الموضوع: لدي سؤال عن كيفيه تصميم لوحه تغذيه لمكيفات من نوع package unit

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد محمد السيد بيومي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    530

    لدي سؤال عن كيفيه تصميم لوحه تغذيه لمكيفات من نوع package unit

    لدي سؤال عن كيفيه تصميم لوحه تغذيه لمكيفات من نوع package unit بقدره 25000 BTU علما بان البيانات حول المتطلبات الكهربيه بالكتالوج الخاص بالموديل هي كالتالي
    Maximum circuit ampacity = 133 A
    Maximum fuse size =150 A
    Maximum circuit breaker = 150 A

    سؤالي ببساطه هو كيفيه حساب سعه القاطع الرئيسي لتغذيه عدد اربع وحدات بالبيانات اعلاه + سعه كل قاطع فرعي لكل وحده


    ارجو من اي زميل علي معرفه بهذا الموضوع الرد مع ذكر المصدر حتي يتسني لي الاحتفاظ به

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد محمد السيد بيومي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    530

    رد: لدي سؤال عن كيفيه تصميم لوحه تغذيه لمكيفات من نوع package unit

    ياريت حد يساعدني في اجابة السوال

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية مصطفى السيد هلال
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    393

    رد: لدي سؤال عن كيفيه تصميم لوحه تغذيه لمكيفات من نوع package unit

    القاطع الفرعى 150 امبير كما هو مذكور فى الكتالوج .... وكل وحده بتبقى على دايرة منفصله و بتختارالكابل عن طريق اى كتالوج باستخدام قيمة التيار المذكور ولكن بعد تطبيق معاملات التصحيح على هذه القيمة ( معاملات التصحيح تعتمد على طريقة التركيب ودرجه حرارة الوسط المحيط ....الخ) و إذا كنت هتجمعهم على لوحة واحده وللا فى لوحة معاها احمال تانى فتجمع الاحمال على اللوحة وتضربها فى معامل الطلب و بتطلع بعد كده سعة القاطع الرئيسى
    HIELLOO

  4. #4
    Senior Engineer الصورة الرمزية م. حسن غريب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    518

    رد: لدي سؤال عن كيفيه تصميم لوحه تغذيه لمكيفات من نوع package unit

    أخي الكريم
    بعد التحية
    حتى أستطيع الرد على سؤالك ، يرجى التكرم بذكر نوع الماكينة ، ورقم الموديل ، حتى أستطيع التأكد من البيانات الخاصة بها ، لأن البيانات المذكورة غير متوافقة على حد علمي ،
    حيث أن الماكينة 25000 وحدة حرارة انجليزية ( BTU ) ، حوالي 2 طن تبريد ، أي ستحتاج تقرببا 4000 فولت أمبير ، ولا أستطيع حساب الأمبير إلا لو عرفت مقدار الفولت التي تعمل عليه الماكينة ، وكذلك هل هي أحادية الطور أم ثلاثية الأطوار أي ( SINGLE PHASE OR THREE PHASE ) ، ومهما كان فمن الصعب جدا أن نضع قاطع 150 أمبير لهذه الماكينة .
    أرجو أن ترسل لي ما ذكرت وإن شاء الله سأرفق ملف بطريقة الحساب ، واللوحة اللازمة لذلك .
    وتقبل مني وافر التحية والتقدير

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد محمد السيد بيومي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    530

    رد: لدي سؤال عن كيفيه تصميم لوحه تغذيه لمكيفات من نوع package unit

    الف شكر علي تعاونكم بصراحة السوال دة مش بتاعي انا لسه خريج جديد بس لاقيتة علي النت ياريت حضرتك تشرح الاجابة في الحالتين سواء 220 او 380 فولت وتفرض من عندك نوع الموديل المهم الفكرة العامة لطريقة الحساب لمثل هذة المشكلة

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية مصطفى السيد هلال
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    393

    رد: لدي سؤال عن كيفيه تصميم لوحه تغذيه لمكيفات من نوع package unit

    على حد علمى ان كل طن تبريد بيساوى 12000BTU بيساوى 3.517 KW
    HIELLOO

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد محمد السيد بيومي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    530

    رد: لدي سؤال عن كيفيه تصميم لوحه تغذيه لمكيفات من نوع package unit

    ياريت المساعده لتعم الفائدة

  8. #8
    Senior Engineer الصورة الرمزية م. حسن غريب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    518

    رد: لدي سؤال عن كيفيه تصميم لوحه تغذيه لمكيفات من نوع package unit

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أولا / أعتذر على تأخر ردي ، ولكن ذلك لبعض ضغوط العمل .

    ثانيا / مستعينا بالله أبدأ الرد على سؤالك أخي الكريم ...

    بدأنا المسألة من أن هناك أربع ماكينات تكييف ، الواحدة منها 25000 وحدة حرارة بريطانية
    وكما تفضل الزميل م / مصطفى هلال ... فإن طن التبريد يساوي 12000 وحدة حرارة بريطانية ، وكذلك طن التبريد هو 3.5 كيلو وات ، لكن هذا الوات ليس وات كهربي ، بل هو وات ميكانيكي ، ولا علاقة له بحساباتنا .
    لاحظت في كثير من المكاتب الاستشارية أنهم يضعوا لكل طن تبريد حوالي 1500 فولت أمبير ، والبعض يضع 1000 فولت أمبير ، والبعض يضع 2000 فولت أمبير . لكن لو عاوزين الصح لازم نرجع لكتالوج الماكينة ونشوف منها قيمة الوات الكهربي ، ثم نقسمه على معامل القدرة Power Factor فينتج لنا قيمة الفولت أمبير .
    إذا وصلنا لهذه المرحلة ندخل في حساب التيار .
    التيار = الفولت أمبير ÷ الفولت ( في حالة الماكينة أحادية الطور )
    ولكنه التيار = الفولت أمبير ÷ ( الفولت × الجذر التربيعي لـ 3 ) ( في حالة الماكينة ثلاثية الأطوار )
    بفرض أن الماكينة ذات المعطيات التالية ..
    220 فولت ، أحادية الطور ، وكما سبق وذكرنا 25000 وحدة حرارية بريطانية أي 2.08 طن أي 4167 فولت أمبير وذلك بافتراض أن لكل طن 2000 فولت أمبير .
    وعليه فإن التيار = 4167 ÷ 220 = 19 أمبير
    لحساب قيمة القاطع الفرعي نضرب الأمبير في 1.2 أو 1.25 . في حالتنا سأحسب على 1.25
    أي أن قيمة القاطع = 19 × 1.25 = 24 أمبير ( ونبحث عن أقرب قيمة تلي تلك القيمة وهي 25 أمبير وطبعا القيمة دي بنعرفها من الكتالوجات الخاصة بالقواطع أي حسب السوق والمصنعين )
    لغاية كده نكون حسبنا قيمة القاطع الفرعي ، وباقي حساب قيمة القاطع الرئيسي ، ولحسابه نعود مرة أخري للفولت أمبير الحقيقي وهو 4167
    طبعا زي ما افترضنا عندنا 4 ماكينات ، أي أن
    الفولت أمبير الكلي = 4 × 4167 = 16668
    وعليه فإن قيمة التيار = 16668 ÷ 220 ÷ الجذر التربيعي لـ 3 = 44 أمبير
    ولحساب تيار القاطع الرئيسي = 44 × 1.25 = 55 أمبير ( وأقرب قيمة لها هي الـ 63 أمبير هذا لو كان القاطع الرئيسي من نوع MCB أما لو تكلمنا عن النوع MCCB فإن أقرب قيمة هي 100 أمبير ويمكن ضبط هذا القاطع على 60 أمبير )
    المشكلة الوحيدة في هذه اللوحة أنا الأحمال غير متزنة ، نظرا لأنه عند توزيع الأحمال ستجد أن أحد الأطوار يحمل ضعف التيار في الطورين الأخرين .
    أخيرا بقي أن نعرف أين ستوضع هذه اللوحة لمعرفة درجة الحماية فيها ، وأقصد بدرجة الحماية .. هل هي داخل المبنى أم خارجه ، هل هي ضد الماء ، هي هي ضد الغبار ، هل هي ضد الانفجار .... إلخ .

    أرجو أن أكون قربت الفكرة ، ولو في أي استفسارات أو تعديلات فأخوكم حاضر .
    تحياتي لجميع القراء

  9. #9
    مشرف قسم تصميم التيار الخفيف الصورة الرمزية على حسن على العشماوى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    920

    رد: لدي سؤال عن كيفيه تصميم لوحه تغذيه لمكيفات من نوع package unit

    اخى العزيز م \ احمد

    توجد بيانات ناقصة ومطلوبة لعمل الحسابات وهى:

    1- عدد ال stages للكمبروسيور ؟ وما هى قدرة كل مرحلة؟
    2- هل يوجد سخان كهربى مع الوحدة ام هى للتبريد فقط؟ وما هى قدرته؟
    3- ما هى قدرة ال fans ؟

    ارجو احضار البيانات المطلوبة حتى اضع الحسابات الدقيقة .

    اخى العزيز م \ حسن

    1- لا يوجد شىء اسمه وات ميكانيكى بل هناك وات كهربى وهورس بور ميكانيكى
    2- لا انصح باستخدام ال rules of thumb عند عمل حسابات تصميمية بل تستخدم فقط فى مرحلة التقدير الابتدائى للاحمال والمكاتب الاستشارية التى تستخدم تلك القيم لا علاقة لهم بالتصميم من قريب او بعيد
    3- حساباتك للقاطع الفرعى والقاطع العمومى تحتاج الى بعض التعديلات والتى سابينها لاحقا بعد وضع الزميل م \ احمد باقى البيانات المطلوبة

    وجزاكم الله كل خير

  10. #10
    Senior Engineer الصورة الرمزية م. حسن غريب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    518

    رد: لدي سؤال عن كيفيه تصميم لوحه تغذيه لمكيفات من نوع package unit

    جزاك الله خير الجزاء م / علي
    ولو تكرمت عاوز أعرف حاجة ، وبشوفها كتير في الكتالوجات ، وأشار ليها م / مصطفى وهي القيمة 3.5 كيلو وات لكل طن تبريد ، ما هو هذا الوات ، مع العلم أن لي زميل ويعمل مهندس ميكانيكا ودائما ما يستخدم تلك العلاقة في حسابات التكييف ، فأرجو توضيح ماهيته .
    وافر تحياتي

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. 33/11 package unit tests
    بواسطة نوح أحمد معوض في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-05-14, 08:10 PM
  2. Difference between Unit Substation & Package substation
    بواسطة Ahmed Abdelmaksod في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-09-13, 02:32 PM
  3. سؤال عن موحد نصف موجه
    بواسطة محمد المطلق في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-06-11, 07:31 PM
  4. مساعده بسيطه فى تصميم لوحه اناره كهربيه
    بواسطة محمد جباره في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-12-10, 05:20 PM
  5. تصميم لوحه ل Generator
    بواسطة aboubakr في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 07-02-08, 07:39 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter