    محول بقدرة 300ك ف ا

    أستاذنا الفاضلم/سيد سعد

    لدي بعض الاسئله البسيطه وارجوا أن يكون الرد لديكم

    1-لدي محول بقدرة 300ك ف ا وجهد ابتدائي 13.8ك ف وثانوي231 ف
    اريد ان اعرف ماهي القاعده التي بناءاً عليها أستخرج اقصى حمل يمكن ان يتحمله هذا المحول من جهة الضغط المنخفض والضغط العالي
    2-هل الزيت الذي يتم عزل المفاتيح الضغط العالي بواسطته هل هو قابل للإشتعال مع العلم ان الزيت قاتل للشراره (واحد من الزملاء له خبره في المجال امامي بعشر سنوات لكن أنا فضلت اسأل مهندسين.

    3-لدي كابل أرضي ضغط منخفض أو ضغط عالي وبطول كذا أريد ويمر به حمل أريد القاعده التي بناءاُ عليها أستخرج هبوط الجهد لهذا الكابل سواء كان هوائي أو أرضي.

    4-هل يمكن تركيب وفك محول التيار المركب على كابل ضعط عالي بجهد 13.8 ك ف للتغيير(((محول التيار موصول بمؤشر الخطأ الأرضي يكون مركب على swgear في المحطات السقاله والتي تغذي المشتركين أذا كان السي تي عطلان ؟ هل يمكن فكه وتركيبه والكابل حي؟

    5-عمل السي تي تحويل التيار من قيمه الى قيمه أخرى؟إذا كيف يمكن ذلك أو ما هو مكونات السي تي الداخليه حتى يمكنه عمل ذلك؟

    6-أشكرك من أعماق قلبي لحبك للمبادره وإفادة أبنائك وزملائك...


    والمزيد في الطريق وتحملونا ...

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    Smile مشاركة: محول بقدرة 300ك ف ا

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخى الكريم
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    1 - بالنسبة للمحولات يجب ات تعمل على الحمل المصمم من أجله المحول طبقا لتعليمات المصنع و من المعروف ان لكل محول منحنى يوضح العلاقة بين الحمل و كفاءة المحول ودائما تكون أعلى كفائة للمحول عندما يصل الحمل من 90 إلى 95 % من القدرة المقننه له. اما اذا كان المحول قديم يفضل تشغيله على حمل يتراوح ما بين 75 إلى 90 % من الحمل المقنن.
    و بالنسبة للمحول الذى ذكرته يمكنك معرفة اقصى حمل من المعادلة التالية
    I = Power / volt X 1.73
    I = 300 * 1000 / 1.73 *231 = 750.7 Amper
    و هذا اقصى تيار يمكنك سحبه من الجهد المنخفض.

    2 - نعن الزيت المستخدم فى القواطع الكهربية قابل للأشتعال أذا توفرت الظروف المناسبة لذلك و هى وجود الأكسجين و بعض الغازات القابله للأشتعال الناتجة من تحلل الزيت.
    و تحدث كثيرا جدا ان تنفجر القواطع اثناء فتح القاطع على قصر نتيجة لشدة تيار القصر و توليد شرارة عالية مما يؤدى إلى ارتفاع عالى فى درجة حرارة الزيت و يؤدى الى انفجار القاطع.

    3 - سوف اجاوب على هذا السؤال فى منتدى الخطوط و الكابلات.

    4 - لايمكن فك و تركيب محول التيار و الكابل فى الخدمة حيث عند فتح اطراف الملف الثانوى سوف تتولد قوة دافعة كهربية كبيرة تؤدى الى تلف المادة العازلة للمحول و من الممكن ان تؤدى الى اضرار بالغة بالعاملين.

    5- سوف اقوم بشرح محول التيار و محول الجهد فى منتدى الحماية الكهربية و يمكنك زيارة قسم الوقاية فى موقع نظم القوى الكهربية سوف تجد ما تريد ان شاء الله.
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    162

    مشاركة: محول بقدرة 300ك ف ا

    أشكرك على المرور العطر والمعلومات القيمه


    أما بخصوص السي تي أقصد اذا كان لدي كابل جهد 13.8 ك ف ويغذي مفتاح حلقي الذي موجود بالشوارع وعلى الكابل سي تي موصل بجهاز الاعلام بمرور تيار العطل هذا ما كنت اقصده لا أقصد سي تي الموجود بالمحطات الرئيسيه

  4. #4
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    مشاركة: محول بقدرة 300ك ف ا

    اخى الفاضل
    السلام علكم و رحمة الله و بركاته
    نقس الكلام ينطبق على اى محول تيار فى الجهد المتوسط و العالى و الفائق
    اى استفسار انا حاضر
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  5. #5
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    162

    مشاركة: محول بقدرة 300ك ف ا

    أستاذي الفاضل تحملني شوي انا وضعت لك صوره للمفتاح نوع لوسي حلقي وفي الصندوق الايمن دخول كابل 13.8 ك ف وخروجه من الصندوق الايسر على كابل الدخول سي تي هذا ماكنت اقصده

  6. #6
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    مشاركة: محول بقدرة 300ك ف ا

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخى الكريم
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    شكرا لك على الصورة و دائما تكون الصور ابلغ من الكلام.
    و الأجابة هى نفس الأجابة السابقة لايمكن التعامل مع محولات التيار و المغذيات فى الخدمة لما فيها من خطورة على العملين و على محول التيار نفسة.
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أهم المعلومات عن محول التيار و محول الفولت
    بواسطة مهندس / تامر خليل في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 85
    آخر مشاركة: 24-11-18, 01:56 PM
  2. كيف نقوم بتبريد غرفة محول بقدرة 1.5 ميجا فولت امبير ذات ابعاد 10م * 3 م ؟؟؟
    بواسطة وليد محمد ابوحجازى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-04-12, 11:44 PM
  3. مساعدة في مشروع بقدرة 2* 630 kva
    بواسطة محمد ابو تقي الدين في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-02-11, 07:29 PM
  4. هل من تأثير لوايرات محول التيار على محول الجهد ؟؟؟
    بواسطة محمد شلهوب في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 19-12-10, 06:20 PM
  5. محول
    بواسطة محمد عدلى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 30-03-08, 04:18 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter