النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: سؤال عاجل لخبراء المحولات ..

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية خالد الجهني
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    3

    سؤال عاجل لخبراء المحولات ..

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بادىء ذي بدء احب ان اتقدم بالشكر الجزيل للمهندس سيد سعد على هذا الموقع الرائع والذي اختصر علي المجهود الوافر في البحث عن اي معلومه تخص المنظومه الكهربائيه . كذلك الشكر موصول الى جميع المراقبين والاعضاء ..

    بحكم عملي في محطات التحويل .. صادفتني مشكله وهي اختلاف خطوه ( tap changer ) على المحولين بالمحطه مع العلم انه في الظروف العاديه تكون الخطوه ثابته على المحولين وبعد رفع احدهما -يدويا-ومساواته بالاخر .. لم يستمر الوضع عده ثواني حتى اختلفا مره اخرى ..

    سؤالي هو ..
    ماهي الاسباب التي تؤثر على تغيير خطوه ( tap changer ) في محطات التحويل وهل ل MCB تاثير في عمل Trip على ال tap changer ؟

    تقبلوا فائق تحياتي

    اخووكم
    م . خالد الجهني

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية خالد الجهني
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    3

    رد: سؤال عاجل لخبراء المحولات ..

    المشاهدات 6 ولا أحد رد على الموضوع ..
    اين الخبراء ..؟

  3. #3
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    رد: سؤال عاجل لخبراء المحولات ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الجهني مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بادىء ذي بدء احب ان اتقدم بالشكر الجزيل للمهندس سيد سعد على هذا الموقع الرائع والذي اختصر علي المجهود الوافر في البحث عن اي معلومه تخص المنظومه الكهربائيه . كذلك الشكر موصول الى جميع المراقبين والاعضاء ..

    بحكم عملي في محطات التحويل .. صادفتني مشكله وهي اختلاف خطوه ( tap changer ) على المحولين بالمحطه مع العلم انه في الظروف العاديه تكون الخطوه ثابته على المحولين وبعد رفع احدهما -يدويا-ومساواته بالاخر .. لم يستمر الوضع عده ثواني حتى اختلفا مره اخرى ..

    سؤالي هو ..
    ماهي الاسباب التي تؤثر على تغيير خطوه ( tap changer ) في محطات التحويل وهل ل MCB تاثير في عمل Trip على ال tap changer ؟

    تقبلوا فائق تحياتي

    اخووكم
    م . خالد الجهني

    There are many factors that can result in different tap changer positions for transformeres connected in parallel

    Could you please upload the schematic diagram of the tap changers in your particular case

    I will be able to answer your question in shaa Allah

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اريد فكرة عن مشروع تخرج في المايكروكنترولا تخصص تيار ثقيل power عاجل عاجل عاجل
    بواسطة احمد حمد احمد في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-06-13, 03:58 PM
  2. سؤال فى حسابات هبوط الجهد لخبراء التصميم
    بواسطة طارق أحمد محمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 20-12-10, 02:57 PM
  3. سؤال عاجل عن المحولات و ارجو من الاعضاء الاجابة عليه باسرع وقت ممكن
    بواسطة mohammadehsan في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-08-10, 04:08 PM
  4. سؤال لخبراء التكييف
    بواسطة م / محمد سرتى في المنتدى قسم التبريد و التكييف
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 13-06-10, 06:46 PM
  5. سؤال لخبراء المنتدي
    بواسطة Mohamed farouk ibrahim في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 17-01-10, 12:11 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter