    الساده الافاضل
    ارجو مساعدتى فى حل مشكلتى حيث اننى اقوم بعمل تصميم mobilization لمشروع كبير و يعتمد على المولدات و المشكله انهم اشتروا مولدات و على ان يكون هناك مولدات للاضاءة واخرى للبرايز و المعدات و مشكلتى انى اعرف انه يجب تحميل المولد بما لا يقل عن 80% للمحافظه عليه و لكن المولدات الخاصه بالبرايز لن يتم تحميلها بنسبه عاليه فما الحل لحمايه المولد من هذه المشكله مع العلم ان المشروع مدته من 4 الى 5 سنوات
    و شكرا

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohammed ahmed azab
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    43

    رد: نسبه تحميل المولدات

    أخوتى أرجو المساعده للاهميه
    وشكرا

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية shaibat
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    62

    رد: نسبه تحميل المولدات

    اخى الفاضل يمكن شراء وحدات احمال هيكليه للوحدات التى عليها احمال قليله

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohammed ahmed azab
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    43

    رد: نسبه تحميل المولدات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shaibat مشاهدة المشاركة
    اخى الفاضل يمكن شراء وحدات احمال هيكليه للوحدات التى عليها احمال قليله
    أشكرك على المساعده
    و هل حضرتك تقصد ال Load Bank

  5. #5
    V.I.P Member الصورة الرمزية shaibat
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    62

    رد: نسبه تحميل المولدات

    اعتقد ذلك وارجو من الاخوه ان يوجد حل بديل المشاركه

  6. #6
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/اسامه صالح محجوب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    501

    رد: نسبه تحميل المولدات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخى الكريم
    1)توصيل المولدات الى لوحه توزيع واحده.
    2)توصيل الاحمال المختلفه الى هذه اللوحه ومنها وزع على بقيه الاحمال بالتساوى
    3)فى حاله صعوبه ذلك يمكنك عمل لوحتين مع توصيل أتوماتيكى بينهما؛فى حاله توقف احد المولدات يتم تغطيته من المولد المتوقف الاخر
    تحياتى
    ؛؛؛
    م/اسامه صالح محجوب
    المؤسسه العامه لتحليه المياه بجده
    omahjoub@swcc..gov..sa

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المولدات
    بواسطة سلطان سالم سلطان في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 29-11-10, 07:13 AM
  2. المولدات
    بواسطة احمد محمد سعد في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-04-09, 11:07 PM
  3. ربط المولدات على التوازي
    بواسطة husam taha في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 28-09-07, 06:54 PM
  4. عطل AVR فى المولدات
    بواسطة محمد محمود داوود في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 03-09-07, 11:48 AM
  5. المولدات الحرارية
    بواسطة محمد العريشى في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-03-07, 05:20 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter