    لدي سؤال فني
    كما تعرف فهناك طرق عديده لربط نقطة تعادل neutral of transformer منها مايسمى effective grounding حيث تربط نقطة التعادل عبر فاصله( قاطع سكينة عزل isulater ) الى ارض.ولكن السؤال هو لماذا نجد هذه الفاصله مفتوحه في بعض الاحيان ومغلقه في احيانا اخرى؟
    ارجو التفضل بالاجابه عن سؤالي او اذا توفر لديكم اي مرجع اوكتاب عن neutral of transformer
    ولكم جزيل الشكر
    د.مصطفى جابر

  2. #2
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Exclamation رد: سؤال فني

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.مصطفى جابر مشاهدة المشاركة
    لدي سؤال فني
    كما تعرف فهناك طرق عديده لربط نقطة تعادل neutral of transformer منها مايسمى effective grounding حيث تربط نقطة التعادل عبر فاصله( قاطع سكينة عزل isulater ) الى ارض.ولكن السؤال هو لماذا نجد هذه الفاصله مفتوحه في بعض الاحيان ومغلقه في احيانا اخرى؟
    ارجو التفضل بالاجابه عن سؤالي او اذا توفر لديكم اي مرجع اوكتاب عن neutral of transformer
    ولكم جزيل الشكر
    د.مصطفى جابر

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يحدث ذلك بشبكات توزيع القوى الكهربية ويتم إجراءه من قبل التحكم وطبقا لحسابات تيارات القصر بالشبكة وما يترتب عليه من عدد نقاط التوصيل ومن أى الجهات يتم التأريض
    فمثلا فى المحطة الواحدة لعدد 2 محول رئيسى 220/66 كف إذا تم تأريض أحدهم من 220كف ..
    يتم تأريض الآخر من جهة 66كف
    وذلك لتجنب مرور تيار القصر بالشبكة وتأثيراته على جميع المحو لات فى حالة إتصال جميعها بالأرض
    وقد حدث أن فصل محول رئيسى كان مؤرض من جهة 220كف وقد فصل بالأرضى عند حدوث قصر بخط نقل 220 متصل بنفس الشبكه وغير متصل مباشرة بنفس المحطة التى فصل بها المحول .
    شكرا
    محمد جمال

  3. #3
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    رد: سؤال فني

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.مصطفى جابر مشاهدة المشاركة
    لدي سؤال فني
    كما تعرف فهناك طرق عديده لربط نقطة تعادل neutral of transformer منها مايسمى effective grounding حيث تربط نقطة التعادل عبر فاصله( قاطع سكينة عزل isulater ) الى ارض.ولكن السؤال هو لماذا نجد هذه الفاصله مفتوحه في بعض الاحيان ومغلقه في احيانا اخرى؟
    ارجو التفضل بالاجابه عن سؤالي او اذا توفر لديكم اي مرجع اوكتاب عن neutral of transformer
    ولكم جزيل الشكر
    د.مصطفى جابر


    استاذنا الكريم. تعلمون انه لايكون مرغوبا توصيل نقطة تعادل المولدات مع بعضها فى حال التشغيل على التوازى وذلك لتفادى مرور التيارات الدائرة CIRCULATING . لذلك يتم تاريض واحد منها فقط لخمد تيار القصر الارضى والحفاظ علي جهد الشبكة وجهد نقطة التعادل

    كذلك عندما تعمل مولدات صغيرة على التوازى مع الشبكة الكهربائية يتم فصل ارضى المولدات حتي لا تتاثر قيمة تاريض الشبكة فى محطة المحولات ولكن عندما تعمل المولدات في صورة ISLAND-MODE يتم توصيل الارضى.

  4. #4
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: سؤال فني

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Gamal مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يحدث ذلك بشبكات توزيع القوى الكهربية ويتم إجراءه من قبل التحكم وطبقا لحسابات تيارات القصر بالشبكة وما يترتب عليه من عدد نقاط التوصيل ومن أى الجهات يتم التأريض
    فمثلا فى المحطة الواحدة لعدد 2 محول رئيسى 220/66 كف إذا تم تأريض أحدهم من 220كف ..
    يتم تأريض الآخر من جهة 66كف
    وذلك لتجنب مرور تيار القصر بالشبكة وتأثيراته على جميع المحو لات فى حالة إتصال جميعها بالأرض
    وقد حدث أن فصل محول رئيسى كان مؤرض من جهة 220كف وقد فصل بالأرضى عند حدوث قصر بخط نقل 220 متصل بنفس الشبكه وغير متصل مباشرة بنفس المحطة التى فصل بها المحول .
    شكرا
    محمد جمال
    الأخ المهندس/ محمد جمال - أشكرك على هذه الإفا ده
    ولكن لى سؤال وهو :-هل توصيلة المحــــول 220/66 kv
    VECTOR GROUP -[mark=FFFF00]YNYN 11[/mark] حتى يكون بــــــه
    نقطة تعادل من الجهتين
    أم أن توصيلة المحول [mark=33FF66]DYN 11[/mark]- VECTOR GROUP

    وما معتى توصيل نقطة التعادل مباشره بالأرضى أو عن طريق محول - أو معزولـــــه


    [mark=FFFF00]م/موسى أبو خطـــــــــــــوه[/mark]

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال لذوي العلم والمعرفة ....سؤال ولم اجد له جواااااب...
    بواسطة خالد ظاهر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 08-07-15, 03:21 PM
  2. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-11-12, 01:42 PM
  3. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-12-11, 10:00 AM
  4. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-12-11, 11:12 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter