صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 23

الموضوع: الشروط الواجب توافرها لتوصيل محولين علي التوازي

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    أ£أ•أ‘
    المشاركات
    6

    الشروط الواجب توافرها لتوصيل محولين علي التوازي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    1_يجب ان يكون جهد وتردد الملف الابتدائى لكلا المحولين متساوي
    2_ان يكون للمحولين نسبة تحويل واحده
    3_ان يكون جهد المحول وجهد المصدر واحد
    4_يجب ان تكون المعاوقه المئويه في كلا المحولين متساويه في المقدار والزاويه
    اتمني ان تقبلوا مني هذه المعلومه البسيطه
    وشكرا

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: الشروط الواجب توافرها لتوصيل محولين علي التوازي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضوي
    بسم الله الرحمن الرحيم
    1_يجب ان يكون جهد وتردد الملف الابتدائى لكلا المحولين متساوي
    2_ان يكون للمحولين نسبة تحويل واحده
    3_ان يكون جهد المحول وجهد المصدر واحد
    4_يجب ان تكون المعاوقه المئويه في كلا المحولين متساويه في المقدار والزاويه
    اتمني ان تقبلوا مني هذه المعلومه البسيطه
    وشكرا
    اشكرك اختى الكريمة
    على هذة المعلومة القيمة و نريد المزيد من المشاركات
    الفعالة حتى لو من سطر واحد
    وجزاك الله عنا خيرا

    تقبلى تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية tofiq
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    canada
    المشاركات
    131

    مشاركة: الشروط الواجب توافرها لتوصيل محولين علي التوازي

    انا اعتقد انهما يجب ان يكون لهما نفس vector group
    ارجو التعليق على ملاحظتي

    توفيق الساري

  4. #4
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: الشروط الواجب توافرها لتوصيل محولين علي التوازي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tofiq
    انا اعتقد انهما يجب ان يكون لهما نفس vector group
    ارجو التعليق على ملاحظتي

    توفيق الساري
    نعم اخى الكريم
    لو اختلفت المجموعة الأتجاهية سوف يمر تيار دائرى بين المحولات و يؤدى الى ارتفاع درجة الحرارة
    الف شكر على هذة الملحوظة المهمة و الف شكر على مشاركاتك الفعالة
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  5. #5
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    مشاركة: الشروط الواجب توافرها لتوصيل محولين علي التوازي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tofiq
    انا اعتقد انهما يجب ان يكون لهما نفس vector group
    ارجو التعليق على ملاحظتي

    توفيق الساري
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاخ الكريم:توفيق
    نعم اوافقك الراى انه عند توصيل محولات على التوازى يجب ان تكون لها نفس المجموعه الاتجاهيه لان ذلك يؤدى الى مرور تيار داخلى فى المحولات مما يسبب ارتفاع درجه حراره المحول وهذا يؤثر على العمر الافتراضى للمحول وايضا يعتبر مفاقيد فى الشبكه وتشغيل غير اقتصادى .
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  6. #6
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    مشاركة: الشروط الواجب توافرها لتوصيل محولين علي التوازي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضوي
    بسم الله الرحمن الرحيم
    1_يجب ان يكون جهد وتردد الملف الابتدائى لكلا المحولين متساوي
    2_ان يكون للمحولين نسبة تحويل واحده
    3_ان يكون جهد المحول وجهد المصدر واحد
    4_يجب ان تكون المعاوقه المئويه في كلا المحولين متساويه في المقدار والزاويه
    اتمني ان تقبلوا مني هذه المعلومه البسيطه
    وشكرا
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاخت العزيزة:رضوى
    نشكرك على معلومتك السريعه المفيده وننتظر منك الكثير
    وندعو لك بالتوفيق
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mr.Adem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    LIBIA
    المشاركات
    69

    مشاركة: الشروط الواجب توافرها لتوصيل محولين علي التوازي

    جزاك الله خيرا
    ماذا عن سعة المحولين هل هناك حد للفارق بين سعة المحولين أم أنه يمكن التوصيل بغض النظر عن سعة كل من المحولين؟في أعتقادي أنه هناك حد للفارق بين سعة المحولات ولاكن لا يحضرني الأن

  8. #8
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hossam rashad
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    398

    مشاركة: الشروط الواجب توافرها لتوصيل محولين علي التوازي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضوي
    بسم الله الرحمن الرحيم
    1_يجب ان يكون جهد وتردد الملف الابتدائى لكلا المحولين متساوي
    2_ان يكون للمحولين نسبة تحويل واحده
    3_ان يكون جهد المحول وجهد المصدر واحد
    4_يجب ان تكون المعاوقه المئويه في كلا المحولين متساويه في المقدار والزاويه
    اتمني ان تقبلوا مني هذه المعلومه البسيطه
    وشكرا
    الأخت المهندسه / رضوى
    الأخ المهندس / Mr.Adem
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نشكركم على هذه المعلومات وأحب أن أضيف إلى ذلك الأتى:
    1- يمكن أن يكون المحولين الموصلين على التوازى ليس لهم نفس القدرة بحيث لا يزيد الفرق بينهم عن 3:1
    2- بالنسبه للمعاوقه المئويه يمكن أن تختلفا لكلا المحولين أختلاف بسيط ويكون نسبة تحميل المحولين طبقا للنسبه العكسيه للمعاوقه.
    3- ان يكون المحولين لهم نفس phase sequence
    مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق
    أخوكم
    HOSSAM RASHAD

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    7

    مشاركة: الشروط الواجب توافرها لتوصيل محولين علي التوازي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hossam rashad
    الأخت المهندسه / رضوى
    الأخ المهندس / Mr.Adem
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نشكركم على هذه المعلومات وأحب أن أضيف إلى ذلك الأتى:
    1- يمكن أن يكون المحولين الموصلين على التوازى ليس لهم نفس القدرة بحيث لا يزيد الفرق بينهم عن 3:1
    2- بالنسبه للمعاوقه المئويه يمكن أن تختلفا لكلا المحولين أختلاف بسيط ويكون نسبة تحميل المحولين طبقا للنسبه العكسيه للمعاوقه.
    3- ان يكون المحولين لهم نفس phase sequence
    مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق
    أخوكم
    HOSSAM RASHAD
    لقد سعدت بهذه المعلومه القيمههههههههههههههههه

  10. #10
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية wameed asad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    bag.
    المشاركات
    61

    Post مشاركة: الشروط الواجب توافرها لتوصيل محولين علي التوازي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أستاذنا العزيز
    توجد محولتين في العمل أحدهما مكتوب على اللوحة المعدنية لها vector group yd1 والأخرى على اللوحة المعدنية لها vector group yd11 ومربوطتين على التوازي كيف حصل هذا

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ما هي الشروط الواجب الالتزام بها لتوصيل محولين ا اكثر علي التوازي؟
    بواسطة gouda ahmed في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 21-11-17, 08:08 PM
  2. شروط الأمن والسلامة الواجب توافرها عند تركيب المصعد
    بواسطة هاني علي فوزي في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-11-12, 11:03 AM
  3. المسافه الواجب توافرها للعمل على الجهد
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-06-07, 11:32 PM
  4. بعض الشروط الواجب توافرها فى عدادات قياس الطاقه الرقميه
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 03-02-07, 10:51 PM
  5. الشروط الواجب توافرها فى غرفة البطاريات بمحطة المحولات
    بواسطة م.هشام رمضان في المنتدى قسم المعدات المساعدة فى محطات التحويل Auxiliary Equipment
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-07-06, 02:59 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter