النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: بعض الأصطلاحات الهامة المستخدمة فى هندسة الوقاية ـ الجزء الثانى

  1. #1
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    بعض الأصطلاحات الهامة المستخدمة فى هندسة الوقاية ـ الجزء الثانى

    الأخوة الأعزاء
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    فى هذة المشاركة نستكمل الجزء الثانى من التعاريف المهمة المستخدمة فى هندسة الوقاية
    13 – دائرة الفصل Trip Circuit
    هى الدائرة الكهربية التى تتحكم فى فصل قاطع التيار CB و تتكون من ملف فصل القاطع Trip Coil و نقط تلامس متمم الوقاية و ملف مساعد ونقط تلامس مساعدة و مصدر تغذية تيار مستمر

    14 – المفاتيح المساعدة Auxiliary Switch
    هى مجموعة نقط تلامس مساعدة. ملحقة بالقاطع الرئيسى CB اوالسكاكين العازلة Isolator او سكاكين التأريض Earth Switch ويمكن ان تآخذ نقط التلامس احد الحالات التالية:
    1 – جميع نقط التلامس مفتوحة و تتغير إلى وضع الغلق عند توصيل القاطع او السكينه.
    2 – بعض نقط التلامس مفتوح و بعضها مغلق و يتغير وضعها إلى العكس عند توصيل القاطع او السكينه.
    و توجد نقط التلامس هذة فى غرفة تحكم القاطع و ليس فى غرفة أطفاء الشرارة و تستخدم فى دوائر فصل القاطع و دوائر التحكم و دوائر الغلق التبادلى Interlock

    15 – زمن العطل Fault Clearing Time
    هو الزمن بين اللحظة التى يحدث عندها العطل و لحظة أنتهاء إطفاء شرارة قاطع التيا

    16 – زمن الريلاى Relay Time
    هو الزمن من لحظة حدوث القصر و حتى قفل نقط تلامس المتمم.

    17 – زمن القاطع Breaker Time
    هو الزمن المأخوذ من لحظة غلق نقط تلامس الريلاى و حتى نهاية قطع شرارة قاطع التيار CB و تكون مجموع أزمنة قاطع التيار و الريلاى تكافى زمن عزل العطل.

    18 – أستقرار الشبكة الكهربائية Stability of Power System
    تعرف الشبكة الكهربائيةبأنها مستقرة إذا كانت جميع المولدات التزامنية بها فى حالة تزامن كل كل منها مع الآخرى ( In Step)

    19 – قصر أرضى Earth Fault
    هو حدوث تلامس بين احد الأوجه مع الأرض و يمر تيار خلال الأرض. او حدوث قصر لوجهين او الثلاثة مع الأرض.

    20 – قصر بين وجهين فقط Line to Line fault
    هو حدوث تلامس بين موصلى وجهين Two Phases

    21 – القدرة المستهلكة فى الريلاى Power consumption of a relay
    هو قيمة القدرة المستهلكة فى الريلاى و يعبر عنها بالفولت أمبير (VA) فى ريلايهات التيار المتردد و يعبر عنها بالوات فى ريلايهات التيار المستمر.

    22 – الوقاية المسافية Distance protection
    هو نظام الوقاية المستخدم عادة للخطوط الهوائية و فيه تقاس النسبة بين الجهد و التيار و التى تعطى دلالة للمسافة بين موضع الريلاى و مكان حدوث القصر على الخط.

    23 – الوقاية التفاضلية Differential Protection
    تستخدم هذة الوقاية فى حماية المحولات و المولدات و القضبان العمومية و فيها يقيس الريلاى اختلاف المتجهات ( قيمة و زاويه) بين كميتين او اكثر من الكميات الكهربية.

    24 – خطط الوقاية Protection Schemes
    هى خطة الوقاية المستخدمة لتغطية منطقة محددة ( المنطقة المحمية) فمثلا تكون خطة الوقاية المركبة على الخط عبارة عن وقاية ضد زيادة التيار و وقاية ضد التسرب الأرضى و وقاية مسافية.

    25 – نظام الوقاية Protective System
    عبارة عن متممات الوقاية و ملحقاتها مثل: محولات التيار و محولات الجهد و الأسلاك و عناصر القياس و دوائر الفصل و الدوائر الثانوية.

    26 – الموجات المحمله Power Line carrier
    عبارة عن اشارات يتم ارسالها بتردد عالى على موصلات الجهد العالى (لااغراض الأتصالات والتحكم و نقل اشارات اجهزة الوقاية)
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    أ‡أ،أˆأچأ‘أ­أ¤
    المشاركات
    8

    مشاركة: بعض الأصطلاحات الهامة المستخدمة فى هندسة الوقاية ـ الجزء الثانى

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    الله يعطيك الف عافية يامهندس سيد و دمت لنا
    و يجزيك الله الف خير
    اخوك
    Drive

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية mohammed_yasin
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    450

    مشاركة: بعض الأصطلاحات الهامة المستخدمة فى هندسة الوقاية ـ الجزء الثانى

    محاضرات رائعة يا بشمهندس سيد
    شكراً لك اخي الكريم

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    14

    مشاركة: بعض الأصطلاحات الهامة المستخدمة فى هندسة الوقاية ـ الجزء الثانى

    أحيي فيك أخي المهندس سيد سلامة اختيارك للموضوعات التي تطرقها وحسك العالي في الشرح، أعزك الله وزادك علما وتقى ...

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى
    بواسطة د. محمود جيلانى في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 20-03-15, 02:00 AM
  2. بعض التعاريف المهمة المستخدمة فى هندسة الوقاية
    بواسطة Hkeem Dawod في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 24-12-09, 12:08 PM
  3. طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى
    بواسطة د. محمود جيلانى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 03-01-07, 01:17 PM
  4. بعض الأصطلاحات الهامة المستخدمة فى هندسة الوقاية
    بواسطة sayed saad في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 24-11-05, 09:38 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter