    يحتوي نظام الــUPS على مصدر كهربائي من التيار المتردد AC/AC من خلال محول .. ويتكون المحول من ملفات اولية 3 فيز دلتا مفتوحة .. وملف ثانوي واحد فيز كاحتياطي للانفرتر.. في حال حدوث مشكلة في جهار الأنفرتر . .. السؤال لماذا المحول بهذا الشكل 00

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال في محولات الــ UPS

    Dear Friend
    Can you please show us a figure for the transformer that you asking about?
    any more information will be appreciated
    thanx

  3. #3
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    رد: سؤال في محولات الــ UPS

    عملت رسم يدوي توضيحي للمحول الوارد في الموضوع .. ارجوا ان يفي بالغرض ..
    لاني اكتب بعيدا عن العمل ..

    وتقبل تحياتي اخي Eng. Bashar .. وبارك الله في وقتك وعمرك
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال في محولات الــ UPS


    Dear friend
    the scheme you sketch is not for open delta connection because in open delta we have three windings one for each phase , and here we have only two winding in input.
    I mention that there exist a connection which take use of two winding for three phase system its named as V connection but i think that is not your case.
    As you draw your figure you mention that the input for transformer is three phase , and as you says that circuit is used for invertor which its idea depends on converting AC into DC then DC through transforner to AC outlet, so the input for transformer must be a chopped DC signal .
    There is a very similar transformer which is named Ferroresonance Transformer thats used in invertors , its seems which you mentioned. its use a transformer with condensor to get a stable output voltage level from circuit
    please wait for me to bring its circuit photo for you
    best regards

  5. #5
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    رد: سؤال في محولات الــ UPS

    اخي الكريم .. المحول V connetion او open delta وكما قلت ليس هو المهم .
    الرسم المرفق لمحول يستخدم في الــ invertor py pass وهو AC/AC .. ويكون
    احتياطي للأنفرتر في حالت تعثر الأنفرتر ... ظني بوضع المحول على هذا الشكل
    هو لعملية التوازن في النظام .. بحيث ان الحمل هو single phase والنظام 3 فيز ..
    فأذا كان الــ invertoe by pass يأخذ من احد الأطوار فقط .. فسوف يحدث عدم اتزان
    في التيار .. فأرجوا تأكيد كلامي او توضيح اكثر ان امكن .


    ولكن جزيل الاحترام

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال في محولات الــ UPS

    اخي الكريم ابو هند المحترم
    ارفق لك صورة لمحول يشبه الذي رسمته ولكنه يستخدم مع الانفيرتر قد يساعد ولو بالقليل . اذا امكن واستطعت الحصول على مخطط دائرة الانفيرتر كاملة ارجوك ارفاقها لتساعد على ازالة بعض الغموض وشكرا

  7. #7
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    رد: سؤال في محولات الــ UPS

    المحول المرفق من قبلك هو جزء من الانفرتر .. اما المعني هو محول متوازي مع الانفرتر
    كما هو واضح في الرسم بالأسفل ....

    ارجوا اعادة قراءة ردي السابق.

    سلمت اخي الكريم للأهتمامك في الردود والتوضيح




  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال في محولات الــ UPS

    نعم اخي الكريم
    ظنك صحيح مئة بالمئة
    هذا النوع من المحولات وحسب الصورة يستخدم لتغذية احمال احادية الطور من مصدر ثلاثي الطور عندما يكون التيار المسحوب من قبل الحمل كبيرا لتحقيق التوازن بالاطوار الثلاثة وبالاضافة لتطبيقاته في الانفيرترات عالية القدرة يستخدم لتغذية الافران الحرارية احادية الطور عالية الطاقة
    وشكرا

  9. #9
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    رد: سؤال في محولات الــ UPS

    بارك الله فيك اخي الكريم .. طلب هل ممكن ايجاد مرجع في ذلك وشرح بأسهاب ..
    وهل التيارات الثلاثة تكون متساوية ... وشكرا

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال في محولات الــ UPS

    اخي الكريم ابو هند المحترم :
    لقد جرني الموضوع الذي طرحته الى مراجعة بعض المصادر في المحولات واود الى ان اشير الى انني وجدت ان هناك محولة يشبه رسمها الكهربائي الشكل الذي رسمته في رسمك الاول وهي احد انواع محولات الفولتية الثابتة ( constant voltage transformer CVT ) ويسمى هذا النوع بالـ ( Ride-Through Transformer RTT ) وهو نوع متطور من محولات الجهد الثابت التي تكون عادة احادية الطور وله خصائص تضاف لخصائص محولات الجهد الثابت من ناحية الحفاظ على مستوى الجهد والتغلب على بعض مشاكل الخطوط الكهربائية ، الا انه يتطلب التغذية من ثلاثة اطوار ويكون الخرج فيه احادي الطور ويوفر خصائص تعويض التيار في حالة تقطعه في احد الاطوار او عدم استقراره وارفق لك مخطط رسم المحولة كما وجدته في المرجع واحب ان اضيف ان هذا الكلام يضاف للكلام الذي ذكرته سابقا بوجود محولات تحقق التوازن بالتيار وتستخدم لتغذية الاحمال الكبيرة احادية الطور مثل الافران والانفيرترات من مصادر تغذية ثلاثية الاطوار .
    مع وافر التقدير


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. برنامج ADA EASE لحسابات الــ ACOUSTIC لانظمة الــ PUBLIC ADRESS SOUND SYSTEM
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 14-06-11, 01:00 PM
  2. محولات الــ zigzag
    بواسطة LOOAI JEHAD في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-01-10, 07:56 PM
  3. سؤال محولات
    بواسطة ahmed jabbar afati في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-05-08, 12:07 PM
  4. سؤال عن محولات العزل
    بواسطة نواف محمد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 18-05-07, 02:11 PM
  5. عصر الــ Fieldbus بدأ و قرب إختفاء الــ PLC
    بواسطة محمد أحمد جابر في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 01-11-06, 12:43 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter