    battery charger

    أستاذنا العزيز
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    رمضان مبارك ، وبعد :
    الرجاء إفادتنا بمعلوماتكم القيمة حول وظيفة شاحنة البطاريات ( battrey charger) في ( switchgear ) ؟ وهل هي تغذي كل من ريلات الحماية وقواطع الدورة للضغط العالي ؟
    نحن بانتظار أجابتكم الكريمة ، وتقبلوا منا فائق الشكر والتقدير ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,261

    مشاركة: battery charger

    أخى الكريم أنور
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    بالنسبة إلى وظيفة شاحن البطاريات ( battrey charger) فى محطات التحويل الرئيسية وظيفتين هما
    1 - أمداد جميع المعدات و أجهزة الوقاية بالتيار المستمر اللأزم لتشغيلها.
    2 - شحن البطاريات.
    ملحوظة هامة:
    جميع الأجهزة الموجودة داخل محطة التحويل من أجهزة تحكم او أجهزة وقاية تعمل بالتيار المستمر و ليس التيار المتردد و ذلك عند عزل المحطة من الشبكه الكهربائية يكون التيار المتردد غير متوفر و تكون البطاريات هى مصدر التيار الوحيد و لذلك يجب الأهتمام بصيانة البطاريات و التأكد من صلاحياتها حيث انها هى المصدر الأساسى و الوحيد للمحطة فى حالة عزلها عن الشبكة.
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسين الكرغلي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    Libya
    المشاركات
    67

    مشاركة: battery charger

    السلام عليكم
    ارجو المساعدة
    عند اجراء الصيانة الدورية لمجموعة البطاريات واخذ قراءة فرق الجهد لكل بطارية هل يتم ذلك والمجموعة متصلة بالشاحن على مستوى floating او يجب فصل المنصهرات التي عادة ما تربط البطاريات بالشاحن
    ولكم جزيل الشكر

  4. #4
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    مشاركة: battery charger

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة huseinajat
    السلام عليكم
    ارجو المساعدة
    عند اجراء الصيانة الدورية لمجموعة البطاريات واخذ قراءة فرق الجهد لكل بطارية هل يتم ذلك والمجموعة متصلة بالشاحن على مستوى floating او يجب فصل المنصهرات التي عادة ما تربط البطاريات بالشاحن
    ولكم جزيل الشكر
    الأخ الكريم
    اولا نشكرك على هذا السؤال الممتاز
    ثانيا
    عند عمل اى نوع من الصيانه على البطاريات يجب فصل الشاحن عن البطاريات حتى يتسنى لك معرفه الوضع الحقيقى للبطاريات
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    SAUDI ARIBIA
    المشاركات
    4

    مشاركة: battery charger

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    اشكرك وبارك الله فيك واود اضافة بعض المعلومات الى ماذكرت وهي :
    1- يجب ان يكون في المحطة الرئيسية وجود مجموعتين من البطاريات بنفس الكفاءة والقدرة على تشغيل الريلهات في حالة الانقطاع. واحدة تعمل والاخرى تكون في وضع (STANDBY) ويتم التبديل بينهما لاجرات الصيانة لهما والتغطيه في حالة الانقطاع لوقت طويل (من باب الاحتياط )

    2- يجب اجراء صيانة الشهريه واخذ القرات ومعاينة منسوب الماء واضافتة اذا لزم ذلك ( مهمة جدا لعمل البطاريات بنفس الكفاءة لمدة طويلة)

    3- تامين محرك يعمل اوتوماتيكيا في حالة الانقطاع لوقت طويل لتغذية البطاريات ( بدل الشاحن) وتغذية لمبات الطواريء للمخارج وانارة المحطة
    هذا ما وددت اضافته
    وشكرا

  6. #6
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    Arrow مشاركة: battery charger

    البطاريات
    أود أن نتذكر بعض النقاط الهامه :
    1- عندفحص منسوب المحلول فى اعمده البطاريه اذا وجدناه اقل من المحدد لايجب نهائيا اضافه محلول بل نقوم باضافه ماء مقطر فقط .
    2- قياس جهد كل عمود منفصل ومعرفه اذا كان مطابق للجهد ام يحتياج للتغيير .
    3- الاهتمام بالتهويه الجيده للغرفه عن طريق الشفاطات حتى نتخلص من الغازات المتصاعده وخاصه قبل الدخول للغرفه لاداء الصيانه.
    4- لايسمح نهائيا بالتدخين داخل غرفه البطاريات لوجود احتماليه حدوث فرقعه اذا وجد غاز الهيدروجين بنسبه عاليه.
    5- مفاتيح الاناره لغرفه البطاريات يجب ان تكون خارج الغرفه
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  7. #7
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    مشاركة: battery charger

    الاخ الكريم :ابو مهند اشكرك على اهتمامك
    وننتظر منك المزيد وجزاك الله خيرا
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسين الكرغلي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    Libya
    المشاركات
    67

    مشاركة: battery charger

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاخت شامية والاخ ابو مهند بارك الله فيكم
    معليش ممكن سؤال ثاني
    متى تستعمل البطاريات الحمضية مثل LEAD ACID BATTERIES
    ومتى تستعمل البطاريات القلوية مثل ALKLINE BATTERIES
    وجزاكم الله خيرا

  9. #9
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,261

    مشاركة: battery charger

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة huseinajat
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاخت شامية والاخ ابو مهند بارك الله فيكم
    معليش ممكن سؤال ثاني
    متى تستعمل البطاريات الحمضية مثل LEAD ACID BATTERIES
    ومتى تستعمل البطاريات القلوية مثل ALKLINE BATTERIES
    وجزاكم الله خيرا
    اخى الكريم huseinajat
    السلام عليكم و رحمة الله

    اولا المهندسة شامية سوف تنقطع عن المنتدى لمدة اسبوعين لقضاء فريضة الحج يتقبل الله منها

    ثانيا: بخصوص استخدام البطاريات الحمضة او القلوية على ماأعتقد انه لا يوجد فرق فى الأستخدام و يمكن استبدال كل منهما مكان الأخر بشرط ان تكون الخواص الكهربية متساوية ( السعة و الجهد )
    احتمال يكون للاخ ابو مهند و الأخت شامية راىء اخر او لاحد الزملاء نحن فى انتظار ارئهم

    تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    10

    مشاركة: battery charger

    السلام عليكم
    ان استخدام البطريات الحامضية او القاعدية لا يؤثر بشى على عمل المحطات الثانوية
    ولكن يفضل استخدام البطاريات القاعدية كون عمرها اطول من البطاريات الحامضية
    مع خالص التقدير

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Battery Charger
    بواسطة عمرو أنور في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-01-13, 03:46 PM
  2. Battery Charger
    بواسطة maythem almiahy في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 22-05-10, 09:38 PM
  3. Battery Charger
    بواسطة عمرو أنور في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-12-09, 12:35 AM
  4. help in battery charger
    بواسطة islam gadallah في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 19-04-09, 07:55 PM
  5. 12volt battery charger
    بواسطة rami khateeb في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-09-08, 05:38 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter