    المواصفات الفنية لعطاء (مناقصة)

    السلام عليكم

    ارجو وان امكن أحد من الزملاء مساعدتنا لوضع الشروط الفنية باللغة الانجليزية ، لتركيب مفاتيح محطة تحويل 33/11 ك.ف مع الشكر والتقدير

  2. #2
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد صبحي حسن عبد الحليم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    عمان - الأردن
    المشاركات
    309

    رد: المواصفات الفنية لعطاء (مناقصة)

    مهندس رامي :
    هل تريد مواصفات المحطة كاملة بما فيها الأعمال المدنية والمحولات أو فقط المواصفات الفنية للقواطع . إذا كان بالإمكان إعطاء تفصيل أكثر :
    1- عدد المغذيات
    2 - عدد وسعة المحولات
    3 - إذا كان مطلوب في المحطة مكثفات أم لا
    4 - هل ستكون المحطة مربوطة الى مركز المراقبة والتحكم وتحتاج SCADA System أم لا .
    5 - هل المحطة خارجية أم في داخل مبنى

    وأسأل الله أن يمن علينا بفضله وييسر لنا لكي نساعدك

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية Rami Yaser Msharqh
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    8

    رد: المواصفات الفنية لعطاء (مناقصة)

    اشكرك اخ محمد

    المطلوب المواصفات الفنية لتركيب المفاتيح ،، يعني المفاتيح موردة ونريد تركيبها في المحطة والمحطة جاهزة من الناحية المدنية
    المحطة سيكون فيها محول واحد بقدرة 15 م.ف.ا
    4 فيادر 11 ك.ف
    مفتاح محول 11 ك.لإ ومفتاح محول 33 ك.ف
    مغذي رئيسي 33 ك.ف عدد2

  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد صبحي حسن عبد الحليم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    عمان - الأردن
    المشاركات
    309

    رد: المواصفات الفنية لعطاء (مناقصة)

    مهندس رامي :
    هذا مااستطعت بفضل الله أن أساعدك فيه في هذا الوقت القصير . كم أن الأعمال المطلوبة لا تحتاج الى مواصفات وشرح طويل .
    تستطيع أن تضيف أو تمحو أي من الأعمال المذكورة أدناه إذا لم تتوافق مع المعدات الموردة الى المحطة . كما يجب أن يذكر إسم الشركة الصانعة والنوع أيضا ويجب ان يلحق في المناقصة كتالوج الشركة الصانعة وتعليمات الشركة للتركيب :
    This ******** provides for the off-loading on site, erection, testing on site, completion, setting to work and the remedy of defects during the Defect Notification Period for the following 33/11kV substation equipment of ……….. Make , Type ……… as per the attached Single Line Diagram strictly as per the attached Manufacturer Installation Instructions .
    1.1.1 Extent of work

    The Contract Works to be erected shall include all work incidentals thereto whether specified in detail or not and in general is to be carried out by the Contractor in accordance with the Conditions of Contract and shall include the following:
    - One 15 MVA, 33/11.5 kV transformer
    - neutral grounding resistor
    - 250 kVA, 11/0.4 kV auxiliary transformers
    - 33 kV indoor switchgear and Bus bar connections comprising of one (1) bay for incoming transformer circuit & two (2) bays for incoming feeders
    - 11 kV indoor switchgear and Bus bar connections comprising of one bay for the incoming transformer and four ( 4 ) feeder circuits.
    - DC battery, battery chargers and DC distribution board.
    - 0.4 kV station auxiliary switchboards.
    - fire detecting and fire protection system for the buildings.
    - 33 kV and 11 kV, XLPE insulated, copper cables to interconnect the transformers, aux transformers as required.
    - control and other multi-core cables as required

    All necessary tools and handling equipment are to be included
    1.1.2 Cable Terminations

    The switchgear panel shall be provided with appropriate facilities for the independent termination of the HV main cables and the LV, control and auxiliary cables.
    Cable connections to the switchgear shall be arranged to accommodate the main HV cables which will rise to the switchgear from a cable trench along the length of the switchgear at the rear.
    For the 33 kV switchgear, the HV cable compartments for both the feeder and transformer circuits shall be provided incorporating fixed portion of separable connectors (inner cone plug system to EN50181) to allow the termination of single core 500 mm2 XLPE cables. The number and type of connector used shall be provided to match the switchgear rating and cabling requirements of the project. The cable sizes are subject to calculation as specified in the Cable Section of this specification. Facilities shall be provided to permit the high voltage testing of the cables from the switchgear end of the circuit.
    For the 11 kV transformer circuit, all the HV cable compartments shall be provided to terminate single core, 3 cables per phase, 500 mm2 PE cables, regardless of the size of transformer being connected so that in future it will be possible to up rate the transformers and connect additional cables as may be required.. Each core length shall not be less than 650 mm. Nonferrous, non-insulated glands with clamps shall be provided to terminate SWA.
    For the 11 kV outgoing feeders, the HV cable compartment shall be provided to terminate single core 150mm 2 XLPE cables. Each core length shall not be less than 650 mm. Nonferrous, non-insulated glands with clamps shall be provided to terminate SWA.
    The multi-core cable tails shall be so bound that each wire may be traced to its cable without difficulty.
    All spare cores shall be earthed at both ends of the multi-core cable.
    1.1.2.1 Termination of Cables and Wires

    All cables shall be terminated in accordance with the manufacturer’s recommendations and the cable cores shall be long enough to be terminated to any terminal in an enclosure without extension. All cables shall enter cubicles and boxes from bottom side.
    PVC sheathed cables shall be terminated by compression glands complying with BS 6121 (or equivalent).
    Where cable cores are liable to be in contact with oil or oil vapour the insulation shall be unaffected by oil.
    The Contractor must terminate all power and control cables inside the appropriate cubicle. The spare cores of all multi-core cables shall be numbered and terminated at a terminal block in the cubicle.
    AC terminals shall be clearly colour coded and shrouded.
    Colours shall be marked on cable box, cable tail ends and single core cables at all connecting points and/or any positions. Cable boxes shall be marked with stamped stainless steel labels indicating the purpose of the supply where such supply is not obvious.
    1.1.2.2 Installation Requirements

    The following requirements shall apply:
    HV Power Cables shall be routed in separate cable troughs.
    LV power cables, multi-core cables and telecommunication cables shall each be routed in separate trays, racks, ducts, troughs or compartments separated by steel sheet barriers.
    Sufficient space shall be allowed to run in each duct or compartment the necessary draw wires, being of non-corrosive ****l and having devices for securing the conductors,
    A spare capacity of 20% shall be provided on cable trays, ladder racks, ducts, compartments, or openings in walls and floors,
    Openings in floors and foundation pads shall be large enough to permit free movement of cables during installation,
    Channels and ducts shall be sealed where they enter a building to prevent the ingress of moisture, gases and vermin,
    Openings in walls and floors shall be sealed after the cable installation with a fireproof barrier,
    Cabling and wiring installations shall be arranged to minimize the risk of fire and damage which might be caused in the event of fire,
    Only one layer of cables shall be laid on one tray or in one cable channel,
    Cables above ground shall be run on galvanized cable racks, trays or supports, suitably clipped to prevent movement. Care shall be taken to provide for differential movement between the structures.
    1.1.3 Control and Instrument Wiring and Terminal Boards

    All electrical equipment mounted in or on control panels, relay panels and the like shall have readily accessible connections and shall be wired down to terminal blocks for the reception of external cabling.
    Both ends of every wire shall be fitted with ferrules of white insulating material and engraved in black. All wires, which if interfered with, may cause tripping currents to flow, shall be fitted with an additional red ‘T’ ferrule.
    Wiring shall be supported in insulating ducts.
    1.1.4 Switchgear Site Tests

    As a minimum, the following tests after installation on site shall be performed:
    (a) Power frequency voltage tests on the main circuits
    (b) Dielectric tests on auxiliary circuits
    (c) Measurement of the resistance of the main circuits.
    (d) Design and visual checks
    (e) Mechanical operation tests
    (f) Secondary injection tests on all protection relays
    (g) Primary inject tests on all protection relays and associated current transformer circuits
    (h) Complete electrical functioning tests including the function of all interlocks
    1.2 Power Transformers

    1.2.1 Site Tests

    (a) Turns ratio test
    (b) Vector group test
    (c) Insulation resistance tests between windings and each winding to earth.
    (d) Tap changer function tests including remote control systems.
    (a) Oil analysis.
    (b) Alarm and trip function tests
    (c) Energising and setting to work
    1.3 Current Transformers (CTs)

    Testing shall be in accordance with IEC 60044-1 plus any additional tests indicated in this section and the schedules.
    1.3.1 Site Tests

    (a) Inspection of the general condition
    (b) Secondary winding resistance measurement and burden checks.
    (c) Ratio checks
    (d) Magnetisation curves
    (e) Insulation resistance measurements to earth and between windings.
    1.4 Voltage Transformers

    Inductive voltage transformers (IVTs) shall be tested in accordance with IEC 60044‑2. Capacitor voltage transformers shall be tested in accordance with IEC 60186 and any additional tests identified in the Publicly Available Standard PAS/IEC 60044-5.
    1.4.1 Site Tests

    (a) Inspection of general condition
    (b) Insulation resistance measurements to earth and between windings.
    (c) No-load test with normal applied voltage on secondary terminals for a minimum of 30 minutes (IVTs only).
    (d) Ratio checks
    (e) Burden checks
    1.5 33 kV and 11 kV Power Cables

    33 kV cable and cable accessories should be tested together as a complete system for type test purposes. Commissioning tests will inherently test these components as a complete system.
    1.5.1 Commissioning Tests

    For each completed circuit, the following site tests shall be carried out:
    (a) Measurement of Conductor Resistance and Circuit Impedance; The Contractor shall measure and record the following as-installed circuit data:
    I. DC conductor resistance
    II. AC conductor resistance (Measured and/or derived)
    (b) Test on Sheath Protective Covering;
    A voltage of 12kV DC for one minute shall be applied between the sheath and ground on each length of cable sheath, with all sheath voltage limiters disconnected.
    (c) High Voltage AC Field Acceptance Test
    An AC overvoltage, of 2.0Uo, will be applied to each phase of the cable system for a period of not less than 1 hour.
    (d) Additional Tests
    The following additional tests need to be carried out on all power cables during commissioning:
    (i) Circuit phasing check.
    (ii) Capacitance of circuit.
    (iii) Sheath continuity checks.
    1.6 LV Cables

    1.6.1 Site Tests

    On arrival at site, during installation and after complete installation, all items of equipment shall be inspected and tested in order to check quality, correct operation and correct installation of the equipment.
    The following tests shall be performed:
    (a) General inspection of the cable routes, verification of proper installation, fixing to the racks, bending radius, etc.
    (b) Verification of proper earthing of the screen and armouring.
    (c) Measurement of cables insulation resistance.
    (d) Verification of proper condition of external surfaces.

  5. #5
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد صبحي حسن عبد الحليم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    عمان - الأردن
    المشاركات
    309

    رد: المواصفات الفنية لعطاء (مناقصة)

    مهندس رامي :
    يرجى نسخها على جهازك وترتيبها بالشكل المناسب لأن شكلها إختلف بعض الشئ عند نسخها ولكن المعلومات كاملة
    تقبل تحياتي

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية Rami Yaser Msharqh
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    8

    رد: المواصفات الفنية لعطاء (مناقصة)

    شكرا شكرا جزيلا أخي محمد ... وبارك الله فيك ياأخي العزيز بجد مشكور كثير

  7. #7
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد صبحي حسن عبد الحليم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    عمان - الأردن
    المشاركات
    309

    رد: المواصفات الفنية لعطاء (مناقصة)

    مهندس رامي :
    الشكر لله أولا وأخرا .
    حياك الله وحفظك بحفظه إنشاء الله

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية hamdahmad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    17

    رد: المواصفات الفنية لعطاء (مناقصة)

    جزاك اللة خيرا ادعوا الى اللة ان يزيد امثالك

  9. #9
    Senior Engineer الصورة الرمزية وائل الشرباصى
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    المنصورة
    المشاركات
    370

    رد: المواصفات الفنية لعطاء (مناقصة)

    جزاكم الله خيرااااااااااااا م/ محمد

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية أبو الدهب
    تاريخ التسجيل
    Apr 2014
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    3

    رد: المواصفات الفنية لعطاء (مناقصة)

    شكرا لك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المواصفات الفنية لكيبل 1x630 sq mm, 132 kV
    بواسطة firas issa atwan في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 22-11-13, 01:58 PM
  2. المواصفات الفنية لمجرى الكوابل
    بواسطة Eng. hashem owida في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 41
    آخر مشاركة: 07-09-13, 12:31 AM
  3. المواصفات الفنية
    بواسطة Ali Ragab Hendy في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 30-11-12, 10:32 PM
  4. المواصفات الفنية للكابلات الاردنية
    بواسطة المهندس ابراهيم في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 07-03-12, 04:06 PM
  5. المواصفات الفنية للكابلات الاردنية
    بواسطة المهندس ابراهيم في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 28-08-11, 04:18 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter