    لماذا يجب ان يتساوى percentage impedance

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لماذا يجب ان يتساوى percentage impedance فى المحولات فى حالة توصيلهما بالتوازى
    وهل كبر قيمتها بالنسبة للمحول افضل ولماذا ؟
    شكرا جزيلا

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: لماذا يجب ان يتساوى percentage impedance

    اخي الكريم م احمد المحترم
    ان تساوي ال percentage impedance لحالة محولين مربوطين على التوازي يجب تحقيقها في حالة كون المحولتين لها نفس قدرة الاستطاعة بالفولت امبير وذلك لكي تتشارك كل من لمحولتين بنفس التيار لتغذية حمل معين ولكي لا تتحمل احدى المحولتين نسب تيار اكثر من الاخرى.
    وكما يلاحظ اننا نريد ان تتشارك المحولتين بنفس التيار اذا كان لهما نفس الفولت امبير . اما في حالة كون احدى المحولتين ذات قدرة استطاعة اعلى من الاخرى وهي حالة قليلة الاستعمال عمليا ولكنها جائزة ، فهنا يجب ان يقسم تيار الحمل بنسب معينه وحسب استطاعة كل محولة وهنا يجب ان تكون ممانعة المحولة ذات القدرة الاعلى اقل منها للمحولة ذات القدرة الاقل
    وبالنسبة للشق الثاني من تساؤلك حول كبر الممانعة فمن الناحية النظرية ان الممانعة تعني ضياع جزء من الطاقة وهي حالة مرفوضة ولكن نفس هذه الممانعة لاغنى عنها لكي نتمكن من تحديد تيار الاندفاع لحظة تشغيل المحولة وكذلك للسيطرة على تيارات القصر وتصبح قيمة هذه الممانعة كبيرة وجوبا كلما زادت قدرة المحولة بالفولت امبير لذلك نلاحظ انها تكون في التوزيع الصغيرة ذات قيمة اقل منها لمحولات القدرة الكبيرة
    وشكرا

  3. #3
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Eng.mohammed alqaissi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    السعوديه - الدمام
    المشاركات
    617

    رد: لماذا يجب ان يتساوى percentage impedance

    شكراً لك اخي الكريم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. percentage impedance voltage ماذا تعني ؟
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 349
    آخر مشاركة: 01-07-19, 06:41 PM
  2. فيديو يتكلم عن transformer percentage impedance
    بواسطة م / محمد سرتى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 12-04-19, 12:52 PM
  3. calculation of load loss, percentage impedance and regulation
    بواسطة نوح أحمد معوض في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 23-11-17, 07:24 PM
  4. percentage impedance voltage
    بواسطة المهندس علي البدراني في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-11-11, 12:14 AM
  5. سؤال عن percentage impedance للمحولات
    بواسطة المهندس سامي سليمان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 12-11-11, 09:37 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter