Insulated Switchgear ) the rated short-time withstand current of the earth switch shall, unless otherwise specified, be at least equal to that assigned to the disconnect Switch .
    أما بالنسبة Earthing switch class E1 & E2 فهي فقط أنواع مصنفة حسب المهمة المطلوب تأديتها وعدد المرات المطلوب تحملها فيها من غير تلف رئيسي .
    لاأعلم إن كان هذا يجيب عن استفسارك أم تريد إيضاح أكثر لأن السؤال في الشق الثاني غير واضح بالنسبة لي
    وتقبل خالص تحياتي

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    رد: الرجاء التوضيح

    الاخ الفاضل المهندس محمد صبحي
    جزاك الله خيرا علي الشرح وعلي حسن اهتمامك بالموضوع
    ولكن كنت اريد ان سأل ايضا إنني كما فهمت من الفقره رقم 503 في iec 62271-200
    أن دائرة الأرضي تصمم لتتحمل short circuit واحد فقط
    اريد التوضيح (هل من المنطق أن نقوم بتصميم دائرة ارضي لتتحمل short circuit واحد فقط)
    زادكم الله علما

  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد صبحي حسن عبد الحليم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    عمان - الأردن
    المشاركات
    309

    رد: الرجاء التوضيح

    الأخ الفاضل المهندس زياد :
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الشكر لله أولا وآخرا وجزيت خيرا مثله إنشاء الله .
    أولا حتى نزيل اللبس ليس المقصود أن نقوم بتصميم دائرة أرضي تتحمل Short Circuit واحد فقط تتلف بعدها ويجب تغييرها ولكن المعنى المقصود في نظري هو كما يلي :
    إن كلمة Earthing Circuit للخلية تعني الكيبل الواصل بين أحد طرفي Earth Switch وشبكة الأرضي للمحطة بالإضافة الى Copper Bar الموجود داخل الخلية والتي تربط اليه جميع الأسلاك لتأريض اللوحة , الأبواب .... الخ. بحيث يتم تصميم وحساب مقطع هذا الكيبل الواصل الى شبكة الأرضي من كل خلية باعتماد
    Rated Three Phase Short - Circuit Current and in some cases Single Phase to Earth Short Circuit Current ( which is having higher value sometimes
    وغالبا ماتكون نفس القيمة للقاطع الكهربائي في الخلية ودائما يكون مساحة المقطع لهذا الكيبل أقل من مساحة المقطع في شبكة الأرضي للمحطة وفي نفس الخلية لا يمكن أن يحدث Double Earth Fault كما يحدث في Isolated Systems ) Not solidly earthed لأن الخلية مربوطة الى شبكة الأرضي لضمان سلامة المعدات والأشخاص .
    هذا فهمي وأسأل الله أن أكون على صواب .
    تقبل خالص تحياتي

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    رد: الرجاء التوضيح

    جزاك الله خيرا يا بشمهندس محمد علي التوضيح و الشرح الدقيق
    لقد أجبتني علي كل إستفساراتي وبأكثر وضوحا
    بارك الله فيك

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    سوريا
    المشاركات
    15

    رد: الرجاء التوضيح

    شكرا على هذا الملف القيم الله يوفقكم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ارجو من السادة الخبراء التوضيح
    بواسطة مؤمن صلاح الدين في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 23-10-10, 02:09 AM
  2. ارجو التوضيح والافادة
    بواسطة مؤمن صلاح الدين في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-03-10, 07:24 PM
  3. ارجو التوضيح
    بواسطة EMAN MAMDOUH في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 27-02-10, 02:29 PM
  4. شرح مبسط لـــ Reset Vactor مع التوضيح بمثال بسيط
    بواسطة مهندس جمال مصطفي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-09-07, 11:18 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter