النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: شرح لانواع العدادت مختصر ومفيد

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية اسامه بدر
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    كهرباءالقناة.مصر
    المشاركات
    101

    Post شرح لانواع العدادت مختصر ومفيد

    الاخوة الاعزاء اقدم اليكم اليوم شرح مبسط عن انواع العدادات الاليكتروميكانيكال والرقميةالحديثة:

    تعتبرالعدادات من العناصر الهامة فى الشبكة الكهربية وذلك لان العداد هو العنصرالذي من خلاله يتم حساب الطاقة (الفعالة kwh ، الغير فعالة kvarh) لاىموقع وهذه
    القيمة يتم تشريحها على حسب نوع الاستهلاك وقيمته بحيث ينتجعن ذلك القيمة المالية المستحقة لكل مشترك كل على حسب استهلاكه ونوع نشاطه،ومن المعلوم انه كلما كانت العدادات أكثر دقة فى الحساب وثباتاً فى الموقعكلما تحقق الانصاف بين المشترك وشركات التوزيع .
    ومن هنا كان الاهتمامبدراسة العدادات بكل أنواعها ودراسة نواحى القصور والمميزات التى يتميز بهاكل نوع عن الأخر وتحديد المعايير التى يتم بها اختيار العداد المناسب لكلموقع والقدرة على قرائتها وتمييز كل نوع عن الاخر ومعرفة كيفية الاستفادةالقصوى من امكانيات كل نوع لتحقيق اعلى قدر من الامان بين المشتركين وشركةالكهرباء ، كما ان المام الشخص الذى يتعامل مع العداد وتشريحه ونظرية العملالتى يبنى عليها كل عداد تجعله متفهم لاى مشكلة تحدث بالموقع وكيفيةالتعامل معها وحلها بما يناسب نوعية العدادات.

    عدادات الطاقة الكهربية:
    يتكوناى حمل عادة من مقاومات مادية(Pure Resistance)ومفاعلات حثية(ملفات) اوسعوية(مكثفات) والطاقة المستهلكة فى المقاومة المادية تسمى بالطاة الفعالة E ( Active energy)
    E=I2 x R x t =V X I cos Φ
    حيث I تيار الحمل ، V جهد المنبع ، R المقاومة المادية للحمل
    اى ان الطاقة الفعالة = القدرة الفعالة X الزمن
    واذا كانت القدرة الفعالة بالكيلو وات والزمن بالساعة تكون الطاقة الفعالة بالكيلو وات/ساعة ويرمز لها بالرمز KWH او ك و س
    كذلك الطاقة المستهلكة فى الملف E= I2 x R x t =V X I sinΦ
    ووحدة قياس الطاقة الغير فعالة KVARH أو ك فار س
    والعلاقة التى تربط بين الطاقة الفعالة والغير فعالة والتى يمكن من خلالها حساب معامل القدرة لاى موقع هى:
    الطافة الكلية =kvah
    معامل القدرة = p.f(cos) =
    انواع العدادت الميكانيكية
    1-
    العداد الاحادى Single Phase Meter
    يستخدم لقياس الطاقة الكهربائية الفعالة للمشتركين فى المنازل او الانارة لدى كبار المشتركين
    أ- مكونات العداد :
    1-
    ملف تيار 2- ملف جهد
    3-
    مجموعة التروس 4-قرص الدوران
    5-
    محورى الارتكاز العلوى والسفلى 6-المغناطيس الدائم
    7-
    مسجل العداد 8-شاسيه العداد
    9-
    لوحة بيان العداد 10-روزته العداد
    الدائرة الكهربية للعداد
    يوجدفى غطاء روزته العداد رسم توضيحى يوضح الدائرة الكهربية للعداد ويجبالالتزام بها عند تركيب او مراجعة اى توصيلات للعداد والعداد احادى الوجهيمكن رسم دائرته كالاتى:
    نظرية العمل:
    -
    من الدائرة الموضحة يلاحظ ان ملف الجهد متصل على التوازى مع المنبع ويمر به تيار
    -
    نتيجة معاوقة الملف الكبير (ملف الجهد) عدد لفاته كثيرة ومساحة المقطعصغيرة ) فانه يمر تيار صغير وينشأ عنه فيض مغناطيسى يتناسب مع جهد المنبعويتأخر عنه بمقدار 90
    -
    عند توصيل الحمل يمر تيار الحمل فى ملف التيار وينشأ أيضاً فيض مغناطيسى يتناسب مع تيار الحمل وفى اتجاه وجهى(in phase)
    -
    يقطع الفيضان المغناطيسيان قرص العداد فيتولد فى القرص قوة دافعة هربية وتمر تيارات كهربية دوامية فى القرص
    -
    يتفاعل الفيض المغناطيسى لكل من ملفى الفولت والتيار مع التيارات الدوامية فى القرص وينشأ عزم دوران فى القرص.

    2-
    العداد الثلاثى Three Phase Meter
    يستخدم لقياس الطاقة الكهربائية الفعالة او الغير فعالة لكبار المشتركين
    او القوى المحركة سواء كانت عدادات قياس الطاقة توصيل مباشر Direct
    او غير مباشر من خلال محولات تيار او من خلال محولات تيار ومحولات جهد .
    -
    لا تختلف نظرية عمل العداد الميكانيكى الثلاثى الاوجه عن العداد
    الاحادىلكن الفارق فى العداد الثلاثى انه يحتوى على ثلاث محولات تيار وثلاثمحولات جهد (عداد 4 سلك) او محولين تيار (عداد 3 سلك) والقوة الدافعةالكهربية التى تؤثر فى القرص هى محصلة القوى الناتجة عن الثلاث محولات .
    -
    وفيما يلى بعض الإشكال التى توضح توصيل العداد الثلاثي مباشر او من خلال محولات تيار او من خلال محولات تيار وجهد.
    عيوب العدادات الميكانيكية :
    1-
    خطأ الاحتكاك
    يحدث نتيجة الاحتكاك الذى يحدث فى محور الارتكاز السفلى او العلوى او مجموعة التروس للمسجل او احتكاك القرص مع المغناطيس الدائم .
    2-
    خطأ الزحف
    ويعرف الزحف بانه دوران العداد بدون حمل لفة كاملة ويحدث ذلك نتيجة عدم ضبط العداد بوسائل الضبط فى ادنى حمل.
    3-
    خطأ الحساسية
    وتعرفحساسية العداد بانها هى اقل تيار يجعل قرص العداد يدور دورة كاملة ويحددبــ 0.5 % من التيار الاساسى للعداد مثلا العداد 10/40 امبير من المفروض انتكون حساسيته 0.5% x10=0.05 امبير
    ويمكن ان تتغير حساسية العداد الميكانيكى مع الزمن نتيجة للاحتكاك بين المكونات الميكانيكية.
    4-
    خطأ السرعة :
    ويحدث ذلك نتيجة العزم الفرملى الذى قد يحدث ان يزيد او يقل مما يؤثر على دقة العداد.
    5-
    تاثر العداد بالمجالات المغناطيسية المحيطة .
    6-
    ضرورة تركيب العداد بشكل راسى بالموقع حتى لا ينتج عنه اى احتكاك.
    وذلكلان نظرية عمل العداد الميكانيكى قائمة على المجال المغناطيسى المتولدوبالتالى اى تداخل من مجال مغناطيسى خارجى يكون له تاثير على حساباتالعداد.
    6-
    أخطاء التوصيل
    واخطأ التوصيل يمكن ان تكون احد الأخطاء التالية :
    أ-عكس دخل وخرج التيار لفيزة أو اكثر فى هذه الحالة يقوم
    العداد بحساب ثلث الحمل فقط على فرض عكس دخول وخروج
    فيزة واحدة تيار او يقوم بتفريغ العداد بقدرة ثلث الحمل على
    فرض عكس فيزتين تيار وذلك على فرض توازن الاحمال على
    الثلاث فيزات.
    ب-غياب فيزة او اكثر من الفيزات الثلاثة
    وهنا يقوم العداد بحساب الطاقة للفيزات الواصلة بالفعل للعداد
    ولا يقوم باى حسابات للفيزات الغائبة عن التوصيل وبالتالى فان
    ثلث الحمل او ثلثين الحمل او كل الحمل يمكن ان يفقد على حسب
    الفيزات الغائبة عن التوصيل
    ج-عمل كوبرى خارجى على فيزة او اكثر
    فى هذه الحالة يتم توزيع الحمل في الفيزة المعمول عليها كوبرى
    بين محول التيار بالعداد و الكابل المعمول به الكوبرى كل على
    مساحة المقطع .
    ونظراًلكل هذه العيوب الموجودة بالعداد الميكانيكى والتى تؤثر على اجمالياتحسابات الطاقة لمنطقة معينة والتى من شأنها زيادة معدل الفقد التى تعانىمنه معظم شركات التوزيع نتيجة التوسع فى استخدام العدادات الميكانيكية . ولذلك فان الحل الامثل لمعظم هذه المشاكل هى استخدام العدادات الاليكترونيةبدلاً من العدادات الميكانيكية
    وسوف يتم التعرف لاحقاً على كل انواعالعدادات الاليكترونية الموجودة بالموقع بشركتنا وإمكانيات كل منها وكيفيةالاستفادة لحل مشاكل العدادات الميكانيكية وكذلك المميزات الاخرى التىتساعد الفنيين والقراء والتجاريين على اجراء العمليات المحاسبية للمشتركيناعتماداً على هذه المميزات .
    كيفية قراءة العداد الميكانيكى:
    -
    يعتبر العداد الميكانيكى سهل فى عملية القراءة لانه لا
    يحتوى الا على قيمة الطاقة الفعالة وفى الغالب تكون بوحدة
    ك و س(KWH) ولكن التاكيد الوحيد فى القراءة هو
    كيفية قراءة الكسر وهل هو كسر مئوى، كسر عشرى او
    غير ذلك او القراءة صحيحة بدون كسر فواضح مثلا من
    الشكل الاول ان العداد قراءته صحيحة ولا يوجد بها كسر
    ومن الشكل الثانى فانه يوجد كسر عشرى فى قراءة الطاقة الفعالة
    بوحدة kwh ويوجد كسر ثلاث خانات فى قراءة اقصى حمل
    بوحدة kw ، وهكذا.....،
    كيفية المحاسبة على قراءة العداد الميكانيكى :
    §
    فى حالة توصيل العداد على المنخفض(توصيل مباشر)
    القراءة التى يتم رفعها من خلال القارىء يتم ضربها فى ثابت العداد(ان وجد ) ثم يتم تقسيمها الى
    شرائح على حسب نوع النشاط وضرب الطاقة المستهلكة لكل شريحة فى القيمة المالية للشريحة وتقدير
    القيمة الاجمالية للاستهلاك .
    §
    فى حالة توصيل العداد على المتوسط (من خلال محولات تيار ومحولات جهد).
    القراءة التى يتم رفعها من خلال القارىء يتم ضربها فى ثابت العداد(ان وجد) x ثابت محولات
    الجهد x ثابت محولات التيار ثم يتم تقسيمها الى شرائح على حسب نوع النشاط وضرب الطاقة
    المستهلكة لكل شريحة فى القيمة المالية للشريحة وتقدير القيمة الإجمالية للاستهلاك .
    العدادات الاليكترونية
    منخلال المقدمة التى تم سردها عن العدادات الميكانيكية ونظرية عملها والعيوبالموجودة بها سواءبالعداد نفسه أو أخطاء التوصيل و التى لا يمكن تسجيلهاولا حساب الطاقة الصحيحة فى هذه الحالة ولذلك كانت الحاجة الى وجود عداديتميز بالدقة العالية ولا توجد به العيوب الموجودة بالعدادات الميكانيكيةوكذلك يمكنه التغلب على مشاكل التوصيل والتلاعب ومحاولة السرقات وهذا ماتتميز به العدادات الاليكترونية مما يؤدى الى تقليل الفقد فى الطاقةومميزات أخرى كثيرة سوف يتم سردها بالتفصيل عند الحديث عن الأنواع المختلفةالموجودة بالموقع من العدادات الاليكترونية.
    أنواع العدادات الاليكترونية الموجودة بالشركة :
    1-
    عداد اليكتروني لاندس اند جير LANDIS & GYR
    أ-عداد لاندس طراز ZMB205DR58
    مواصفات العداد:
    ·
    عداد اليكترونى ثلاثى(4 سلك) لحساب الطاقة الفعالة فقط بوحدة KWH
    ·
    العداد بمسجل ميكانيكى
    ·
    تيار العداد 5 امبير من خلال محولات تيار /5 امبير
    ·
    جهد العداد 110 فولت من خلال محولات جهد /110 فولت
    ·
    العداد يتميز بمميزات العداد الاليكتروني من حيث الدقة ولكن لا توجد به اىإضافات أخرى سوى انه يمكنه إرسال إشارة تعبر عن الاستهلاك إلى اى عداد أخراو جهاز أخر يقوم بتجميع الاستهلاك لأكثر من عداد بموقع واحد Summation.
    ·
    درجة دقة العداد class:0.5 .
    ·
    تصنيع انجليزى
    ب-عداد لاندس طراز ZMB 410 CT
    ·
    عداد اليكتروني ثلاثى(4 سلك) لحساب الطاقة الفعالة والغير فعالة وأقصى حمل ومعامل القدرة الشهري او السنوي او على حسب الطلب.
    ·
    تيار العداد 5 امبير من خلال محولات تيار /5 امبير
    ·
    جهد العداد 110 فولت من خلال محولات جهد /110 فولت
    ·
    درجة دقة العداد class:0.5
    ·
    تصنيع انجليزى
    ج-عداد لاندس طراز EKM647 (مجمع)
    ·
    العداد من النوع الذى يقوم بتجميع اشارة(signal) من عدد 1 الى 4 عداداتاخرى من النوع ZMB205DR58 حيث يقوم برصد الاستهلاكات من كل عداد وتسجيل كلقراءة على حدى فى مسجل خاص بالعداد المجمع والعداد يتم تركيبه بالموقع جهود
    فقط ولا يوجد به اى اطراف للتيار (فقط اطراف جهد بالاضافة الى
    اطراف توصيل الاشارة التى يتم تجميعها من العدادات الاخرى الموصلة
    بالموقع)
    ·
    جهد التوصيل 110 فولت
    2-
    عداد اليكتروني GEC
    ·
    عداد اليكترونى ثلاثى(4 سلك) لحساب الطاقة الفعالة والغير
    فعالة فى الاتجاهين الامامى والخلفى (import،Export) واقصى
    حمل ومعامل القدرة
    ·
    تيار العداد 5 أمبير من خلال محولات تيار /5 امبير
    ·
    جهد العداد 110 فولت من خلال محولات جهد /110 فولت
    ·
    يمكن توصيله 3 سلك او 4 سلك.
    ·
    تصنيع انجليزى
    ·
    درجة دقة العداد class: 1
    3-
    عداد اليكتروني PRI طراز P3MA63 /57
    ·
    عداد اليكترونى ثلاثى(4 سلك) لحساب الطاقة الفعالة والغير
    فعالة فى الاتجاهين الامامى والخلفى (import،Export) واقصى
    حمل ومعامل القدرة اللحظى
    ·
    تيار العداد 5 أمبير من خلال محولات تيار /5 امبير
    ·
    جهد العداد 110 فولت او100 فولت من خلال محولات جهد /110 او/100 فولت
    ·
    درجة دقة العداد class: 1
    ·
    تصنيع انجليزى
    4-
    عدادات ABB
    ·
    يوجد اكثر من طراز من هذه النوعية منها ما يتم توصيله مباشر بدون محولات او يتم توصيله من خلال محولات تيار محولات جهد
    اولا: العداد المباشر
    ·
    عداد اليكترونى ثلاثى(4 سلك) لحساب الطاقة الفعالة فقط.
    ·
    تيار العداد 5/100 أمبير مباشر
    ·
    جهد العداد 3X240V/415 V 3X127V/220-
    ·
    درجة دقة العداد class: 1
    ·
    تصنيع امريكى
    ثانيا العدادت
    ·
    عداد اليكترونى ثلاثى(4 سلك) لحساب الطاقة الفعالة والغير
    فعالة فى الاتجاهين الامامى والخلفى (import،Export) وأقصى
    حمل ومعامل القدرة المتوسط.
    ·
    تيار العداد 3X10 أمبير من خلال محولات تيار /5 أمبير
    ·
    جهد العداد 3X57..277/100..480 V: من خلال محولات جهد /110 أو/100 فولت او على المنخفض .
    ·
    درجة دقة العداد class: 0.5
    ·
    تصنيع انجليزى
    ويوجد من هذه النوعية عدة طرازات تزيد إمكانياتها حسب النوع
    AINT- AINRT - AINR-
    AINRTA- - AINRTAL_X
    وفيما يلى الامكانات الموجودة بكل نوع :
    الكميات المقاسة AINT AINR AINRTA AINRTAL AINRTALX
    KWH
    الطاقة الفعالة الواردة √ √ √ √ √
    KVARH
    الطاقة الغير فعالة √ √ √ √
    KVAH
    الطاقة الظاهرية √ √ √ √
    Load_Profile
    الحمل الوقتى √ √ √
    Tarifs
    التعريفة √ √ √
    Extended Memory
    ذاكرة ممتدة
    حيث ان :
    T -
    ترمز الى التعريفة A - ترمز الى ان العداد يقوم بقياس (4)كميات طاقة من
    الكميات (الطاقة الفعالة الواردة –الطاقة الفعالة الصادرة – الطاقة الغير فعالة الصادرة - الطاقة
    الغير فعالة الصادرة – الطاقة الظاهرية – الطاقة الفعالة الكلية )
    -L
    ترمز الى الحمل الوقتى X - وجود الذاكرة المتسعة

    نظرية عمل العدادات الاليكترونية:
    -
    ان العداد الاليكتروني لا يحتوى فى اى من مكوناتهعلى اجزاء ميكانيكية ولذلك فانه لا يوجد احتكاك باى شكل من الإشكال فىالعداد الاليكتروني لذلك فان دقة عالية واذا تفقدنا هذا الشكل فسوف نجد اندخول الجهد بالعداد تمر بوحدة مخفض جهد /12 فولت ومنه الى مخفض جهد /5 فولتوهو جهد التغذية لمعظم مكونات الدائرة بالعداد الاليكتروني فيما عدا وحدة Meter Ic التى تغذى بجهد 2.5 فولت وبالتوازى تمر دخول الجهد الثلاثة على voltage divider تمر عينة الجهد من بعدها على الوحدة الخاصة بعمل sense للجهد لكل فيزة ، ويتم دخول اطراف التيار على ثلاثة sensor تقوم برصد قيمةالتيار لكل فيزة وبعد مرور التيار والجهد لكل فيزة بوحدة الIC للعداد تدخلعلى وحدة الميكروكنترول Microcontroller التى تقوم بعمل حسابات الطاقة طبقاللمعادلات المغذى بها العداد والمخزنة بوحدة EEPROM وبعد اجراء العملياتالحسابية يتم تمرير الطاقات المحسوبة الى وحدة الذاكرة التى تقوم بتخزينالبيانات وبالتوازى تقوم بعرضها عل شاشة العداد LCD.


    مميزات العدادات الاليكترونية :
    سوفيتم الان سرد المميزات الموجودة فى العدادات الاليكترونية وليس بالضرورةوجود كل هذه الإمكانيات فى كل النوعيات ولكن سوف يتم توضيح الامكانياتالموجودة بكل نوع عند شرح تفصيل الانواع المختلفة وسوف يتم توضيح هذهالمميزات مقارناً بالعيوب الموجودة بالعدادات الميكانيكية ومعرفة كيف تغلبالعداد الاليكترونى على كل مشكلة عل حدى.
    1-
    الدقة:
    نظراً لانالعدادات الاليكترونية لا تحتوى على اجزاء ميكانيكية فان دقة العدادالاليكترونى تتراوح من 99% الى 100% اى ان نسبة الخطاً بالعداد لا تتعدى 1%.
    2-
    حساسية العداد :
    العداد الاليكتروني يمكنه رصد قيم التيار من 0.004 من التيار الاساسى للعداد بمعنى ان العداد 5/100 امبير مثلاً يشعربالتيار ويقوم بحسابه بداية من 20 مللى امبير مع وجود ميزة ان العداد لاتتغير درجة حساسيته عبر الزمن كما فى العداد الميكانيكى ولذلك فانه لايحتاج الى اعادة معايرة لنسبة الخطاً طوال فترة عمله فيما عدا مراجعةالتوصيلات الخاصة بالعداد فى الموقع .
    3-
    عدم تاثر العداد باى مجالات مغناطيسية محيطة :
    نتيجة لان نظرية عمل العداد لا تتوقف المجال المغناطيسى فان العداد لا يتاثر فى حساباته على المجالات المغناطيسية المحيطة .
    4-
    عدمأهمية تحديد وضع تركيب العداد (عمودى او راسى) كما بالعداد الميكانيكى ولاينتج عن ذلك اى مشاكل بالحسابات الخاصة بالطاقة كما بالعداد الميكانيكى.

    5-
    مقاومة العداد لمحاولة السرقات
    §
    يوجد على شاشة العداد الاليكترونى رمز لكل فيزة
    من الفيزات الثلاثة يظهر بتوصيل الفيزة ويختفى
    بغياب توصيل الفيزة كما بالشكل L1 L2 L3 فى
    اعلى يسار الشاشة
    §
    يحدث وميض Flash فى الفيزة التى يتم عكس
    دخل التيار فيها بالخرج.
    §
    يحدث وميض فى L1 L2 مثلا اذا حدث عكس طرفى الجهد بين الفيزتين
    وبالتالى يمكن الاستدلال على غياب (فيزة او اكثر ) ،عكس(فيزة او اكثر ) وعكس( اطراف
    الجهد) كل ذلك بمجرد النظر دون استخدام اى اجهزة معاونة او اجراء اى توصيلات اخرى.
    ويبقى معرفة كيفية حساب الطاقة صحيحة من خلال العداد فى هذه الحالات
    §
    كيفية حساب الطاقة صحيحة فى حالة عكس اطراف دخل وخرج التيار :
    من خلال تصميم العداد الاليكترونى الذى رايناه فان العداد يمكن
    ان يعتبر ككمبيوتر صغير به ذاكرة وبه بروسيسور وشاشة للعرض ،
    ولذلك فانه من السهل على المصمم تخصيص جزء من ذاكرة العداد
    لحساب الطاقة فى الاتجاه الامامى واخر لحساب الطاقة فى الاتجاه
    العكسى لكل فيزة على حدى بحيث عند حدوث عكس لا فيزة تيار
    يقومالعداد بوضع قيمة الاستهلاك للفيزة فى المسجلRegister الخاص بهذه الفيزةفى الاتجاه العكسى حتى لو تم عكس فيزتين او ثلاث فيزات يتم وضع الاستهلاكالخاص بهم فى مسجل الوضع العكسى ومن المعروف انه من السهل على العداد بعدذلك ان يقوم بتجميع الطاقات لكل فيزة فى الاتجاهين وعمل المحصلة وتخزينهافى مسجل الاجمالى واظهارها على الشاشة .
    وعلى ذلك يكون العداد قادر على حساب الطاقة صحيحة فى اى وضع لعكس فيزات التيار.

    §
    كيفية حساب الطاقة فى حالة غياب فيزة او اكثر
    منالطبيعى انه عند غياب فيزة تيار بالكامل من العداد فان العداد يكون غيرقادر على حساب الطاقة صحيحة فى هذه الحالة ولكن الذى يمكن ان يقوم بهالعداد الاليكترونى فى هذه المشكلة انه يقوم بتخزين وقت وتاريخ غياب ورجوعالفيزة عن العداد وبالتالى يمكن عمل التسوية الخاصة بهذا المشترك على حسبالفترة التى تم غياب الفيزات فيها بالكامل على وضع الاستهلاك الجديد بعتعديل التوصيل .
    مميزات اخرى بالعداد الاليكترونى :
    -
    قياس التيار والجهد لكل فيزة
    وذلك بتصفح قراءاتالعداد من خلال زرار التصفح( Push button ) بالعداد وفى الغالب ما
    تظهر قراءة الجهود على شكل U1 U2 U3 والتيارات
    على شكل I1 I2 I3 .
    -
    حساب الطاقة الفعالة والغير فعالة واقصى حمل ومعامل القدرة
    من مميزات العداد الاليكترونى انه يمكنه من خلال قيمة التيار والجهد لكل فيزة ان يقوم بحساب
    كل الطاقات المطلوبة بنفس درجة الدقة اى ان استخدام العداد الاليكترونى يكون بمثابة استخدام
    اكثر من عداد ميكانيكى لقياس الطاقة الفعالة KWH و الطاقة الغير فعالة KVARH بالموقع
    وبديلا عن استخدام اجهزة لقياس اقصىحمل KW ومعامل القدرة P.F .
    -
    امكانية تقسيم اليوم لاكثر من تعريفة والسنة لاكثر من فصل
    نتيجةلوجود ساعة ميقاتية بالعداد فانه يمكن على حسب الحاجة تقسيم اليوم لاكثرمن فترة او السنة لاكثر من فصل حيث يمكن ان نجعل لفترة الزورة مثلا تعريفةخاصة وباقى اليوم تعريفة اخرى ويقوم العداد طبقا لذلك تخزين الطاقات الخاصةبكل تعريفة فى مخزن معين بحيث يمكن قراءته وعمل حساباته على سعر خاص ويمكنان تستخدم هذه الطريقة فى إقناع كبار المشتركين على ترحيل الأحمال الخاصةبهم من أوقات الذروة إلى أوقات أخرى بتحفيزهم على ذلك.
    -
    العداد يظهر على شاشته كود خطاً يوضح المشكلة بالعداد وهل هي مشكلة داخلية أو مشاكل توصيل .
    كمثال نوع من العدادات ABB
    تفسيـر الخطأ كود الخطأ
    لا خطأ F000000
    البطارية ضعيفة F000001
    البطارية تحتاج تغيير LobAt
    عطل فى الدائرة الاليكترونية للعداد F000010
    عكس فى اتجاه الطاقة F000100
    غياب فيزة او اكثر جهد F001000
    زيادة فى اقصى حمل F100000

    كيفية قراءة العداد الاليكترونى:
    -
    تتوقف القراءة الصحيحة للعداد الاليكتروني على مدى معرفة القارىء بالقيمالمختلفة التى تظهر على شاشة العداد ومعرفة الوحدة المصاحبة لكل قيمة ويمكنتوضيح ذلك كالاتى:
    القيـمـة الوحدة
    الطاقة الفعالة KWH
    الطاقة الغير فعالة KVARH
    الطاقة الظاهرية KVA
    اقصى حمل بوحدة KW MD
    معامل القدرة P.F
    الجهود الثلاثة U1,U2,U3
    التيارات الثلاثة I1, I2 ,I3
    ثابت محولات التيار ، ثابت محولات الجهد للعدادات على المتوسط CT,VT
    الطاقة الفعالة فى الاتجاه الامامى KWH_Del
    الطاقة الفعالة فى الاتجاه العكسى KWH_Rec
    ومنالجدير بالذكر ان وحدة القراءة يمكن ان تكون بالميجا وات ساعة MWH للطاقةالفعالة او MVARH للطاقة الغير فعالة او MW لأقصى حمل وهذا معناه ان القيمةالتى تظهر فى هذه الحالة يتم ضربها X1000.
    أمثلة لبعض القراءات :-
    -
    هنا تظهر قراءة الطاقة الفعالة 48.06 بوحدة ك و س( kwh)

    -
    هنا تظهر قراءة الطاقة الغير فعالة 116414.82 بوحدة
    ك فار س (kvarh)

    -
    هنا تظهر القراءة 13.71 بوحدة ك و (kw)
    -
    هنا تظهر قراءة معامل القدرة 0.73
    كيفية المحاسبة على قراءات العداد الاليكتروني :
    -
    العداد الاليكترونى توصيل مباشر
    ·
    ئؤخذ القراءة مباشراً من على شاشة العداد مع ملاحظة الوحدة KWH أو MWH
    والضرب X 1000 للتحويل منMWH الى KWH
    ·
    وكذلك يجب ملاحظة الكسر (عشري او مئوي او قراءة صحيحة بدون كسر)



    - العداد الاليكترونى توصيل غير مباشر(من خلال محولات تيار ومحولات جهد)
    ·
    ئؤخذ القراءة مباشراً من على شاشة العداد مع ملاحظة الوحدة KWH أو MWH
    والضرب X 1000 للتحويل منMWH الى KWH
    ·
    وكذلك يجب ملاحظة الكسر (عشري او مئوي او قراءة صحيحة بدون كسر)
    ·
    مع ضرورة ملاحظة هل ثابت(محولات التيار والجهد) مبرمج داخل العداد ام غير مبرمج وفى هذه الحالة يتم ضرب القراءة X الثابت.
    اخيرا اسألكم الدعاء

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية eng.adel hewaidy
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    الطود
    المشاركات
    9

    رد: شرح لانواع العدادت مختصر ومفيد

    الاخ العزيز
    مشكور على هذا المجهود ولكن يستحسن ارفاقه كملف

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    77

    رد: شرح لانواع العدادت مختصر ومفيد

    شرح رائع
    اتمنى ارفاقه بملف

    شكرا جدا

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2

    رد: شرح لانواع العدادت مختصر ومفيد

    شكرا م/ اسامه علي هذا الشرح الوافي ... ومن فضلك عندي سؤال ..هل التيار الذي يمر في neutral يتم حسابه في الاستهلاك الذي يقيسه العداد الالكتروني ؟؟؟ فمثلا لو انا عندي عدم اتزان ادي لوجود تيار في neutral ..هل تدخل قيمته في اجمالي الاستهلاك ؟؟؟؟ شكرا جزيلا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كتاب مختصر ومفيد عن التأريض
    بواسطة Musaab Chinese في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-04-12, 04:33 PM
  2. شرح مبسط لانواع الوقايات للمحول من ABB
    بواسطة محمد سامى عبد الفتاح في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-02-12, 02:19 PM
  3. صور لانواع الطلمبات المختلفة
    بواسطة ahmed eltokhy في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-12-11, 10:33 PM
  4. شرح و مواصفات لانواع اللمبات المختلفة
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-12-11, 09:19 PM
  5. بعض الصور لانواع من العوازل
    بواسطة محمد منير في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 04-08-07, 03:32 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •