    السلام عليكم
    في هذه الفقره سوف نناقش موضوع ال intrlock فعلى كل عضو يرغب بالمشاركه ان يعطى نو ع من الاقفال الكهربائيه او الميكانيكيه مع شرح عن كيفية عملها او خرائط او صور توضيحيه.
    د.مصطفى جابر

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية د.مصطفى جابر
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: للمحترفين في مجال Interlock

    سوف ابدأ انا هذه الفقرة بمثال عن ال Capacitor Bank Access Scheme
    Capacitor Bank Access Scheme
    The Capacitor Bank Access Scheme is used to prevent closure of the ground switch under load and ultimately gain access to the capacitor bank area after the capacitor bank has been grounded and fully discharged.

    Initial Conditions: The breaker is normally closed with its respective interlock key "A" captive; the time delay key interlock has a vacant primary position with a "B" key captive in its secondary position; the ground switch is locked open with no key present it its LO position key interlock, while its LC position key interlock has a "C" key captive. The access gate is locked closed with no key present in its respective key interlock.

    Switching Scenario: Gaining access to a grounded and discharged capacitor bank: open and lock the breaker thereby removing the "A" key, insert and turn the "A" key in the time delay primary position; after the predetermined time interval the "B" key will become available; use the "B" key to unlock the ground switch from the open position; operate the ground switch to the closed position and lock thereby removing the "C" key; use the "C" key to unlock the gate where this key will remain captive until the gate is again locked. Reverse to restore the initial condition.

    د. مصطفى جابر
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  3. #3
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Lightbulb رد: للمحترفين في مجال Interlock

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا يادكتور مصطفى على معلوماتكم المفيدة والقيمة
    وأشارككم ببعض دوائر الEnter Lock بمحطات المحولات لمهمات الجهد الفائق والعالى وهى :
    - يوجد بين القاطع وسكاكين القضبان(كهربى)
    - يوجد بين سكينة رأس الخط والأرضى (ميكانيكى وكهربى)
    - يوجد بين سكاكين القضبان لجميع الدوائر وخلية موصل القضبان العرضى (كهربى)
    - يوجد بين باب دخول الخلية والقاطع (كهربى )
    وبالسبة لمهمات الجهد المتوسط :
    - يوجد بين الأرضى والقاطع (ميكانيكى)
    وشكرا
    محمد جمال

  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية المهندس منذر سالم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    83

    رد: للمحترفين في مجال Interlock

    موضوع جميل و لكنه يحتاج للدعم بالصور

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية د.مصطفى جابر
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: للمحترفين في مجال Interlock

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Gamal مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا يادكتور مصطفى على معلوماتكم المفيدة والقيمة
    وأشارككم ببعض دوائر الEnter Lock بمحطات المحولات لمهمات الجهد الفائق والعالى وهى :
    - يوجد بين القاطع وسكاكين القضبان(كهربى)
    - يوجد بين سكينة رأس الخط والأرضى (ميكانيكى وكهربى)
    - يوجد بين سكاكين القضبان لجميع الدوائر وخلية موصل القضبان العرضى (كهربى)
    - يوجد بين باب دخول الخلية والقاطع (كهربى )
    وبالسبة لمهمات الجهد المتوسط :
    - يوجد بين الأرضى والقاطع (ميكانيكى)
    وشكرا
    محمد جمال
    شكرا ياخي العزيز
    ياريت مشاركتك تكون مدعومه بالصور او الخرائط
    د.مصطفى جابر

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية د.مصطفى جابر
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: للمحترفين في مجال Interlock

    السلام عليكم
    مرفق ملف مفيد عن electrical interlock schems
    مع تحياتي
    د.مصطفى جابر
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  7. #7
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ahmed fouad
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    54

    رد: للمحترفين في مجال Interlock

    شكرا د/مصطفي جابر
    "اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم"

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. للمحترفين(في مجال المحولات الكهربائية)
    بواسطة د.مصطفى جابر في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 310
    آخر مشاركة: 23-01-21, 09:58 PM
  2. INTERLOCK SYSTEM
    بواسطة عمرو مدحت في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 19-06-09, 04:02 PM
  3. للمحترفين(في مجال المحولات الكهربائية
    بواسطة عبد القادر عمشة في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 20-12-08, 07:42 AM
  4. interlock system
    بواسطة fathy mahmoud في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-10-07, 02:57 PM
  5. للمحترفين في مجال GIS
    بواسطة د.مصطفى جابر في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 31-01-07, 12:28 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter