    أرسل لى أحد الأصدقاء هذه المشكله الفنيه بالبريد الإليكترونى ،،، يقول فيها :
    أنا مهندس بأحد المناطق النائيه التى يتم تغذيتها كهربائيا عن طريق خط هوائى 11 ك ف ، ونظراً لإعتبارات عديده منها زيادة الأحمال عن ماكان متوقع ، ومنها خطأ فى التصميم بعدم مراعاة الأحمال المستقبليه أصبح الجهد عند نهاية الخط 9.2 ك ف وبالتالى إنخفاض الجهد على الثانوى 334 فولت بدلاً من 400 فولت مما أدى إلى مشاكل عديده فى تشغيل المعدات .
    وترفض الشركه المسئوله عن شبكات النقل إجراء أى تعديل على الخطوط فى الوقت الحالى نظراً لعدم إدراجها فى الميزانيه ، ويسأل صديقنا ماهو الحل المقترح ( بأقل التكاليف ) ليمكننا الحصول على جهد 400 فولت على ثانوى المحول المغذى للأحمال.

    وهذا التساؤل مطروح لحضراتكم للمشاركه
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  2. #2
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: ماهو الحل؟

    وصلنى هذا الرد بالأمس على الإيميل من المهندس / أحمد السعيد القاهره
    وقد طلبت منه أن يشارك به مباشرة على صفحات المنتدى ، ولكنه لم يفعل ( نرجو أن يكون المانع خير ) .
    وأطرح هذا الرأى بالنيابه عنه :
    يمكن وضع Auto transformer عند نهاية الخط قبل محولات التوزيع ، ويتم ضبط نسب التحويل بالتحكم فى عدد اللفات فى كل جانب لتعطى فى النهايه محول رافع من جهد 9.2 ك ف على الإبتدائى إلى جهد 11 ك ف على الثانوى ، وهذه هى أقل تكلفه ممكنه لحل الموضوع.

    هذا رأى صديقنا العزيز م.أحمد السعيد
    فهل من آراء أو مقترحات أخرى؟
    فى إنتظار المشاركات يامهندسين
    مع تحياتى
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد أحمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    المنصورة
    المشاركات
    89

    مشاركة: ماهو الحل؟

    ولماذا لا يتم وضع مكثفات تعويض COMPENSATING CAPACITOR قبل الدخول لمحولات الخفض وبمسافة محسوبة وهى تعمل على رفع الجهد وهذه فكرتى
    وشكرا

  4. #4
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية nourdeen
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    سوريا - الكسوة- الطيبة
    المشاركات
    328

    مشاركة: ماهو الحل؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    يمكن رفع الجهد بواسطة مبدلات التوتر الموجودة على المحولات 11/400ك.ف

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    libya
    المشاركات
    92

    مشاركة: ماهو الحل؟

    بالاجابة على مجموعة الاسئلة التالية ستنفتح عليك مجموعة من الحلول الممكنة لهذة المشكلة المعتادة:
    هل خط ال 11ك ف محمل بعدد من المحولات على طول الخط؟؟؟ اذا كان الجاب نعم
    هل توجد امكانية لنقل بعض الاحمال القريبة من المصدر الى خط تغذي اخراو فصلها فى خط مستقل؟ اذا كان الجواب لا

    ما هو نوع الربط فى جهد 11 ك ف؟؟ اذا كان خطى
    ما هى امكانية تحويل نضام النقل الى حلقى او شبة حلقى- يجب استشارة قسم الحماية؟ فى حالة عدم وجود امكانية التحول للنضام الشبة حلقى

    ويبقى الحل معتمد على شكل شبكة النقل والميزانية المعتمدة لاصلاح هذة المشكلة

    تحياتى

  6. #6
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    440

    رد: ماهو الحل؟

    اخي العزيز كحل بسيط وسريع لكن يوثر على الخطوط الاخرى يجهز من المحطه الثانوية التي تجهز الفولتية 11kv بفولتية اعلى من 11kv حسب الحاجة وحسب زيادة الاحمال وهذا سوف يعطية حل ابسط الى ان يتم تحسين الخط

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. عندي مشكلة عايز اشغل تكييف 60 هرتز 220 فولت في مصر طبعا علي تردد 50 هرتز ماهو هو الحل
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-07-12, 07:26 PM
  2. كما يفسد الخل العسل
    بواسطة hajalzain في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-10-11, 12:42 PM
  3. ما السبب وما الحل
    بواسطة وليد على في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 26-10-10, 07:39 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter