صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 44

الموضوع: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

  1. #1
    أستاذ بكلية الهندسة - حامعة القاهرة الصورة الرمزية د. محمود جيلانى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    39

    طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    السادة الزملاء
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مرفق الجزء الثانى من شرح الـــ Pilot Schemes إن شاء الله يكون واضح ومفيد


    بالنسبة للكتاب فهو لايزال فى مراحله الأخيرة ، ولازلت استقبل تعليقات زملائى وتصويباتهم حتى يخرج فى افضل صورة
    وانتهز الفرصة لأشكر هؤلاء الزملاء الذين شرفونى بمراجعة الكتاب وعلى رأسهم المهندس المتميز سيد سعد ، وكذلك أساتذتى : د. عصام أبو الذهب ود. رشدى رضوان ، وكذلك الزميلة د. دعاء خليل
    وإن هذا لا يمنع أن أضع منه أجزاء مختارة لأستفيد من تعليقاتكم التى آمل أن تتجاوز مرحلة الشكر إلى مرحلة النقد والتصحيح والإضافات المفيدة

    والله من وراء القصد

  2. #11
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية Ali Ibrahim Mitwally
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    Oman
    المشاركات
    162

    رد: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اود السؤال عن حالات Weak infeed especialy in case of radial lines
    what is the suiatable scheme for this cases

  3. #12
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية Ali Ibrahim Mitwally
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    Oman
    المشاركات
    162

    رد: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخوانى يسعدنى ان ابدى رأى فى ملحوظة الاخ المهندس احمد الماووى بخصوص DTT scheme نعم يمكن ان يوجد فى الكتالوج ولكن عمليا لا يمكن تطبيقه حيث ان signal trip sended from BF and received from remote side directly to breaker causes trip without pathing to Distance relay ,so this scheme can be applied with BF relay feature inside distance relay i.e no conditions added with communucation signal from distance relay at both sides.

  4. #13
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية Ali Ibrahim Mitwally
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    Oman
    المشاركات
    162

    رد: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    I want to differentiate between this schems in application I mean which scheme is suitable for short lines and which is suitable for long line

  5. #14
    Junior Engineer الصورة الرمزية engabdelazem
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    161

    رد: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    مجهود اكثر من رائع فى التوبيك دا ياريت يكون النقاش مفتوح ونحدد يوم للنقاش فى الموضوع

  6. #15
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية Ali Ibrahim Mitwally
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    Oman
    المشاركات
    162

    رد: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    unit protection schemes
    advantages are
    provides protection for the whole line
    isolate fault at both sides
    high speed protection

    disadvantages
    no back up protection for adjacant lines

  7. #16
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية Mohamed Ibrahim Mostafa
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    Alexandria, Egypt
    المشاركات
    446

    رد: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    نطمع من سيادتك رفع الكتاب بالكامل على المنتدى جزاك الله خيرا

  8. #17
    محاضر دورة إدارة المشروعات الصورة الرمزية ايهاب زكريا
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,550

    رد: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    جزاكم الله كل الخير استاذنا الدكتور محمود و نفسى اوصل لكتاب حضرتك بس مش عارف

    لا اله الا الله محمد رسول الله

  9. #18
    Junior Engineer الصورة الرمزية م/ علي فاضل
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    18

    رد: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    السلام عليكم
    شكراًَ جزيلاًَ يادكتور محمود
    عند قراتي لاحظة ان تلك المادة فصل من كتاب اين اجد كتاب كامل يتحدث عن الحماية بشكل عام

  10. #19
    Junior Engineer الصورة الرمزية عباس غالب عمر الحمداني
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    يغداد
    المشاركات
    12

    رد: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    4-10-2 الطريقة الثانية DTT Direct Transfer Trip
    فى هذه الطريقة فإن الـ Relay الذى يكتشف العطل سوف يرسل إشارة فصل إلى الـ Relay الموجود على الطرف الآخر
    استاذي الفاضل جزاك الله خيرا على هذه المعلومات القيمة وسؤالي هو :
    لماذا يرسل الrelay في طريقة DTT Direct Transfer Trip اشارة فصل الى ال relayالمقابل الا ولى ان يكون الارسال الى قواطع الدورة المقابلة لغرض الفصل
    ]شكر جزيلا

  11. #20
    Junior Engineer الصورة الرمزية م/شوقى مشالى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    76

    رد: طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    أستاذنا الدكتور:محمود جيلانى

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الأول
    بواسطة د. محمود جيلانى في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 26-06-15, 03:16 AM
  2. طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الثانى
    بواسطة د. محمود جيلانى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 03-01-07, 01:17 PM
  3. طرق تسريع الفصل فى الوقاية المسافية - الجزء الأول
    بواسطة د. محمود جيلانى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 26-12-06, 09:40 AM
  4. بعض الأصطلاحات الهامة المستخدمة فى هندسة الوقاية ـ الجزء الثانى
    بواسطة sayed saad في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 23-05-06, 12:56 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter