السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود ممن لديه خبرة أو معرفة بكيفية اختبار وصيانة
كروت DIGITAL INPUTS / OUTPUTS OF PLC
أن يدلنى على ذلك وله جزيل الشكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود ممن لديه خبرة أو معرفة بكيفية اختبار وصيانة
كروت DIGITAL INPUTS / OUTPUTS OF PLC
أن يدلنى على ذلك وله جزيل الشكر
اخى العزيز اود فى البداية ان اعرف نوع جهاز التحكم الذى لديك
- بالنسبة لكروت الخرج DO اغلب اعطالها توجود فى العازل الضوئى نظرا لحدوث شورت سيركت على احد الخرج ويمكنك صيانتها بكل سهول
ويووج بعض الاعطال التى تتواجد فى BUS SYETEM او الكابل الذى يربط الكارت بوحد المعالجة المركزيزة ويرجى المراجعة علية
وهذة اغلب الاعطال اتى مرت امامى
ويمكنك ايضا مراجعة الكاتلوج الخاص بكل كارت حيث يتوافر فية الاعطال وطرق معالجاتها
- فى بعض الحالات لا تعمل الكروت نظرا لوجود خطاء ما فى تعريف هذة الكروت فى برنامج PLC او ما يسمى HARDEARE CONFIGRATION
ولكى تحياتى وفى انتظار استفسارتك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى الكريم جزاك الله خيرا
وفى الحقيقة أنى لا أمتلك جهاز plc ولكنى أدرس حاليا فى دورة plc siemens step7 200 وأريد كتب أو مراجع بها شرح عن كيفية إختبار وصيانة كروت Digital I /o لجهاز plc siemens step7 بشكل عام .
بسم الله وعلى الله توكلت ياخى plc له سوفت واير عن طريقه ممكن تعرف العطل فين فاذا الجهاز هيس ممكن تعمل له سوفت واير ويرجع زى الاول وكل شركه منتجه لplc له سوفت وايرخاص به وشكرا احمد حموده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم شكراً لك وبعد اريد نفس الدوره ممكن تخبرني وين تخذها
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخى المهندس الكريم أنا أخذت هذه الدورة بمعهد الدون بوسكو
وعنوانه / 2 شارع عبد القادر طه - الساحل - القاهرة
الف شكراً لك اخي الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته000شكراً لك اخي الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته000اخى العزيز هل هناك تاثير عند حدوث خطاء فى plc ان افصل التيار ثم اقوم بتوصيلة مرة اخرى وزلك عند حدوث خطاء0000شكراً لك اخي الكريم
السلام عليكم ورحمة الله
اخي تامر انا اشتغل في شركه نفطيه ونستخدم جهاز الplcوscadaوهي عباره عن محطه ضخ للشركات من التنوكه يعني المحطه عباره عن
1-6تنوكات
2-ومجموعه محركات
3-وflow materلقياس الكميه لكل شركه
وان شاء الله سوف احاول ارسل اليك وال الجميع مخطط الشركه ويظهر فيهو شكل المحطه
فاقترحي بعد ازن الجميع ان نجعل هزه المخطط كمثال عملي نقم به اول خطوات التصميم للplcوشكرا