النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: ارتفاع حرارة جنطه فى كابل 6.3ك.ف

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد بدران
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    9

    ارتفاع حرارة جنطه فى كابل 6.3ك.ف

    لقد قمت بعمل جنطه فى كابل 6.3ك ف مرتين ومازالت الجنطه درجه حرارتها مرتفعه قد تصل الى 70 درجه
    فما هو الحل؟

  2. #2
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية nourdeen
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    سوريا - الكسوة- الطيبة
    المشاركات
    328

    رد: ارتفاع حرارة جنطه فى كابل 6.3ك.ف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخي الكريم ما المقصود بالجنطة
    على ما يبدو ان لكل بلد مصطلحاته
    ادعو كافة الاصدقاء الى توحيد المصطلحات العربية

  3. #3
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    رد: ارتفاع حرارة جنطه فى كابل 6.3ك.ف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nourdeen مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخي الكريم ما المقصود بالجنطة
    على ما يبدو ان لكل بلد مصطلحاته
    ادعو كافة الاصدقاء الى توحيد المصطلحات العربية
    الأخ الكريم م / نور الدين
    اعتقد ان الأخ / محمد بدران يقصد الـ joint أى وصلة فى الكابل
    و اقول لللأخ / محمد بدران ارتفاع درجة حرارة الوصلة بسبب انه تم تنفيذها بطريقة غير صحيحة
    او استخدام مادة لحام غير مطابقة للمواصفات.
    تقبلوا تحياتى

  4. #4
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    رد: ارتفاع حرارة جنطه فى كابل 6.3ك.ف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بدران مشاهدة المشاركة
    لقد قمت بعمل جنطه فى كابل 6.3ك ف مرتين ومازالت الجنطه درجه حرارتها مرتفعه قد تصل الى 70 درجه
    فما هو الحل؟
    Dear Brother


    I agree with Eng. Syaed

    I would like also to add that if you are splicing an Aluminum cable then special cleaning and anti-oxidatition agent must be used to prevent bad contact

    I'm attaching a small guide for good cable splicing and termination prcactices
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  5. #5
    نائب رئيس مجلس الإدارة الصورة الرمزية ali yaghi
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    1,669

    Smile رد: ارتفاع حرارة جنطه فى كابل 6.3ك.ف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Shaltoot مشاهدة المشاركة
    Dear Brother


    I agree with Eng. Syaed

    I would like also to add that if you are splicing an Aluminum cable then special cleaning and anti-oxidatition agent must be used to prevent bad contact

    I'm attaching a small guide for good cable splicing and termination prcactices

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله كل خير يا غالي وجعلها الله في ميزان حسناتك.

    عشتم وعاشت ارادة المنتديات

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد بدران
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    9

    رد: ارتفاع حرارة جنطه فى كابل 6.3ك.ف

    الاخوه الاعزاء نعم المقصود بالجنطة هى joint اى وصلة فى كابل 6.3 ك ف هذا الكابل نحاس وطوله حوالى 200 متر وال joint على بعد 50 متر من نهاية الكابل والكابل متأرض من النهايتين هل التأريض من النهايتين هو المشكله (تأريض يعنى ربط ارضى الكابل بال earth )

  7. #7
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية nourdeen
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    سوريا - الكسوة- الطيبة
    المشاركات
    328

    رد: ارتفاع حرارة جنطه فى كابل 6.3ك.ف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاخ محمد تفضل مشكورا الاستاذ سيد الاجابة عن السبب و عليك التأكد من استخدام المكبس الهيدروليكي لكبس وصلة النحاس بين طرفي الناقل او لحامها بشكل جيد
    و يا حبذا لو علمنا مقطع الناقل و التيار المار به أي ( الحمل)
    و اود ان اشير الى ان التنفيذ الغير فني لهذه الاعمال يزيد من اعطال كافة تجهيزات الشبكات الكهربائية

  8. #8
    دكتور مهندس الصورة الرمزية د/ عماد محمد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    656

    رد: ارتفاع حرارة جنطه فى كابل 6.3ك.ف

    شكراً لك اخي الكريم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال هاااام في تمديد كابل متوسط مع كابل coaxial حدث بينهم تقاطع اثناء الحفر
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 09-08-15, 07:58 AM
  2. رمي أطفال رضع من ارتفاع عالي
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-03-13, 01:25 AM
  3. سؤال هاااام في تمديد كابل متوسط مع كابل coaxial حدث بينهم تقاطع اثناء الحفر
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-06-12, 12:06 AM
  4. من يريد معرفة مواصفة كابل معين او سعر كابل معين في السوق السعوديه يتفضل هنا
    بواسطة waelgharam في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-10-10, 10:27 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter