صفحة 3 من 7 الأولىالأولى 123456 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 66

الموضوع: طرق تصميم وحساب موانع الصواعق في المحطات الكهربائية

  1. #1
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد صبحي حسن عبد الحليم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    عمان - الأردن
    المشاركات
    309

    طرق تصميم وحساب موانع الصواعق في المحطات الكهربائية

    أسأل الله أن يتقبل هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم

  2. #21
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية صبرين محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر.كفرالشيخ
    المشاركات
    564

    رد: طرق تصميم وحساب موانع الصواعق في المحطات الكهربائية

    شكرا جزيلا على الملف حقا مفيد
    اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

  3. #22
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد صبحي حسن عبد الحليم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    عمان - الأردن
    المشاركات
    309

    رد: طرق تصميم وحساب موانع الصواعق في المحطات الكهربائية

    مهندسة صبرين :
    الحمد لله والشكر لله .
    حماكم الله وأسبغ عليكم الأمن والآمان .

  4. #23
    Junior Engineer الصورة الرمزية توفيق الأباصيرى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    المنصورة
    المشاركات
    212

    رد: طرق تصميم وحساب موانع الصواعق في المحطات الكهربائية

    الأخ العزيز : محمد صبحى
    شكرا على هذه المعلومات ولكن لى بعض الإستفسارات رجاء إن أمكن الإجابة عليها : -
    1 - علمت أن هناك جهاز يابانى جديد يمكن له قياس Resistive Current المار خلال مانعة الصواعق المركبة على المحولات الكهربية الكبيرة بمحطات المحولات أو محطات التوليد ولبس Total Current كما هو شائع . كيف يتم القياس وماهى حدودة الأمنة ؟
    2 - كيف لى أن أختبر العداد المركب على مانعات الصواعق وأتأكد من سلامته ؟
    3 لماذا نستحدم مانعات الصواعق فى بلادنا ، بهذا الكم الهائل وبأسعارها العالية بالرغم ان بلاد العرب جميعا ليس بها صواعق من دول اوربا ، ولعلمك انا متابع للعدادت فى محطات التوليد ومحطات المحولات ولم تسجل اى قراءة بالمحطات منذ عدة سنوات ؟
    اسف أثقلت عليك ولكن اهتمامى بهذا الموضوع ، جعلنى استفيض
    وهذه رسالة لجميع الزملاء المهندسين بالرد على علميا ورد موثق وليس من خلال الخبرة العملية فقط

  5. #24
    مدرس في الكلية التقنية- بابل- العراق الصورة الرمزية علي البكري
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    1,243

    رد: طرق تصميم وحساب موانع الصواعق في المحطات الكهربائية

    شكرا جزيلا و بارك الله فيك

  6. #25
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد صبحي حسن عبد الحليم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    عمان - الأردن
    المشاركات
    309

    رد: طرق تصميم وحساب موانع الصواعق في المحطات الكهربائية


    / د.علي البكري - مهندس توفيق الأباصيري : لقد شرفني تفضلكم بالمرور على الملف
    مهندس توفيق للإجابة عن أسئلتك أفيد بالآتي :
    تستخدم مانعات الصواعق لحماية المعدات في المحطات من التلف وإذا قارنت أسعارها بأسعار المعدات في المحطات أو سعر المحولات فستجد أنها نسبة ضئيلة ولا تزيد من تكلفة المحطات كثيرا . ومن خلال التجارب ثبت فاعليتها في حماية المعدات وإن كان هناك حوادث شهدت تلف مانعات الصواعق أو معدات في المحطات ستجد أن السبب هو سوء إختيار مواصفات موانع الصواعق أو إختيارالنوعية غير الجيدة بسبب سعرها الرخيص . أما بانسبة لكلامك بأن بلاد العرب ليس فيها صواعق مثل أوروبا فهذا صحيح ولكن فيها صواعق وهناك دراسات عالمية تبين كثافة الصواعق بالسنة في كل مناطق العالم وهي من المعلومات الضرورية التي يجب وضعها في المواصفات الفنية والتي يتم على أساسها حساب وتصميم نظام الحماية من الصواعق في المحطات . لاأعلم عن المواصفات عندكم في جمهورية مصر العربية الحبيبة ولكن أعرف المواصفات في العراق الحبيب – بلد الدكتور علي البكري وهي كالآتي :
    Isokeraunic Level Th= 25 thunder-days per year Ground Flash Density (GFD) GFD=3.84 strokes per km2 per year Shielding Failure Risk SPmax= 1 failure per 100 years
    وللإستفادة أكثر يمكنك التفضل بالمرور على ملف بإسم السادة الزملاء وأساتذة الجامعة المحترمين في صفحة 4 – قسم صيانة المعدات والذي يتناول موضوع
    Insulation Coordination & Surge Arrester Selection
    التي يمكن فحصها في الموقع هي كالآتي : اما بالنسبة للفحوصات الشائعة
    1. Power Factor /watt loss test. تحتاج لفصل خط الضغط العالي مع إحتياطات عالية للسلامة
    2. Infrared analysis. للتأكد أن البورسلان لا يوجد به شقوق
    3. Resistive leakage current.

    هناك العديد من الشركات التي تصنع أجهزة فحص مانعات الصواعق سواء بإستعمال
    AC or DC Voltage .
    DOBLE test Set. It applies AC 10kV voltage across the arrestor and measures capacitance, dissipation factor, leakage current.
    Megger Tester applies 5 KV DC
    على العموم فإن برنامج فحص مانعات الصواعق يمكن أن يكون سنويا لفحص البورسلان من الشقوق وكذلك هناك أجهزة لمراقبة مانعات الصواعق والتي تعطي مؤشر جيد عن كفاءة مانعات الصواعق
    Residual Life Assessment of Surge / Lightning Arrestors
    وقياس التيار المتسرب وهي في الخدمة وهذا التيار هو كما تفضلت بأنه
    Third Harmonic Resistive Current & Total Leakage Current Values .
    ولا أعلم بأن هناك أجهزة فحص يمكن أن تقيس التيار الكلي لأن قيمة التيار الكلي كبيرة ويمكن أن تصل الى 10 كيلو أمبير أو أكثر أو أقل .
    بانسبة لقيم التيارالمتسرب المقبولة ففي نفس الجهاز يكون هناك برنامج لمقارنة قيمة التيار المسجل مع القيمة المخزنة في ذاكرة الجهاز لمعظم النوعيات وأشهر الأنواع المستخدمة في العالم .
    على العموم :تفصيل أكثر عن مانعات الصواعق , تركيبها ,طريقة عملها وبرامج صيانتها أضيفها كما يلي :
    All service-aged arresters are field tested normally either on an 8- or 10-year cycle, depending on the arrester's make and history. The 10-kV, 60-Hz watts-loss test is performed and, when practicable, either the V-I response is characterized or a sparkover test is performed. The V-I characterization is performed on ****l-oxide arresters, while sparkover tests are performed on gapped arresters. The V-I and sparkover tests confirm an arrester's protective characteristics are at acceptable values. It is important to note that gapped arresters more than 25 years old are generally recommended for replacement because of their age. Also, all arresters undergo an infrared scan biannually. Arresters with temperature variations between adjacent units above 5°C (41°F) are investigated.
    All arresters kept in stock for unplanned replacement purposes are tested every five years, while salvaged station class arresters are re-acceptance tested and returned to stock.

    Surge arresters constitute the primary protection for all other equipment in a network against overvoltages which may occur due to lightning, system faults or switching operations.
    Surge arresters help prevent damage to apparatus due to transient overvoltages. The arrester provides a low-impedance path to ground for the current from a lightning strike or switching overvoltage and then restores to a normal operating condition. A surge arrester may be compared to a relief valve on a boiler or hot water heater. It releases high pressure until a normal operating condition is reached.
    A discharge counter and arrester current meter employs a zinc oxide disk in combination with a pair of bridge rectifiers to accurately determine surge arrester steady state current and to count the number of discharges occurring through a voltage surge arrester. The discharge counter and meter circuit, connected between the surge arrester and ground, monitors the steady state current by means of an ammeter and records the number of discharges by means of a capacitor, cyclometer coil, and a recorder. The meter circuit and the discharge counter are uniquely protected by a single zinc oxide disk during the discharge of high current surges.
    The surge arrester housing is a capacitor and the internal ****l-oxide-varistor (MOV) blocks are almost pure capacitors at their MCOV (Maximum Continuous Operating Voltage) rating. If one were to energize the arrester at its MCOV rating and monitor grading current through the arrester one would find that current leads the applied MCOV AC voltage by almost exactly 90 degrees. If that voltage is then increased until the non-linear MOV blocks begin to conduct, the current will shift and at full conduction the current through the arrester is entirely resistive. In fact the arrester conduction starting voltage is defined in industry standards as the AC RMS voltage at which the resistive component of current = 1.0 milliamp crest.
    In addition the inherent capacitance of the arrester, stray capacitance due to surrounding energized components is also coupled to the arrester.
    VOLTAGE GRADING
    During normal operation conditions and operation voltages the ZnO blocks act like capacitors. The voltage across the ZnO blocks, therefore, will be determined by the self-capacitance of the blocks as well as stray capacitance to the surroundings. For a long ZnO column, the self-capacitance of the ZnO blocks quickly becomes insufficient to ensure an even voltage distribution between the blocks. The surge arrester, therefore, must be equipped with some type of voltage grading. This can be achieved by additional grading capacitors and/or grading rings. Provision of grading rings is the most common way improving the voltage distribution.

  7. #26
    Junior Engineer الصورة الرمزية توفيق الأباصيرى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    المنصورة
    المشاركات
    212

    رد: طرق تصميم وحساب موانع الصواعق في المحطات الكهربائية

    سعادة الدكتور : على بكرى
    سعدت سعادة بالغة بإهتمامك ، وعلى حسن ترتيب الأفكار وسعدت لأنك من البلد الذى احبة ولأنى عملت بالعراق مدرس معمل بالكلية التقنية ولكن لم يطول بى المقام وعملت فى مجالتركيب وتشغيل وصيانة سيلوات الحبوب بخانقين والشرقاط عموما : -
    1 شركة siemens وردت بمصر مانعات صواعق مزودة بأميتير لقياس تيار التسرب الكلى وهو بــ mA .
    2 - خلال سنوات عديدة لم يسجل العداد المركب على مانعة الصواعق على المحولات الكهربية بمحطات التوليد .
    3 - كما قلت من قبل سمعت ان هناك جهاز يابانى مصمم لقياس تيار التسرب ( Resistive Current ) من المانعة اثناء اداء عملها ، ولسوف احاول جاهداُ الحصول علية .
    عموما لك شكرى الجزيل واحترامى لهذا الكم من المعلومات الطيبة وسلامى لكل أهلى فى العراق أعادة الله تعالى الينا كما كان عراق لكل الأمة العربية .

  8. #27
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    اربيل
    المشاركات
    7

    رد: طرق تصميم وحساب موانع الصواعق في المحطات الكهربائية

    جزاك الله خيرا

  9. #28
    Consultant Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    2,266

    رد: طرق تصميم وحساب موانع الصواعق في المحطات الكهربائية

    جزاك الله خيرا

  10. #29
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد صبحي حسن عبد الحليم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    عمان - الأردن
    المشاركات
    309

    رد: طرق تصميم وحساب موانع الصواعق في المحطات الكهربائية

    مهندس حمودة ومهندس عمارة :
    وجزيتم خيرا مثله .
    شكرا على التفضل بالمرور
    وتقبلوا خالص تحياتي

  11. #30
    V.I.P Member الصورة الرمزية حازم عدنان مهدي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    189

    رد: طرق تصميم وحساب موانع الصواعق في المحطات الكهربائية

    جزاك الرحمن ورزاقك الريان

صفحة 3 من 7 الأولىالأولى 123456 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. موانع الصواعق والتأريض
    بواسطة محمود مصطفي محمود في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 28-03-18, 10:43 PM
  2. كتاب يشرح المحطات الكهربائية وطرق حماية هذه المحطات
    بواسطة EMAD HAMED ELSAID في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 29-11-15, 02:16 PM
  3. موانع الصواعق و نظرية الكرة المتدحرجة Rolling Sphere Method
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 22-11-15, 07:20 AM
  4. الحماية من الصواعق - موانع الصواعق
    بواسطة وائل أحمد أحمد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 04-12-07, 01:30 PM
  5. أنظمة موانع الصواعق
    بواسطة بندراوي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-04-07, 01:13 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter