    محطات في عالم فحص محولات القدرة الكهربائية

    هنالك امور لابد من معرفتها وعدم تركها دون متابعة في عالم فحص محولات القدرة وكما يعلم الجميع
    اهمية محولات القدرة الكهربائية في منظومات نقل الطاقة الكهربائية
    وعليه سيتم تثبيت هذا الموضوع وستكون هنالك سفرة علمية في عالم المحولات سنتوقف عندها في
    محطات استراحة نطرح فيها معلومة عن فحص محولات القدرة الكهربائية ( وتشمل محولات التوزيع باصغر سعاتها ومحولات شبكات النقل باعلى سعاتها )
    ------- المحطة الاولى ------
    ----- كيف ستكون محولة القدرة الكهربائية في المستقبل ؟
    ربما يفكر البعض منا في ان محولة القدرة الكهربائية غير قابلة للتطوير في تصنيع معداتها ; كالملفات والقلب الحديدي
    والخزان والزيت وغيرها من لواحق المحولة
    لكن يوجد حاليا فريق عمل مؤلف من شركة ABB وجهات علمية اخرى في تطوير تصنيع محولات القدرة الكهربائية
    باستخدام المعدات الاليكترونية بدلا عن الملفات والقلب الحديدي والخزان واللواحق الاخرى
    ومن خلال استخدام تكنولوجيا ---- SOLID STATE ------
    SEMICONDUTORS ----- TRANSISTORS-- INTEGRATED CIRCUITS
    ومن المؤمل ان يرى هذا التطوير التطبيق العملي في العقد التالي
    اخي المهندس -- اختي المهندسة
    طالما نحن في هذه المحطة للاستراحة فعلينا ان نتحاور في هذا الاختراع المهم ونناقش كيف ستكون محطات الكهرباء في
    المستقبل
    ------ وللجميع تحياتي -------
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #361
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالرزاق عبدالواحد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    العراق بغداد
    المشاركات
    46

    رد: محطات في عالم فحص محولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    1- هنالك فحص فولتية التحمل ويكون مقداره ضعف الفولتية الخاصة بالملف مثلا ملف 33 كيلو نسلط عليه فولتية مقدارها 70 كيلو فولت لمدة 60 ثانية
    2- في حالة الفحص بواسطة الميكر تكون دائرة الفحص عبارة عن مقاومة ومتسعتان اما في حالة الفحص بواسطة فولتية متغيرة تكون دائرة الفحص عبارة عن مقاومة ومتسعة واحدة

    السلام عليكم
    استاذ رباح ودمتم سالمين
    بالنسبة للجواب رقم 2 هل يفضل الفحص بقولتية AC ؟بمعنى تكون اكثر دقة ؟وتكون اكثر وثوقية من فولتيةDC

  3. #362
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    رد: محطات في عالم فحص محولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرزاق عبدالواحد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    استاذ رباح ودمتم سالمين
    بالنسبة للجواب رقم 2 هل يفضل الفحص بقولتية AC ؟بمعنى تكون اكثر دقة ؟وتكون اكثر وثوقية من فولتيةDC
    وعليكم السلام
    كلا النوعين من الفحص مطلوبين
    فحص الميكر ضروري لبيان مدى جودة مقاومة العازلية
    وفحص الفولتية المتغيرة لبيان مدى تحمل الملف لمستويات العزل
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #363
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: محطات في عالم فحص محولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    ------- المحطة الثالثة --------
    ونستمر في رحلتنا هذه اخي المهندس واختي المهندسة
    ونحن في تجوالنا بين محولات الشبكة الكهربائية في اجراء الفحوصات الوقائية لاحدى المحولات وفي فحص مقاومة العازلية
    على وجه الخصوص لاحظنا ان قيمة مقاومة العازلية بعد فحصها بواسطة الميكر -- megger 1 kv -- 2kv -- or 5 kv
    ذات قيم متغيرة مع ثبوت درجة حرارة المحولة ----
    ماذا نستنج من ذلك ؟
    نستنج من ذلك بان عازلية المحولة غير جيدة
    وعلينا ان نجري فحوصات اخرى للتاكد من قيمة مقاومة العازلية وعلينا اجراء فحص
    --- power factor
    ---- dissipation factor
    بالنسبة للفحص الاول ويكون بقياس الزاوية -- cosine -- بين الفولتية والتيار
    cosine = resisitive current\total current
    اما بالنسبة للفحص الثاني
    ويكون بقياس ظل زاوية الانحراف ونسميها -- دلتا -
    tan delta = resistive current \ capacitive current
    ان الفحصين اعلاه كلاهما مناظر للاخر اي يمكن اجراء احدهم للدلالة على صحة قراءة الميكر
    لان قراءة الميكر تتغير ما بين قرءة واخرى بسبب عدم انتظام الحرارة في داخل المحولة مما يولد عدم انتظام في توازن
    الضغط داخل المحولة وعليه هنالك منحني بين مقاومة العازلية والحرارة يتم فيه تحويل قيمة المقاومة الى درجة حرارة 20 مئوي
    كدرجة عيارية -- reference --- ولكن توجد نسبة خطأ عالية عند التحويل
    لكن فحوصات الفولتية المتغيرة المذكورة اعلاه لا تتاثر بالمتغيرات الحرارية الاخرى داخل المحولة كثيرا حيث تتاثر ببطء شديد
    وعليه يعول عليها كثيرا في اجراء الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية
    -------------- ----------------------

    السلام عليكم استاذ رباح المحترم

    ارجو ارفاق المنحني الذي ذكرته اعلاه ولماذا توجد نسبة خطا عالية عند التحويل؟ .. وهل هناك فرق كبير في استخدام هذا المنحني في الصيف والشتاء

    تحياتي

  5. #364
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    52

    رد: محطات في عالم فحص محولات القدرة الكهربائية

    الــــــــسلام عليــــــــكم
    من خلال الزيارات الميدانية للصيانة التنبؤية با الكميرا الحرارية لاحظت تركز ارتفاع درجة الحرارة للمحولات 11KVA/.4V تحت العازل الخزفي جه الضغط المنخفض مباشر وتصل الى 90 درجة مئوية فما السبب مشكورا .
    وكذلك ما الأسباب الرئيسية التي تؤثر في ارتفاع الحرارة في المحول علما بأن المحولات غير محملة .

  6. #365
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    52

    رد: محطات في عالم فحص محولات القدرة الكهربائية

    السلام عليكم
    مهندس رباح كيف حالك ارجو ان تكون بخير .بشان قياس عازلية الملفات بجهاز ميجر لمحولات 11KVA/.4V تحصلنا على النتائج الاتية
    DAR=1m/30s =0.67
    قراءة العزل 340ميجا
    سعة المحول 500KVA.فهل هده القراء صحيحة .وشكرا

  7. #366
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    رد: محطات في عالم فحص محولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل شفشى مشاهدة المشاركة
    الــــــــسلام عليــــــــكم
    من خلال الزيارات الميدانية للصيانة التنبؤية با الكميرا الحرارية لاحظت تركز ارتفاع درجة الحرارة للمحولات 11KVA/.4V تحت العازل الخزفي جه الضغط المنخفض مباشر وتصل الى 90 درجة مئوية فما السبب مشكورا .
    وكذلك ما الأسباب الرئيسية التي تؤثر في ارتفاع الحرارة في المحول علما بأن المحولات غير محملة .
    وعليكم السلام
    اذا كانت المحولات غير محملة \\\\\ السبب حتما هو رخاوة في ربط الترمنل \\\\\\
    اما اسباب ارتفاع الحرارة في المحول اذا كان في تحميل اعتيادي هو عدم توزان الاحمال \\\ unbalance loads\\\
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  8. #367
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    رد: محطات في عالم فحص محولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل شفشى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    مهندس رباح كيف حالك ارجو ان تكون بخير .بشان قياس عازلية الملفات بجهاز ميجر لمحولات 11KVA/.4V تحصلنا على النتائج الاتية
    DAR=1m/30s =0.67
    قراءة العزل 340ميجا
    سعة المحول 500KVA.فهل هده القراء صحيحة .وشكرا
    وعليكم السلام
    نسبة ال DAR غير جيدة يفترض ان تكون اكبر من 1.5
    ومقاومة العزل ايضا ليست جيدة فاذا كان لديك زيت جديد حاول استبداله ضمانا لسلامة المحول
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #368
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    رد: محطات في عالم فحص محولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم استاذ رباح المحترم

    ارجو ارفاق المنحني الذي ذكرته اعلاه ولماذا توجد نسبة خطا عالية عند التحويل؟ .. وهل هناك فرق كبير في استخدام هذا المنحني في الصيف والشتاء

    تحياتي
    مرفق قيم جدول تحويل مقاومة العازلية الى درجة حرارة 20 مئوي واذا رسمت منحني الدالة \\\ temperature \\\ correction factor
    سيظهر منحني غير خطي اي ان تغير الحرارة يتبعه تغير في مقاومة العازلية ذو معامل تصحيح مختلف عن درجة حرارة اخرى بسبب التغيرات المستمرة للضغط والحرارة بمعنى اخر لو قمت بتحويل قيمة المقاومة في درجة حرارة 40 مئوي الى قيمتها في 20 مئوي ومن ثم انتظرت لفترة زمنية معنية لتصبح حرارة المحول 30 مئوي وايضا قمت بتحويل مقاومة العازلية الى 20 مئوي \\\ ستجد ان هنالك اختلاف في قيمة مقاومة العازلية في درجة 20 للحالتين وقد تصل نسب الاختلاف او الفرق الى 250 ميكا اوم او اكثر
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  10. #369
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: محطات في عالم فحص محولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    ---------------- المحطة السابعة -------------------
    اخي المهندس --- اختي المهندسة
    وتستمر رحلتنا وندخل في احدى الشبكات
    حيث لاحظنا محولة الزكزاك وكيف يتم اجراء فحص
    ------ zero sequence impedance
    ويتم اجراءه كالاتي
    -- ربط توصيلات الفيزات A - B - C لجهة 11 او 33 كيلو فولت الى القطب الموجب لمصدر فولتية 220 فولت
    -- ربط N الى القطب السالب لمصدر الفولتية 220 فولت
    --- قياس التيار للفيزات A - B - C بواسطة CLAMPMETER
    ----- تقسيم الفولتية 220 على قيمة التيار المقاس لكل فيز وستكون النتيجة اوم \ فيز
    ويمكن مقارنة نتيجة الفحص مع القيمة المسجلة على لوحة تعريف المحولة
    استاذ رباح المحترم
    ممكن مخطط بالربط
    مع التقدير

  11. #370
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    رد: محطات في عالم فحص محولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    استاذ رباح المحترم
    ممكن مخطط بالربط
    مع التقدير
    اهلا بك مهندس عمر
    ارجو الاطلاع على الرابط التالي حيث ستجد الرسم في المحطات اللاحقة
    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...t=48012&page=4
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 37 من 38 الأولىالأولى ... 273435363738 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كتاب في محولات القدرة الكهربائية
    بواسطة م/ اكرامي عبد القوي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 06-08-16, 09:31 PM
  2. عازلية محولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 06-02-16, 05:40 PM
  3. زيت محولات القدرة الكهربائية
    بواسطة Ashraf Abu Hammam في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 12-01-16, 06:41 PM