النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: 132KV Switchyard

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية anwer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    15

    132KV Switchyard

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

    الرجاء أفادتنا بمعلومات فنية تتعلق ب (132KV switchyard)،من حيث عملها وطرق توصيلها ومواصفاتها الفنية.

    ولكم الشكر مقدما
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  2. #2
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Question رد: 132KV Switchyard

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anwer مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

    الرجاء أفادتنا بمعلومات فنية تتعلق ب (132KV switchyard)،من حيث عملها وطرق توصيلها ومواصفاتها الفنية.

    ولكم الشكر مقدما
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تتكون محطات 132 كف كأى محطة توزيع للجهود الفائقة والعالية كالآتى:
    - عدد2 Bus Bar ولكل منهما ثلاثة أوجه لكل قضبان توزيع ( قضبان 1 , قضبان 2 )
    والبعض يسمونها (قضبان X وقضبان Y )
    - ولكل قضبان عدد أثنين سكينة 3 أوجه طوليه
    - ويوجد موصل للقضبان 1&2 لإمكانية التوصيل العرضى (لربطهما ليكونا قضبان واحدة)
    - يوجد عدد من الدوائر للدخول والخروج من المحطة.
    -مكونات كل دائرة : مهمات متماثلة للثلاثة أوجه كالآتى:
    - مانعة صواعق-محول جهد-سكينة رأس الخط وعليها مركب سكينة الأرضى-محول تيار- قاطع الدائرة (المفتاح )-سكينة للقضبان 1 - سكينة للقضبان 2
    -يوجد عدد من خلايا المحولات الرئيسية ( وعادة لاتزيد عن 3 خلايا ) ومحتوى كل خلية مثل محتوى مهمات خلايا الدوائر من جهة الجهد الفائق للمحول 132 كف وبالمثل للجهد العالى 66أو 33كف حسب خرج المحولويتصل الخرج بنفس مكونات خلايا الدوائر كما سبق ولكنها لنفس جهد الخرج
    وتكرر نفس مكونات محطة 132 ولكن مهمات أخرى لتلائم خروج المحولات مكونة محطة أخرى بنفس جهد خروج المحولات - مركب بها عدد من المحولات ليكن مثلا 66/11كف أو غير ذلك حسب شبكة توزيع الجهد المتوسط
    -ويوجد 2 حول مساعد لتغذية مساعدات المحطة من شواحن للبطاريات الخاصة بتشغيل المعدات أو للإتصالات أو الإنارة أوغير ذلك
    -وقطعا لابد من وجود غرفة للتحكم فى جميع مهمات المحطة وغرفة لأجهزة الحماية لهذه المهمات وغرفة لعدادات القياس وغرفة للإتصالات .
    هذه فكرة عامة وأى إستفسار نحن بخدمتكم دائما
    أخيك /محمد جمال الدين

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. 230KV Switchyard Traning & MRO PRODUCT SWITCH بصيغة فلاش
    بواسطة ismaeel khorsheed في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 14-02-14, 10:45 PM
  2. GIS 132KV
    بواسطة يوسف الشعيلي في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 19-11-13, 01:19 PM
  3. EHV SWITCHYARD EQUIPMENTS_ SWITCHING SCHMES & LAYOUTS
    بواسطة اردلان عمر رسول في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-08-10, 02:37 AM
  4. Re:132KV Switchyard
    بواسطة eng.zeyaad في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-11-07, 10:31 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter