اريد شرح مفصل وكامل عن Vector Group في المحولات و ماذا نستفيد منها
ارجوكم بسرعة وارجو ان يكون باللغة العربية
اريد شرح مفصل وكامل عن Vector Group في المحولات و ماذا نستفيد منها
ارجوكم بسرعة وارجو ان يكون باللغة العربية
وكذلك أنا لو تكرمتم أريد نفس الموضوع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي العزيز
بواسطة ال ( vector group ) المكتوب على المحولة يتوفر لنا معرفة كيفة ربط الملفات المتقابلة في المحولات ثلاثية الطور(وذات الطور الواحد والطورين ولكنها تستعمل بشكل اقل ) . وكذلك يتوفر لنا معرفة العلاقة بزاوية الطور بين الملفات المتقابلة للمحولات .
وهذا الموضوع مهم جدا في حالة ربط محولة مع اخرى بالتعاقب في شبكات النقل , او محولة مع مولد . او المحولات على التوازي .
في ال vector group هناك اصطلاحات ثابتة للرموز المستخدمة بالتعريف وتكون بالصيغة التالية
الاول الاول : طريقة توصيل ملفات الضغط العالي والحرف بالحجم الكبير
الثاني الثاني : طريقة توصيل ملفات الضغط الواطئ والحرف بالحجم الصغير
الرمز الثالث : الازاحة الطورية معبر عنها كرقم ساعة ( وهنا الازاحة الطورية تكون بين نهاية الفولتية العالية والنيوترال الذي قد يكون خياليا , ومابين الضغط الواطئ )
الملف المرفق به جدول للانواع الشائعة من ربط vector group للمحولات
وشكرا
عزيزي م. بشار
السلام عليكم لقد استوقفني
هذا الــ(Vector Group)
YNyn0d1
from ABB with rated value belowهل تتكرم بشرحه لنا ان امكن؟
rated power: 10/10 MVA
voltage : 33(8*1.25%) /6KV
current: 174.96/962.25A
connection: YNyn0d1
frequency: 50 Hz
cooling: ONAF
Oil Temp.: 53C
wndg temp: 58C
وجزاك الله الف خير
مهند سيد
مهندس كهربائي - قدرة وماكينات
إدارة المحافظة علي الثروة - قسم الانتاج
شركة بترول
جمهورية السودان
الاساتذة الاعزاء ممكن طريقة اتمكن من خلالها فحص ال(vector group )
اخي الكريم مهند سيد المحترم السلام عليكم
حسبما يبدو من vector group لهذه المحولة فهي محولة ثلاثية الملفات توصيلتها كما يلي
الملف الابتدائي ( ذو الفولتية العالية ) : نجم ( star ) وفيه ربط لنقطة التعادل
الملف الثانوي الرئيسي ( ذو الجهد الواطئ ) : نجم ( star ) وفيه ربط لنقطة التعادل
الملف الثانوي الاضافي ( الملف الثالث ذو ضغط واطئ ) : مثلث ( delta )
فرق الطور بين ملفي النجم الابتدائي والنجم الثانوي : صفر درجة
فرق الطور بين النجم الابتدائي والمثلث الثانوي : 30 درجة تأخير لملف الضغط الواطئ عن العالي
وشكرا
اخي المهندس رافد المحترم
ارجوك اقرأ الرابط في ادناه للتعرف على ماتريد وفي حال وجود اي سؤال لديك سأحاول الاجابة عليه ان كان ذلك في استطاعتي مع التقدير
الرابط :
http://sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=3666
الى الاساتذه الموجودين على هذا المنتدى السلام عليكم
اود السؤال
1. عن الفائده العمليه المرجوه من استخدام vecter group مختلف داخل المحولات فمثلا نحن نحتاج الى حمايه من الe.f واذا كانت المحوله طرفها الثانوي دلتا فسنستخدم محول zigzagوبزاويه معينه لكي يوفر لنا النيوترال الذي من خلاله نستطيع حمايه المحول الرئيسي من e.f فاذا كانت هذه الحاله تجبرنا على استخدام محول اضافي فلماذا لا تكون المحولات ستار ستار
2.سؤالي الثاني باني شاهدت محول ستار دلتا تكون حمايه o.c موجوده على الضغط العالي فقط مع العلم بانها ذات نسبه تحويل 50mva
هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان
اختكم المهندسه فاتن![]()
مهند سيد
مهندس كهربائي - قدرة وماكينات
إدارة المحافظة علي الثروة - قسم الانتاج
شركة بترول
جمهورية السودان
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|
المفضلات