لقد قمت بعمل جنطه فى كابل 6.3ك ف مرتين ومازالت الجنطه درجه حرارتها مرتفعه قد تصل الى 70 درجه
فما هو الحل؟
لقد قمت بعمل جنطه فى كابل 6.3ك ف مرتين ومازالت الجنطه درجه حرارتها مرتفعه قد تصل الى 70 درجه
فما هو الحل؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم ما المقصود بالجنطة
على ما يبدو ان لكل بلد مصطلحاته
ادعو كافة الاصدقاء الى توحيد المصطلحات العربية
Dear Brother
I agree with Eng. Syaed
I would like also to add that if you are splicing an Aluminum cable then special cleaning and anti-oxidatition agent must be used to prevent bad contact
I'm attaching a small guide for good cable splicing and termination prcactices
الاخوه الاعزاء نعم المقصود بالجنطة هى joint اى وصلة فى كابل 6.3 ك ف هذا الكابل نحاس وطوله حوالى 200 متر وال joint على بعد 50 متر من نهاية الكابل والكابل متأرض من النهايتين هل التأريض من النهايتين هو المشكله (تأريض يعنى ربط ارضى الكابل بال earth )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ محمد تفضل مشكورا الاستاذ سيد الاجابة عن السبب و عليك التأكد من استخدام المكبس الهيدروليكي لكبس وصلة النحاس بين طرفي الناقل او لحامها بشكل جيد
و يا حبذا لو علمنا مقطع الناقل و التيار المار به أي ( الحمل)
و اود ان اشير الى ان التنفيذ الغير فني لهذه الاعمال يزيد من اعطال كافة تجهيزات الشبكات الكهربائية
شكراً لك اخي الكريم
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|
المفضلات