النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: Impedance votlage % ماهى الـ

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية م / عمرو جعفر
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    46

    Impedance votlage % ماهى الـ

    لقد قرأت على لوحة احدى بينات محول 22000/400 احدي البيانات تسمى
    Impedance votlage وكان مكتوب جنبها 4.8 %

    فما هى النسبة وما مدلولها ؟

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: Impedance votlage % ماهى الـ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م / عمرو جعفر
    لقد قرأت على لوحة احدى بينات محول 22000/400 احدي البيانات تسمى
    Impedance votlage وكان مكتوب جنبها 4.8 %

    فما هى النسبة وما مدلولها ؟
    اخى الفاضل
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    تعريف جهد المعاوقة Impedance votlage أو الـ Presentege Impedance
    هو قيمة الجهد الذى يسلط على الملف الأبتدائى و يمرر قيمة التيار المقنن (تيار الحمل الكامل) للمحول فى حالة وجود قصر على الملف الثانوى مقسوما على قيمة الجهد المقنن للملف الأبتدائى مضروبا فى 100

    Z % = (Vpsc / Vr) X 100
    Z % = Impedance votlage

    Vpsc = جهد الملف الأبتدائى فى حالة القصر على الثانوى

    Vr= الجهد المقنن للملف الأبتدائى

    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    مشاركة: Impedance votlage % ماهى الـ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م / عمرو جعفر
    لقد قرأت على لوحة احدى بينات محول 22000/400 احدي البيانات تسمى
    Impedance votlage وكان مكتوب جنبها 4.8 %

    فما هى النسبة وما مدلولها ؟
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاخ العزيز
    سؤالك ممتاز وقد قام المهندس سيد بالاجابه عنه اجابه وافيه جزاه الله خيرا
    وأود أن أضيف اضافه بسيطه وهىأن هذه القيمه تسمى المعاوقه النسبيه
    وعند توصيل المحولات على التوازى يوجد شروط منها أن تكون هذه المحولات لها نفس قيمه المعاوقه النسبيه .
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية م / عمرو جعفر
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    46

    مشاركة: Impedance votlage % ماهى الـ

    لقد ذكر لى احد المهندسين ان هذة القيمة هى معيار لتحديد درجة المفاقيد داخل المحول فما صحة هذا الكلام ؟!!!

  5. #5
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: Impedance votlage % ماهى الـ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م / عمرو جعفر
    لقد ذكر لى احد المهندسين ان هذة القيمة هى معيار لتحديد درجة المفاقيد داخل المحول فما صحة هذا الكلام ؟!!!
    هذة القيمة لمعيار القدرة المفقودة فى حالة القصر MVA Short circuit
    و ليس مفاقيد المحول أثناء التشغيل Power losses

    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  6. #6
    V.I.P Member الصورة الرمزية tofiq
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    canada
    المشاركات
    131

    مشاركة: Impedance votlage % ماهى الـ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م / عمرو جعفر
    لقد قرأت على لوحة احدى بينات محول 22000/400 احدي البيانات تسمى
    Impedance votlage وكان مكتوب جنبها 4.8 %

    فما هى النسبة وما مدلولها ؟
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لقد ارسلت جوابا لسؤالك على ايميل م . سيد سعد . فيديو ثلاثة دقائق فيها توضيح كافي ووافي. ارجو من المهندس سعد يضعها في المنتدى.

    توفيق الساري

  7. #7
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: Impedance votlage % ماهى الـ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tofiq
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لقد ارسلت جوابا لسؤالك على ايميل م . سيد سعد . فيديو ثلاثة دقائق فيها توضيح كافي ووافي. ارجو من المهندس سعد يضعها في المنتدى.

    توفيق الساري
    اشكرك م/ توفيق
    على ارسالك هذا الملف الرائع و نريد المزيد من هذة الملفات و الكتب
    الملف فى المرفق
    تقبل تحياتى

    ملحوظة م / توفيق
    الملفات من هذا النوع لتحميلها يجب ان تضغطها اولا حتى يمكنك تحميلها
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  8. #8
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hossam rashad
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    398

    مشاركة: Impedance votlage % ماهى الـ

    الأخ الكريم م/ توفيق
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نشكرك كثيرا" على هذا الملف الرائع وجزاكم الله خيرا"
    مع خالص تحياتى،،

    م/ حسام رشاد محمد سيد

    مشرف مكتبة الأبحاث العلمية وقسم الخطوط الهوائية وكابلات نقل القدرة

  9. #9
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    مشاركة: Impedance votlage % ماهى الـ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اود ان اشير الى ان هذه النسبة لا تشير ابدا الى خسائر المحولة فالخسائر الحديدية والنحاسية للمحولة تتبدد كقدرة حقيقية بوحدات الواط او الكيلوواط وهنا لدينا نسبة جهد (فولتية) وليس نسبة قدرات.
    ان اكثر ما تمثله هذه النسبة هي اداء المحولة من ناحية التنظيم ( Regulation ) ، وكلما زادت هذه النسبة كان معامل التنظبم رديئا بالمحولة وفي حالة المحولة المثالية تكون هذه النسبة صفرا مما يودي الى ان يكون جهد المحولة ثابتا لمختلف تبارات الحمل .
    وتنتج هذه النسبة بالاساس من قيمة المحاثة التسربية ( Leakage Inductance ) الموجودة كاحد عناصر الدائرة المكافئة للمحولة مع الجمع الاتجاهي لمقاومة ملفات المحولة .
    ولكن للمحاثة التسربية فائدة عظيمة في حماية المحولة من التيارات العالية لدوائر القصر , مما يتوجب وجودها في المحولات لحمايتها من التلف وتزداد هذه النسبة كلما زادت قدرات سعة تغذية المحولة للتقليل من اثار القوى الميكانيكية المؤثرة على ملفات المحولة.
    وشكرا

  10. #10
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد عامل هزاع
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    131

    مشاركة: Impedance votlage % ماهى الـ

    تمثل قيمة الفولتية على الملف الابتدائي في حالة حدوث قصر كهربائي على ملفات الثانوي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ما ذا أستخدم High Impedance or Low Impedance Busbar Protection
    بواسطة صالح بامسق في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 31-12-16, 01:56 PM
  2. zero – sequence impedance
    بواسطة م. حمدي محمد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 03-11-14, 11:17 PM
  3. H- Impedance & L- Impedance Transformer REF Protection
    بواسطة ali abualsamen في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-03-12, 09:59 AM
  4. Impedance Characteristics
    بواسطة safwan alammari في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-04-10, 11:48 AM
  5. Comparison Between High-Impedance and low impedance
    بواسطة أشرف سعد في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-02-10, 11:51 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter