النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: سؤال الى استاذنا رباح

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية المهندس محمد ياسين
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    49

    سؤال الى استاذنا رباح

    السلام عليكم استاذي العزيز سؤالي هو عن OLTC vacuum type هل هذا النوع افضل من النوع المغمور بالزيت للاستخدام في بلدنا العزيز باعتبار ان الشبكة لدينا ليست مستقره حيث عمل التاب بشكل دائمي في اليوم هل تنصح باستخدام الفاكيوم ام المغمور بالزيت شاكرين تعاونك وفقك الله وادامك لنا
    الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,445

    رد: سؤال الى استاذنا رباح

    vacuum on load tap changer هو نوعية ممتازة جدا وانصح باستخدامه اذا كان متوفر لديكم ولك تحياتي
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية المهندس محمد ياسين
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    49

    رد: سؤال الى استاذنا رباح

    اشكرك استاذي العزيز ووفقك الله الى عمل الخير
    الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,445

    رد: سؤال الى استاذنا رباح

    الشكر لله اخي العزيز
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    سؤال الى استاذنا رباح

    السلام عليكم استاذنا الكريم المهندس / رباح
    لدي سؤال لو تفضلتم مساعدتي في الوصول الي حل
    والسؤال هو عند توصيل نقطة N.O بين مغذيات الجهد المتوسط يتم خلال هذه التوصيل الربط بين محولات جهد 115/13.8 ومحولات 69/13.8 كيلوفولت ويمر تيار عالي يؤدي الي خروج احد المغذيات لان عند توصيل نقطة N.O يتم توصيل المحولات علي التوازي مختلفة في الVECTOR GROUP والممانعة والسعة ولا تتحقق شروط التوازي
    فهل توجد طريقة لمنع هذه المشكلة وشكرا لكم.
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,445

    رد: سؤال الى استاذنا رباح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوزي عدلي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم استاذنا الكريم المهندس / رباح
    لدي سؤال لو تفضلتم مساعدتي في الوصول الي حل
    والسؤال هو عند توصيل نقطة N.O بين مغذيات الجهد المتوسط يتم خلال هذه التوصيل الربط بين محولات جهد 115/13.8 ومحولات 69/13.8 كيلوفولت ويمر تيار عالي يؤدي الي خروج احد المغذيات لان عند توصيل نقطة N.O يتم توصيل المحولات علي التوازي مختلفة في الVECTOR GROUP والممانعة والسعة ولا تتحقق شروط التوازي
    فهل توجد طريقة لمنع هذه المشكلة وشكرا لكم.
    وعليكم السلام
    اود ان استفسر هل ان تصميم المحطة مبني على اساس ربط محولات الجهد 115\13.8 ومحولات الجهد 69\13.8 كيلو فولت على التوازي ؟؟؟
    وهل ان نقطة N . O حسب دائرة السيطرة تعمل في حالة حدوث حالة غير اعتيادية في الشبكة ؟
    ارجو ملاحظة هذه النقطة في مخطط دائرة السيطرة للمحطة لانها لم توضع لكي يتم محولات الجهد على التوازي
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    رد: سؤال الى استاذنا رباح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام
    اود ان استفسر هل ان تصميم المحطة مبني على اساس ربط محولات الجهد 115\13.8 ومحولات الجهد 69\13.8 كيلو فولت على التوازي ؟؟؟
    وهل ان نقطة N . O حسب دائرة السيطرة تعمل في حالة حدوث حالة غير اعتيادية في الشبكة ؟
    ارجو ملاحظة هذه النقطة في مخطط دائرة السيطرة للمحطة لانها لم توضع لكي يتم محولات الجهد على التوازي
    اولا اشكرك علي اهتمامك يا بشمهندس رباح
    انا اعمل في مجال التحكم لشبكة الجهد المتوسط وعند عزل أي جزء علي المغذي لاعمال الصيانة او في الحالات الطارئة يجب علي توصيل نقطة N.O بين أي مغذيان علي التوازي لاستمرار التغذية
    واحيانا يكون احد المغذيات يتغذي من محطة محولات 115/13.8 كيلو فولت والمغذي الاخر يتغذي من محطة 69/13.8 كيلو فولت وعند توصيل نقطة N.O بين المغذيات في الموقع تظهر هذه المشكلة وهي فصل احد المغذيات في الحال نتيجة توصيل هذه النقطة
    بعد دراستي لهذه المشكلة فهمت انة عند توصيل نقطة ال N.O تصبح المحطة التي جهدها 115/13.8 كيلوفولت والمحطة التي جهدها 69/13.8 كيلوفولت علي التوازي ومن شروط التوازي انه يجب ان يكون المحولات المتوازية لها نفس الجروب والا مر تيار دائري بين المحولاين وسبب هذه المشكلة
    السؤال هو هل يوجد طريقة او جهاز استخدمة عند نقطة الفتح بيحيث يقلل من التيار الدائري بين المحولاين عند توصيل نقطة N.O وشكرا
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,445

    رد: سؤال الى استاذنا رباح

    لا اعتقد ان هنالك من طريقة او تحوير لتقليل تيار circulating current الناتج من ربط التوازي بين المغذين
    وهذه مسالة تصميم المحطة يجب عرضها على وزارة الكهرباء
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    رد: سؤال الى استاذنا رباح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    لا اعتقد ان هنالك من طريقة او تحوير لتقليل تيار circulating current الناتج من ربط التوازي بين المغذين
    وهذه مسالة تصميم المحطة يجب عرضها على وزارة الكهرباء
    الف شكر يا بشمهندس رباح
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,445

    رد: سؤال الى استاذنا رباح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوزي عدلي مشاهدة المشاركة
    الف شكر يا بشمهنطدس رباح
    الشكر لله اخي الكريم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استاذنا مهندس موسي والسادة الزملاء سؤال عن حدوث السريا بالمحولات
    بواسطة م.احمدرمضان في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 21-04-12, 12:54 AM
  2. سؤال الى استاذنا الجليل كامل بدرخان
    بواسطة مهندس رامز الشيمى في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-03-11, 01:56 PM
  3. الى استاذنا العزيز رباح
    بواسطة المهندس محمد ياسين في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 15-02-11, 10:35 AM
  4. سؤال الى استاذنا رباح
    بواسطة المهندس محمد ياسين في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-05-10, 06:30 PM
  5. سؤال الى استاذنا مهندس رباح