النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: سؤال عن احمال الطوارئ

  1. #1
    Senior Engineer الصورة الرمزية محمود بسيوني سعيد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    354

    Exclamation سؤال عن احمال الطوارئ

    في حالة تأمين مصدرين منفصلين للتغذية من شبكة الجهد المتوسط لشركة الكهرباء لمشروع ما .
    هل في هذة الحاله يمكن عدم تنفيذ منظومة التغذية الحتياطية (من بطاريات و وحدات ups ومولد وماالي ذالك ) ؟

    ولكم جزيل الشكر

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية م. حسن غريب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    518

    رد: سؤال عن احمال الطوارئ

    السلام عليكم
    الحقيقة أنا مش عارف المواصفات بتقول ايه في القضية دي
    لكن بالتجربة في المشاريع لاحظت التالي ...
    بالنسبة للمشاريع اللي بيتم تغذيتها من مصدرين ،،، فهذا النوع يشترط فيه أن تكون الأحمال أكثر من 8 ميجا حسب المواصفات السعودية . وعليه أكيد حجم المشروع هيكون كبير جدا ، وهام .
    النقطة الثانية ... أحمال الطوارئ دي بتكون مهمة جدا ، ومفيش مجال للتلاعب بيها لأن قد تكون سبب في انقاذ حياة الموجودين في المنشأة . وعلى حد علمي أنه في حالة التغذية من مصدرين ، بيكون في رابط Bus Coupler بين المحطتين ، ولا أدري إن كان يعمل يدوي أم أوتوماتيكي . ولكن أكيد في وقت . وهذا الوقت سيكون فيه خطورة .
    النقطة الثالثة ... المحطيتن دول خاصين بشركة الكهرباء ،،، على عكس المولد أو ال UPS والخاص بالمالك .

    من وجهت نظري المتواضعة :
    أعتقد أنه لا علاقة بين هذا وذاك ، وسنحتاج إلى مولد و UPS .

    افر تحياتي

  3. #3
    Senior Engineer الصورة الرمزية محمود بسيوني سعيد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    354

    رد: سؤال عن احمال الطوارئ

    0:كل الشكر للمهندس حسن غريب للرد و التعقيب

  4. #4
    Senior Engineer الصورة الرمزية م. حسن غريب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    518

    رد: سؤال عن احمال الطوارئ

    لا شكر على واجب أخي الفاضل م. محمد بسيوني
    لك مني كل التقدير

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed ebaid
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    giza
    المشاركات
    94

    رد: سؤال عن احمال الطوارئ

    ايضا المبانى الموجود بها الاشخاص المهمين كالوزراء يتم تغيتها من مصدرين بالاضافة الى وجود مولد الكهرباء. كما ان وجودUPS لا يغنى عن المولد حيث ان UPSيعمل لفترة بسيطة من الوقت لحين بدء تشغيل المولد

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    qatar
    المشاركات
    48

    رد: سؤال عن احمال الطوارئ

    I believe when you design any switchgear including emergency load , there should be a bus coupler plus the two incomer source ( utility source and generator source)
    In regular operation the utility incomer and buscoupler will be close supplying power to all load.
    In emergency case ( utility black out) we need to supply power only to emergency load so we should make sure that all non-emergency load are isolated this is possible if opening the buscoupler and the utility incomer , this will insure that the generator will supply the emergency load only (capacity of generator normally based on emergency load only). This is applicable through ATS control .

    Attached drawing will explain this
    QI FOR UTILITY INCOMER
    Q2 FOR BUSCOUPLER
    Q3 FOR GENERATOR INCOMER
    BUS B FOR EMERGENCY LOAD ONLY
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال بخصوص احمال التكييف ضرورى جدا
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 21-02-14, 07:36 PM
  2. سؤال عن الأبراج المستخدمة في حالة الطوارئ
    بواسطة هيثم الجابري في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-10-11, 07:45 AM
  3. سوال ارجو الرد معايا مفتاح موصل عليه احمال انارة عند التوصيل يكون شغال
    بواسطة Muhammed Fathi Hafiz في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-05-11, 03:26 AM
  4. احمال الطوارئ بالفنادق .
    بواسطة علاء الغنام في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 02-02-11, 12:39 PM
  5. متابعه لموضوع احمال الطوارئ لفندق؟
    بواسطة علاء الغنام في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-11-10, 08:30 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter