    طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    السادة الزملاء
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مرفق الجزء الثانى من شرح الـــ Pilot Schemes إن شاء الله يكون واضح ومفيد


    بالنسبة للكتاب فهو لايزال فى مراحله الأخيرة ، ولازلت استقبل تعليقات زملائى وتصويباتهم حتى يخرج فى افضل صورة
    وانتهز الفرصة لأشكر هؤلاء الزملاء الذين شرفونى بمراجعة الكتاب وعلى رأسهم المهندس المتميز سيد سعد ، وكذلك أساتذتى : د. عصام أبو الذهب ود. رشدى رضوان ، وكذلك الزميلة د. دعاء خليل
    وإن هذا لا يمنع أن أضع منه أجزاء مختارة لأستفيد من تعليقاتكم التى آمل أن تتجاوز مرحلة الشكر إلى مرحلة النقد والتصحيح والإضافات المفيدة

    والله من وراء القصد
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    6,249

    رد: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. محمود جيلانى مشاهدة المشاركة
    السادة الزملاء
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مرفق الجزء الثانى من شرح الـــ Pilot Schemes إن شاء الله يكون واضح ومفيد


    بالنسبة للكتاب فهو لايزال فى مراحله الأخيرة ، ولازلت استقبل تعليقات زملائى وتصويباتهم حتى يخرج فى افضل صورة
    وانتهز الفرصة لأشكر هؤلاء الزملاء الذين شرفونى بمراجعة الكتاب
    وعلى رأسهم المهندس المتميز سيد سعد ، وكذلك أساتذتى : د. عصام أبو الذهب ود. رشدى رضوان ، وكذلك الزميلة د. دعاء خليل
    وإن هذا لا يمنع أن أضع منه أجزاء مختارة لأستفيد من تعليقاتكم التى آمل أن تتجاوز مرحلة الشكر إلى مرحلة النقد والتصحيح والإضافات المفيدة

    والله من وراء القصد
    استاذى الكريم د / محمود
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    تنحنى راسى خجلا أمامكم استاذى الفاضل
    و جزاك الله كل خير عن ما تقدمه
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    1 - منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
    2 -المنتدى العلمى لمهندسى الشركة المصرية لنقل الكهرباء


  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    البحرين
    المشاركات
    16

    رد: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    اشكرك استاذنا الكبير الدكتور / محمود
    على هذا المجهود العظيم و ان تأليف هذا الكتاب فهو بحق إثراء للمكتبة العربية
    و اعتقد انه كنز لكل مهندسى الوقاية
    وارحو ان تأذن لى بسؤال
    هل تناولت فى كتابكم المقارنة بين خطط الوقاية المسافية المختلفة التالية
    الطرقة الأولى Extension SchemeZone-1
    الطريقة الثانية DTT Direct Transfer Trip
    الطريقة الثالثة Directional Comparison Blocking DCB
    الطريقة الرابعة Permissive Under-reach Transfer Trip
    الطريقة الخامسة Permissive Over-reach Transfer Trip
    و مميزات و عيوب كل طريقة و على اى اسا نقوم باختيار هذا المخطط

    و مشكور يا استاذنا

  4. #4
    أستاذ بكلية الهندسة - حامعة القاهرة الصورة الرمزية د. محمود جيلانى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    39

    رد: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    الأخ الفاضل مصطفى
    نعم يوجد مقارنة بين الطرق المختلفة وميزات وعيوب كل طريقة وقد عرضت هنا لهذه الميزات والعيوب بصورة مبسطة
    وشكرا لاهتمامك
    وان شاء الله فى الاجزاء التالية التى سأعرضها ستجد اضافات اخرى

  5. #5
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    رد: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    أستاذنا الدكتور:محمود جيلانى
    جزاك الله خيرا
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  6. #6
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Exclamation رد: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى حسين مشاهدة المشاركة
    اشكرك استاذنا الكبير الدكتور / محمود
    على هذا المجهود العظيم و ان تأليف هذا الكتاب فهو بحق إثراء للمكتبة العربية
    و اعتقد انه كنز لكل مهندسى الوقاية
    وارحو ان تأذن لى بسؤال
    هل تناولت فى كتابكم المقارنة بين خطط الوقاية المسافية المختلفة التالية
    الطرقة الأولى Extension SchemeZone-1
    الطريقة الثانية DTT Direct Transfer Trip
    الطريقة الثالثة Directional Comparison Blocking DCB
    الطريقة الرابعة Permissive Under-reach Transfer Trip
    الطريقة الخامسة Permissive Over-reach Transfer Trip
    و مميزات و عيوب كل طريقة و على اى اسا نقوم باختيار هذا المخطط

    و مشكور يا استاذنا
    إضافة إلى ذلك دكتورنا الفاضل مشكلة Over Reach & Mutual Coupling وعدم كفائة أجهزة الحماية للتصدى لهذة المشكلة والفصل الخاطئ
    تلميذكم / محمد جمال

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    مصر -المحله الكبرى
    المشاركات
    39

    ملاحظه هامه على طرق تسريع الوقايه المسافيه

    اخى الحبيب د/ محمود جيلانى
    لى ملاحظه على طرق تسريع الوقايه المسافيه وهى ان DTT ليس له علاقه ب DISTANCE RELAY وحسب معرفتى كلاتى
    This scheme for BFR relay in case of C.B fail to open by any other protection BFR relay has 2 stage . 1st stage is repeat trip to C.B . 2nd satge to trip the bus bar which the fault feeder connected to it. and in the same time send DTT to remote substation to trip C.B which feed the fault. the sigle which BFR send to remote S/S this is DTT scheme .also incase of double circuits we will swapping this scheme .

  8. #8
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    6,249

    رد: ملاحظه هامه على طرق تسريع الوقايه المسافيه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Ahmed el mawee مشاهدة المشاركة
    اخى الحبيب د/ محمود جيلانى
    لى ملاحظه على طرق تسريع الوقايه المسافيه وهى ان DTT ليس له علاقه ب DISTANCE RELAY وحسب معرفتى كلاتى
    This scheme for BFR relay in case of C.B fail to open by any other protection BFR relay has 2 stage . 1st stage is repeat trip to C.B . 2nd satge to trip the bus bar which the fault feeder connected to it. and in the same time send DTT to remote substation to trip C.B which feed the fault. the sigle which BFR send to remote S/S this is DTT scheme .also incase of double circuits we will swapping this scheme .

    اخى الفاضل م / احمد الماوى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ان مخطط DTT من المخططات الأساسية فى الوقاية المسافية
    و يمكنكم مراجعة مخطط DTT فى الـ Manual الخاص بريلاى الوقاية المسافية من طراز 7SA522 لشركة سيمنزفى الفصل السادس صفحة 92 - 6 بالتفصيل.
    كذلك فى الـ Manual الخاص بريلاى الوقاية المسافية من طراز GRZ100 من شركة توشيبا
    و اى استفسار انا حاضر
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    1 - منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
    2 -المنتدى العلمى لمهندسى الشركة المصرية لنقل الكهرباء


  9. #9
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Thumbs up رد: ملاحظه هامه على طرق تسريع الوقايه المسافيه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed saad مشاهدة المشاركة
    اخى الفاضل م / احمد الماوى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ان مخطط DTT من المخططات الأساسية فى الوقاية المسافية
    و يمكنكم مراجعة مخطط DTT فى الـ Manual الخاص بريلاى الوقاية المسافية من طراز 7SA522 لشركة سيمنزفى الفصل السادس صفحة 92 - 6 بالتفصيل.
    كذلك فى الـ Manual الخاص بريلاى الوقاية المسافية من طراز GRZ100 من شركة توشيبا
    و اى استفسار انا حاضر
    أستاذى الكبير / أخى المهندس سيد
    أشكركم شكرا جزيلا للرد على البشمهندس أحمد شكررررررررررا
    محمد جمال

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    مصر -المحله الكبرى
    المشاركات
    39

    رد: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    PLEASE ACCEPT TO READ MY COMMENTS
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

صفحة 1 من 5 1234 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الأول
    بواسطة د. محمود جيلانى في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 26-06-15, 02:16 AM
  2. طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى
    بواسطة د. محمود جيلانى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 03-01-07, 12:17 PM
  3. طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الأول
    بواسطة د. محمود جيلانى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 26-12-06, 08:40 AM
  4. بعض الأصطلاحات الهامة المستخدمة فى هندسة الوقاية ـ الجزء الثانى
    بواسطة sayed saad في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 23-05-06, 11:56 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter