الأخوة الأعزاء
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فى هذة المشاركة نستكمل الجزء الثانى من التعاريف المهمة المستخدمة فى هندسة الوقاية
13 – دائرة الفصل Trip Circuit
هى الدائرة الكهربية التى تتحكم فى فصل قاطع التيار CB و تتكون من ملف فصل القاطع Trip Coil و نقط تلامس متمم الوقاية و ملف مساعد ونقط تلامس مساعدة و مصدر تغذية تيار مستمر
14 – المفاتيح المساعدة Auxiliary Switch
هى مجموعة نقط تلامس مساعدة. ملحقة بالقاطع الرئيسى CB اوالسكاكين العازلة Isolator او سكاكين التأريض Earth Switch ويمكن ان تآخذ نقط التلامس احد الحالات التالية:
1 – جميع نقط التلامس مفتوحة و تتغير إلى وضع الغلق عند توصيل القاطع او السكينه.
2 – بعض نقط التلامس مفتوح و بعضها مغلق و يتغير وضعها إلى العكس عند توصيل القاطع او السكينه.
و توجد نقط التلامس هذة فى غرفة تحكم القاطع و ليس فى غرفة أطفاء الشرارة و تستخدم فى دوائر فصل القاطع و دوائر التحكم و دوائر الغلق التبادلى Interlock
15 – زمن العطل Fault Clearing Time
هو الزمن بين اللحظة التى يحدث عندها العطل و لحظة أنتهاء إطفاء شرارة قاطع التيا
16 – زمن الريلاى Relay Time
هو الزمن من لحظة حدوث القصر و حتى قفل نقط تلامس المتمم.
17 – زمن القاطع Breaker Time
هو الزمن المأخوذ من لحظة غلق نقط تلامس الريلاى و حتى نهاية قطع شرارة قاطع التيار CB و تكون مجموع أزمنة قاطع التيار و الريلاى تكافى زمن عزل العطل.
18 – أستقرار الشبكة الكهربائية Stability of Power System
تعرف الشبكة الكهربائيةبأنها مستقرة إذا كانت جميع المولدات التزامنية بها فى حالة تزامن كل كل منها مع الآخرى ( In Step)
19 – قصر أرضى Earth Fault
هو حدوث تلامس بين احد الأوجه مع الأرض و يمر تيار خلال الأرض. او حدوث قصر لوجهين او الثلاثة مع الأرض.
20 – قصر بين وجهين فقط Line to Line fault
هو حدوث تلامس بين موصلى وجهين Two Phases
21 – القدرة المستهلكة فى الريلاى Power consumption of a relay
هو قيمة القدرة المستهلكة فى الريلاى و يعبر عنها بالفولت أمبير (VA) فى ريلايهات التيار المتردد و يعبر عنها بالوات فى ريلايهات التيار المستمر.
22 – الوقاية المسافية Distance protection
هو نظام الوقاية المستخدم عادة للخطوط الهوائية و فيه تقاس النسبة بين الجهد و التيار و التى تعطى دلالة للمسافة بين موضع الريلاى و مكان حدوث القصر على الخط.
23 – الوقاية التفاضلية Differential Protection
تستخدم هذة الوقاية فى حماية المحولات و المولدات و القضبان العمومية و فيها يقيس الريلاى اختلاف المتجهات ( قيمة و زاويه) بين كميتين او اكثر من الكميات الكهربية.
24 – خطط الوقاية Protection Schemes
هى خطة الوقاية المستخدمة لتغطية منطقة محددة ( المنطقة المحمية) فمثلا تكون خطة الوقاية المركبة على الخط عبارة عن وقاية ضد زيادة التيار و وقاية ضد التسرب الأرضى و وقاية مسافية.
25 – نظام الوقاية Protective System
عبارة عن متممات الوقاية و ملحقاتها مثل: محولات التيار و محولات الجهد و الأسلاك و عناصر القياس و دوائر الفصل و الدوائر الثانوية.
26 – الموجات المحمله Power Line carrier
عبارة عن اشارات يتم ارسالها بتردد عالى على موصلات الجهد العالى (لااغراض الأتصالات والتحكم و نقل اشارات اجهزة الوقاية)