    الاخوان المهندسبن
    ماهي طريقة فحص وجود ثقب في خزان قاطع الدورة المفرغ من الهواء

  2. #2
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    رد: قاطع دورة مغرغ من الهواء

    اخي الكريم
    ماذا تعني بثقب في خزان قاطع الدورة المفرغ من الهواء؟
    هل تقصد القاطع الفراغى vacuum circuit breaker ؟
    اذا كان هذاقصدك فيجب عمل اختبار di-electric test على اطراف القاطع بقيمة لا تقل عن 80% من قيمة جهد تحمل القاطع one minute withstand voltage علي ان يكون القاطع فى الوضع المفتوح ويجب ان يجتاز الاختبار بنجاح.

    علما بان القارورة vacuum bottle التى تفشل يجب استبدالها باخري جديدة على ان يتم اعادة اختبار مشوار حركة الملامسات contact simultaneous travel

  3. #3
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    رد: قاطع دورة مغرغ من الهواء

    اشكرك يا اخي العزيز ممكن المزيد من الشرح حول الموضوع ممكن مع الرسم والقيم المسموح بها؟

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. غلق قاطع دورة
    بواسطة engmaitham في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 23-04-14, 10:27 AM
  2. قاطع دورة kv 11 3AH5125-2
    بواسطة المهندس ايهاب الفرطوسي في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-10-11, 10:56 AM
  3. مخطط قاطع دورة MG 33 kv
    بواسطة محمد الشعباني في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-07-10, 08:47 AM
  4. الية عمل قاطع دورة
    بواسطة fadhil.s.abid في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-12-07, 08:16 AM
  5. قاطع دورة
    بواسطة wameed asad في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-02-07, 12:34 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter