الموضوع: هل هنك ما يمنع(سؤال فى كابل الارضى)

  1. #1
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية HAT_SHARARA
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    menof - menofia
    المشاركات
    86

    هل هنك ما يمنع(سؤال فى كابل الارضى)

    السلام عليكم

    ارجو الافادة هل هناك ما يمنع من استخدام كابل ارضى غير معزول على حوامل الكابلات وفى اى جزء فى الكود اجد هذه النقطة حيث ان المقاول قام بتوريد الكابل و قام بتوريد كابل الارضى المرافق له غير معزول هل نقبل هذا الكابل ام نرفضه مع الاشاره الاكواد العالميه

    ارجو المشاركة

    ولكم جزيل الشكر

    اخوكم
    حاتم شرارة

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohammed ahmed azab
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    43

    رد: هل هنك ما يمنع(سؤال فى كابل الارضى)

    و ارجو ايضا توضيح هل من الممكن ان يقوم المقاول بتغذيه دوائر مختلفه باستخدام فرده ارضى و احده

  3. #3
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية HAT_SHARARA
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    menof - menofia
    المشاركات
    86

    رد: هل هنك ما يمنع(سؤال فى كابل الارضى)

    الكابل هو كابل تغزية رئيسى قطاع 120مم و كابل الارضى هو قطاع 70مم غير معزول ارجو ان يكون ذلك التوضيح مناسب

    مع وافر التحية

    حاتم شرارة

  4. #4
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hani51
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    sharjah
    المشاركات
    1,494

    رد: هل هنك ما يمنع(سؤال فى كابل الارضى)

    السلام عليكم ورحمة الله
    من خلال الحياة العملية يلاحظ ان اسلاك الارضي دائما تكون معزولة بالبي في سي
    وحاولت العثور على ما يدل على امكانية استعمال السلك الغير معزول فلم اجد لكن استعمال السلك الغير معزول في الربط على قضيب الارضي شئ متداول وهذا يساهم في تشتيت الشحنة في الارض عندما يكون السلك مدفون فيها
    اذا كان السلك غير معزول وممدود على حامل الكابل فانه اولا سيتعرض لعوامل الجو واهمها الرطوبة
    وثانيا ربما تحصل قراءة خاطئة لمقاومة الدارة نتيجة تلامسه مع الحامل في حين انه يكون قد قطع وغير مربوط على حفرة الارضي وهذه الحالة خطرة وتاثيرها يظهر في حالة حصول تسرب وعدم اشتغال الحماية فسوف ترتفع فولتية السلك وكل ما يلامسه من حوامل وتزداد الخطورة اذا كان تنفيذ الارضي سئ
    لذلك يفضل السلك المعزول في ارضي الدوائر الكهربائية على الحوامل اما السلك الغير معزول فيستعمل في الاسطح في انظمة مانعة الصواعق ليزيد من تفريغ الشحنة وكذلك يستعمل في الربط على حفرة الارضي

    بالنسبة للربط على الاجهزة يجب ان يكون لكل كابل السلك الخاص به ولايكون مشتلرك مع باقي الاجهزة لانه يتوجب ان يحوي مساحة مقطع تتحمل تيار القصر عند الجهاز الذي يغذيه
    وشكرا

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohammed ahmed azab
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    43

    رد: هل هنك ما يمنع(سؤال فى كابل الارضى)

    داخل المبانى لابد من استخدام كابلات ارضى معزوله و ذلك للسلامه و ايضا يجب استخدامها فى حاله عدم و جود اى ضمانات من ناحيه ان النحاس يتاكسد و يمكن ان يتفاعل مع المواد المحيطه " هذا من واقع الخبرة العمليه "

  6. #6
    مشرف قسم التصميم الصورة الرمزية eng. mahmoud beshr
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    zagazig
    المشاركات
    487

    رد: هل هنك ما يمنع(سؤال فى كابل الارضى)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يمكن استخدام هذا الكابل كارضى ولكن يكون ذللك بربطه على جسم الكابل تراى وذللك لانه اذا تم وضعه على الكابل بجوار الكابلاتفاثناء حدوث القصر تمر تيارات كبيره يكون لها تاثير حرارى كبير على باقى الكابلات المحموله على نفسي الحامل

    اللهم صلى على سيدنا محمد
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

    bashr

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال هاااام في تمديد كابل متوسط مع كابل coaxial حدث بينهم تقاطع اثناء الحفر
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 09-08-15, 07:58 AM
  2. سؤال هاااام في تمديد كابل متوسط مع كابل coaxial حدث بينهم تقاطع اثناء الحفر
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-06-12, 12:06 AM
  3. سؤال فى الارضى محيرنى
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 26-10-11, 07:34 PM
  4. ما هو كابل الارضى المناسب
    بواسطة mohamed toraih في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 24-08-10, 02:06 PM
  5. لو سمحتم عايز اعرف كفية اختبار كابل الارضي
    بواسطة Hazem ezat في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-03-09, 12:54 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter