    كيف تختار النوع المناسب من أجهزة الـــ Overcurrent ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هذا شرح مبسط فى ملف مرفق يبرز الفروق بين الانواع المختلفة لاجهزة الــ Overcurrent ومجال استخدام كل نوع ، مع الإشارة إلى أن م. سيد سعد قد ساعدنى مشكورا ببعض البيانات عند كتابة هذا الجزء من الكتاب وهو شرح مفيد جدا فى ظنى ولا غنى عن فهمه لكافة المهندسين خاصة الشباب منهم

    ان شاء الله يكون مفيد
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    رد: كيف تختار النوع المناسب من أجهزة الـــ Overcurrent ؟

    اشكرك استاذى الفاضل د / محمود
    على هذا الملف القيم
    و جزاك الله كل خير
    تلميذك
    سيد سعد

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/ رمضان سليمان
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    Alexandria
    المشاركات
    271

    رد: كيف تختار النوع المناسب من أجهزة الـــ Overcurrent ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً لك اخي الكريم و جزاء الله خير ليس فقط علي المعلومات القيمة الموجودة بالملف و لكن لتعريب العلوم التي في حاجة اليها الامة الان و جعل العلوم تتلقي بلغة القران

    بالتوفيق في باقي فصول الكتاب


  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية yahyajasim
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    638

    رد: كيف تختار النوع المناسب من أجهزة الـــ Overcurrent ؟

    شكرا لك على هذا الملف القيم

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية mostafa mohamed anwer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    74

    رد: كيف تختار النوع المناسب من أجهزة الـــ Overcurrent ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً لك اخي الكريم

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية مهندس احمد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    267

    رد: كيف تختار النوع المناسب من أجهزة الـــ Overcurrent ؟

    شكرا كثيرا على هذا الملف الاكثر من رائع

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية مهندس احمد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    267

    رد: كيف تختار النوع المناسب من أجهزة الـــ Overcurrent ؟

    انا عملت في غرف تحكم للضغط المتوسط قبل 10 سنوات وكان الجهاز الخاص بالحماية للخط يحتوي على حماية تيار زائد وحماية short circuit وحماية Earth fault وكان هناك خيارات في اختيار نوع القاطع هل هو definete ام inverse ام extremely inverse

  8. #8
    V.I.P Member الصورة الرمزية dyiaeldeen
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,795

    رد: كيف تختار النوع المناسب من أجهزة الـــ Overcurrent ؟

    شكرا جزيلا لسيادتكم على هذا الملف القيم

  9. #9
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    رد: كيف تختار النوع المناسب من أجهزة الـــ Overcurrent ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نشكركم شكرا جزيلا - دكتور جيلانى على هذا الملف الرائع وجزاكم الله خير جزاء وذادكم من علمه
    أخيك / محمد جمال

  10. #10
    دكتور مهندس الصورة الرمزية د/ عماد محمد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    656

    رد: كيف تختار النوع المناسب من أجهزة الـــ Overcurrent ؟

    نشكركم شكرا جزيلا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. إلى مصميمي الإنارة- هل تعرف أن تختار جهاز الفلورسنت المناسب للتطبيق المناسب
    بواسطة محمد بارودي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 14-11-15, 10:47 PM
  2. كيف تختار المحرك المناسب لتطبيقك
    بواسطة ايمن حسين محمود في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 26-01-09, 10:24 AM
  3. كيف تختار أجهزة الحماية لمختلف المعدات
    بواسطة Eng. Sohaib Hamdan في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-11-07, 08:32 PM
  4. الفيوزات وكيف تختار الفيوز المناسب لتطبيقك.....
    بواسطة Eng. Sohaib Hamdan في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-11-07, 08:49 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter