النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: استخدام كلامب امبير عادى لقياس امبير الجهد المتوسط؟

  1. #1
    العضوية موقوفة بسبب مخالفة قوانين المنتدى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    61

    Exclamation استخدام كلامب امبير عادى لقياس امبير الجهد المتوسط؟

    هل يمكن قياس امبير خطوط الجهد المتوسط 13800 فولت بواسطة كلامب الامبير العادى الذى نستخدمه فى قياس امبير خطوط الجهد المنخفض مثل المواتير ال3 فاز واذا كان الجواب ب لا فلماذا ؟

  2. #2
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    رد: استخدام كلامب امبير عادى لقياس امبير الجهد المتوسط؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ddsf مشاهدة المشاركة
    هل يمكن قياس امبير خطوط الجهد المتوسط 13800 فولت بواسطة كلامب الامبير العادى الذى نستخدمه فى قياس امبير خطوط الجهد المنخفض مثل المواتير ال3 فاز واذا كان الجواب ب لا فلماذا ؟
    اخي الكريم. لا مانع من استخدام الكلامب الخاص بالجهد المنخفض علي كابلات الجهد المتوسط ويجب مراعاة الاتى
    - يتم وضع الكلامب على الكابلات ولا يتم وضعه علي الباسبارات العارية حيث ان عزل الكلامب لايتجاوز 1000V

    - لايتم وضع الكلامب على الكابلات المتعددة الفازات حيث ان محصلة المجال المغناطيسي تساوى صفر ولن تتمكن من قراءة التيار.

    - يفضل عدم وضع الكلامب علي الكابل الاحادى المحتوى على موصل تاريض لان هذا سيسبب خطاء بسيط في دقة القراءة.

    - الكلامبات الرخيصة المحتوية على ELECTRONIC-CURRENT-VOLTAGE-TRANSDUCER سوف تعطى قراءة امبير وزاوية طور خاطئة ويستحسن استعمال الكلامبات التي لا تحتوى على هذا النوع من الTransducers وكذلك لايفضل استعمال الانواع الرخيصة من الكلامبات من نوع Hall-Effect حيث انها سوف تتاثر سلبيا بالمجال الكهربى المصاحب للجهد العالى. ولهاذا يفضل استعمال الكلامبات على لكابلات المزودة ب screen و لا يفضل استعمالها على نهايات الكابلات.

    - من تجاربي الشخصية افضل عمل معايرة للكلامب على موزع جهد متوسط مزودبعدادات قياس تيار و معامل قدرة واقوم بتوصيل network-analyzer علي محولات التيار والجهد الخاصة باحد الفازات ثم اقارنهابقراءة التيار الذى يبينه الكلامب. واذا كان الكلامب مزودا بخرج مناسب لل network-analyzer اقوم ايضا بمقارنة زاوية الطور.

    - اذا كان الكلامب من النوع المزود بشاشة فاحرص ان يكون من النوع true-rms وذلك حتى يتيح لك قراءة محصلة التيار شاملا التوافقيات.

    ارجوالا اكون قد نسيت شيئا والله الموفق

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. خريطة الأشعاع الشمسى لمصر وشمال افريقيا وحوض البحر المتوسط وجنوب غرب أسيا
    بواسطة ُُElsayedisamil في المنتدى قسم طاقة الرياح و الطاقة الشمسية Solar and wind Energy
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 05-09-15, 01:37 PM
  2. محطات الكهرباء من الطاقة الشمسية بحوض البحر الابيض المتوسط
    بواسطة محمد جمال محمد في المنتدى قسم طاقة الرياح و الطاقة الشمسية Solar and wind Energy
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 02-06-15, 04:40 PM
  3. لماذا لا يتم استخدام موصلات AAAC 70mm في شبكات الجهد المتوسط 22KV في مصر ؟
    بواسطة Hamed mohamed hamed في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-09-12, 02:06 PM
  4. امبير زيادة
    بواسطة م. أشرف عبدالله شمالة في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-06-07, 08:13 PM
  5. الكيلو امبير
    بواسطة ddsf في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-06-06, 07:19 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter