السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي موضوع ارغب في أن يتم مناقشته في هذا المنتدى العزيز على قلوبنا
وهو كالأتي
توجد محطة تحويل تعمل على التحويل من 33كي في إلى 11 كي في وهذه المحطة تحتوي على محولتين كل محولة تحتوي على سبعة مغذيات وكل مغذي كما هو معروف يذهب إلى الشبكة الكهربية ويغذي المناطق الخاصة به .
وهذه المحطة يتم تزويدها من محطة تحويل أخرى تحول 132 كي في إلى 33 كي في وترسلها الى المحطة الأولى .
ونضرا لقلة توليد الطاقة الكهربائية فقد تم إنشاء مشروع وهو كالأتي
تم إنشاء أربع مولدات سعة الواحدة 1,75 ميكا وتذهب الطاقة المتولدة إلى أربع محولات سعة الواحدة 2,5 ميكا
وتكون هذه المحولات محولات رافعة حي ترفع الطاقة المتولدة الى 11كي في وترسلها إلى المحطة الأولى إلى احد المغذيات
السؤال هو:
1- لاحظت إن هذه المحولات ليس لها بنلات تحوي أجهزة حماية خاصة بها لغرض الحماية فكيف يتم حمايتها إذا حصل fault وعندما سالت عن السبب قيل لي إن أجهزة الحماية الموجودة على المولد هي كافية وتغطي عن المحول
2- ربط المحولة هو ستار من جهة الضغط الواطي ودلتا من جهة الضغط العالي
والسؤال هو كيف يتم التحسس في حالة حصول حالة earth fault من جهة الضغط العالي ففي حالة الضغط الواطي لا توجد مشكلة لوجود نقطة النيوترال .
3- كيف يتم ربط الخط القادم من هذه المولدات ..... وهل تتم التغذية بطريقة عكسية ....أرجو توضيح ذلك
أرجو أن أكون جعلت الموضوع بصورة واضحة للجميع ........ وفي حال عدم وضوح نقطة معينه أرجو السؤال عنها لغرض توضيحها ............ و اجو أن استفيد من آراءكم ومناقشاتكم