    بسم الله الرحمن الرحيم





    الكابلات المعزولة بغاز الــ SF6
    فى الأونة الأخيرة تقدمت صناعة كابلات القوى الكهربية تقدم مذهل و تم تصنيع نوع جديد من الكابلات يستخدم غاز الــ SF6 كوسط عازل ( أعتقد أنه لم يستخدم بعد فى الدول العربية) و لكنه سوف ينتشر فى القريب العاجل لما له من مميزات ممتازة بالمقارنة بالكابلات الزيتية المستخدمة حليا فى شبكات النقل ذات الجهود العالية.
    و تستخدم هذة الكابلات فى الجهود حتى 500 كيلوفولت و يبين الشكل رقم 1 تركيب هذا النوع من الكابلات.

    الشكل رقم 1
    1 – الموصل Conductor
    2 – عازل spacer
    3 – غاز SF6
    4 - الغلاف
    و كما هو موضح بالشكل رقم 1 نجد ان الموصل عبارة عن أنبوبة من الالومنيوم(1) تكون مثبته فى منتصف الكابل بواسطة عنصر عزل مباعد (Spacer insulator(2 و يوضع الموصل و العازل المباعد داخل غلاف الكابل.
    و الغلاف عبارة عن ماسورة من الألومنيوم يتراوح قطرها بين 250 إلى 500 مم مملؤه بغاز الــ SF6
    ( غاز سادس فلوريد الكبيرت) و يكون ضغط الغاز داخل الغلاف حوالى 3.5 كجم / سم مربع و يعتبر هذا ضغط منخفض.
    و توجد بعض التصميمات ذات ضغوط عاليا تصل الى 15 كجم / سم مربع و ذلك للجهود العاليا حيث انه كما نعرف ان متانة عزل الغاز تزدات بزيادة ضغط الغاز و لكن فى هذة الحاله تزدات متطلبات التصميم تعقيدا.
    و توجد تصميمات أخرى تستخدم ثلاثة موصلات داخل غلاف واحد. و يتم تصميم و تصنيع هذة الكابلات من عدة أجزاء صلبة بطول 10 أمتار لكل قطعة و يتم نقلها الى مكان التركيب و مد الكابل ( تكون اشبه بمواسير الماء او النفط) ولكن ذات تصميم خاص و أحتياطات امان خاصه أثناء عمليات التركيب و لكن هذا النوع مكلف بعض الشىء.
    لذلك تم استحداث و تصميم أنواع أخرى مرنه و يمكن لفها على بكرات شبيه بالأنواع التقليدية و تستخدم غاز الــ SF6 و يكون طول الكابل فى هذة الحالة يتراوح ما بين 100 إلى 200 مترو هذا النوع تكون وصلات الكابل عددها قليل و تسهل عملية النقل و التركيب.

    و يمكن تلخيص مميزات هذا النوع من الكابلات فيما يلى:
    1 – أرتفاع متانة العزل الكهربى.
    2 – تصل قيمة ثابت العزل فى هذا النوع من الكابلات الى الواحد الصحيح و هذة ميزة ممتازة مما يؤدى إلى تخفيض تيار الشحن و خفض سعة الكابل و بالتالى تخفيض القدرة الغير فعالة مما يودى إلى استخدام كابلات ذات اطوال كبيرة دون استخدام عناصر تعويض للقدرة الغير فعالة
    3 – تمتاز هذة الكابلات بخصائص حرارية ممتازة مما يسمح بأستخدام تيارت مقننة عاليه.
    4 – يعتبر الفقد فى هذة الكابلات منعدما.
    5 – يمكن أستخدام قدرات مقننه عاليه لهذا النوع من الكابلات قد تتساوى مع القدرات المقننه مع الخطوط الهوائية لنفس الجهد. و يعتبر هذا ميزة كبيرة جدا.
    6 – تعتبر منظومات الكابلات المعزولة بالغاز منظومات مغلقة لا تؤثر على البيئه المحيط بها.
    7 – الغاز المستخدم غير قابل للأشتعال مما يزيد من أمان استخدام هذة الكابلات.
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  2. #2
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    162

    مشاركة: الكابلات المعزوله بغاز Sf6

    شكرا لك م/سيد
    هل يمكن أستخدامها لجهود 13.8ك ف أو 33 ك ف وأين تستخدم مثل هذه الكوابل الان

  3. #3
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: الكابلات المعزوله بغاز Sf6

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    تستخدم فى اماكن كثيرة فى دول العالم على سبيل المثال اليابان و كوريا و الصين و كندا و بعض الدول الوربية و معظم أستخداماتها فى الجهد العالى من 132 ك.ف و ما هو أعلى و ذلك نظرا للتكليف العالية
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية Abdulaziz
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    24

    مشاركة: الكابلات المعزوله بغاز Sf6

    احسنت يا مهندس ..

    وأيضا يستخدم هذا الغاز في المملكة العربية السعودية ..
    وتحديدا في محطات تحلية المياه وتوليد القدرة الكهربائية ,,وبعض المحطات الاخرى ..

    فنحن نستخدمه الmain breaker وفي ال isolator لمنع الشرر الناتج عن اغلاق القاطع .
    إضافة الى الكابلات ..230 كيلو فولت ..

    وبالنسبة لمحطاتنا يكون الغازمضغوط pressurized تحت ضغط معين بواسطه النيتروجين
    ففي الisolator يكون الضغط 3.5 بار
    وال main breaker الضغط 4.5 بار
    أما الكابلات فسكون الضغط مترواح من 2 إلى 5 بار


    ومن أهم ميزات هذا الغاز أنه غير سام ..not toxic في حالة تسربه ..


    أشكر لك أيها المهندس على هذه المعلومات القيمة ..

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    SAUDI ARIBIA
    المشاركات
    4

    Smile مشاركة: الكابلات المعزوله بغاز Sf6

    [اولا احيي جميع القائمين على هذا الموقع الرائع المميز وارجوا منكم قبولي عضوا متواضعا معكم .

    - بالنسبة عن الحديث عن هذا الغاز المضغوط فلقد استخدم في (البريكرات) ذات الجهد 13.8 ك ف

    او ال main brekar من نوع FG2 في عام 1982 في السعودية وتحديدا في مطبعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

  6. #6
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: الكابلات المعزوله بغاز Sf6

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومهند
    [اولا احيي جميع القائمين على هذا الموقع الرائع المميز وارجوا منكم قبولي عضوا متواضعا معكم .

    - بالنسبة عن الحديث عن هذا الغاز المضغوط فلقد استخدم في (البريكرات) ذات الجهد 13.8 ك ف

    او ال main brekar من نوع FG2 في عام 1982 في السعودية وتحديدا في مطبعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
    مرحبا بك اخى الكريم ابومهند
    وجزاك الله خيرا و ننتظر منك الكثير ان شاء الله
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  7. #7
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    مشاركة: الكابلات المعزوله بغاز Sf6

    الاخوه الاعزاء :
    نشكركم جميعا على هذه المعلومات القيمه.
    أود أن أضيف بعض الخصائص الهامه الكهربيه لغاز سادس فلوريد الكبريت.
    1- يمتاز الغاز بقوة عزل ممتازة يمكن أن تصل الى تقريبا ثلاث مرات الهواء الجوى وذلك عند الضغط الجوى العادى وعند زياده الضغط تزداد المتانه الكهربيه له حيث أنه دائما يستخدم مضغوط.
    2- هذا الغاز مستقر حيث أنه لايتحلل بسهوله بل تحت شروط خاصه من درجه حراره عاليه جدا وعوامل مساعده وبالتالى يظل سنوات طويله لايتحلل وهو فى المعده الكهربيه سواء كانت قواطع- سكاكين- بسبارات- محولات أجهزة (جهد وتيار) -كابلات وغيرها لاننا كما نعرف الان يوجد محطات كامله معزوله بالغاز .
    3- غاز سادس فلوريد الكبريت من الغازات الخامله وهذا يعنى أنه لايتفاعل مع الجدار للمعدات الكهربيه وبالتالى لاتتعرض الاجسام الموضوع داخلها الغاز للتأكل مما يزيد عمرها ويقلل الصيانه.
    4- يمتاز أيضا بقدرته العاليه فى التبريد تكون أكثر من الهواء تقريبا مرتين.
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسين محمد مبارك
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    bahrain
    المشاركات
    15

    مشاركة: الكابلات المعزوله بغاز Sf6

    السلام عليكم

    شكرا لك م/ سيد سعد على هذه المعلومات القيمه .. وفقكم الله


    استفدنا كثيرا من المعلومات .

  9. #9
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: الكابلات المعزوله بغاز Sf6

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hmbk
    السلام عليكم

    شكرا لك م/ سيد سعد على هذه المعلومات القيمه .. وفقكم الله


    استفدنا كثيرا من المعلومات .
    لا شكر على واجب اخى الكريم
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  10. #10
    rapso
    Guest

    مشاركة: الكابلات المعزوله بغاز Sf6

    جزاك الله خير يابشمهندس ونفعنا الله بعلمك لاننا مبتدئين فى الكمبيوتر والانترنت

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الكابلات المعزولة بغاز SF6
    بواسطة AHMED YOUSEF في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 13-09-13, 02:41 AM
  2. الإطفاء بغاز aerosol
    بواسطة علي أحمد الخطبا في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-06-13, 11:13 AM
  3. الكابلات المعزوله
    بواسطة محمد نزار العزاوي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-12-11, 11:12 AM
  4. تصميم الكابلات المعزوله بالبولي ايثيلين التي تتعرض للاجهادات العاليه
    بواسطة may maged ahmed في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-02-11, 09:27 PM
  5. دوره فى المحطات المعزوله بالغاز
    بواسطة ايهاب فايق محمد السيد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-07-10, 07:09 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter