النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: ADD TO YOUR INFORMATION

  1. #1
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Question ADD TO YOUR INFORMATION

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    DEAR SIR,
    DO YOU KNOW:
    WHAT THE MEANING OF: ANTISLM
    -WHEN A BREAKER IS IN THE CLOSED POSITION ENERGIZING THE CLOSING COIL COULD CAUSE THE SOLENOID PLUNGER TO MOVE.
    SINCE THE BREAKER IS IN THE CLOSED POSITION, THERE IS VERY LITTLE TO RETARD THIS MOVMENT ANDTHE PLUNGER
    WILL"SLAM" AT THE END OF ITS STROKE.
    THE CONTROL CIRCUIT SHOULD PRVENT
    SLAMING OF THE MECHANISM WHEN THE BREAKER IS IN THE CLOSED POSITION

    THANKS,

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mr.Adem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    LIBIA
    المشاركات
    69

    رد: ADD TO YOUR INFORMATION

    THANKS

  3. #3
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Question ADD TO YOUR INFORMATION

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    [SIZE="5"]DEAR SIR,
    DO YOU KNOW:
    WHAT THE MEANING OF: TRIP FREE
    WHEN CLOSING A BREAKER, THE CLOSING DEVICE IS ENERGISED AND THE BLUNGER OPERATES THROUGH THE LINKAGE TO CLOSETHE BREAKER CONTACTS .
    AT THE END OF THE CLOSING STROKE , APPRECIBLE TIME IS REQUIRED TO DEENERGIZE THE SLONOID COIL, IN THE EVENT THAT THE BREAKER HAS BEEN CLOSED ON A FAULTED CIRCUIT , IT MUST BE REOPEND AS QUICKLY AS POSSIBLE .
    IF ABREAKER CAN TRIP AUTOMATICALLY UPON RECEVING A TRIP SIGNAL BEFOR THE CLOSING OPERATION IS COMPLETE , IT IS SAID TO BE "TRIP FREE".
    THANKS AND BEST REGARDS

    Mohamed Gamal Edeen

  4. #4
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Question ADD TO YOUR INFORMATION

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    HIGH-SPEED DC CIRCUIT BREAKER
    Is a circuit breaker which starts to reduce the current in the main circuit in 0.01 second or less, after the occurrence of the DC over current or the excessive rate of current rise.
    best regards,
    Mohamed Gamal Edeen

  5. #5
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Question ADD TO YOUR INFORMATION

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    PULSE TRANSMITTER
    Is used to generate and transmit pulses over a telemetering or pilot wire circiut to the remot indicating or receiving device.

    best regards,
    Mohamed Gamal Edeen

  6. #6
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Question ADD TO YOUR INFORMATION

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    OUT-OF-STEP PROTECTIVE RELAY
    OR
    PHASE ANGLE MEASURING-
    Is a relay which functions at predetermind phase angle between two voltages or between two currents or between voltage and current.
    best regards
    Mohamed Gamal Edeen

  7. #7
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Question ADD TO YOUR INFORMATION

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    POWER RECTIFIER MISFIRE RELAY
    Is a relay which functions if one or more of the power rectifier anodes fails to fire.
    best regards

    Mohamed Gamal Edeen

  8. #8
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Question ADD TO YOUR INFORMATION

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    GROUND PROTECTIVE RELAY

    Is a relay which functions on failure of the insulation of a machine, or transformer , or other apparatus to ground, or on flashover of a DC machine to ground


    best regards,

    Mohamed Gamal Edeen

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Information about END-TO-ENDTesting
    بواسطة ahmedalawneh في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 10-04-11, 12:34 PM
  2. little information about cable
    بواسطة Eng. Emad Muhammed في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 31-12-10, 08:01 PM
  3. CT INFORMATION
    بواسطة walied moussa في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-07-10, 05:07 AM
  4. Information about ABB’s Softstarters
    بواسطة علي مصطفى ياغي في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 28-07-08, 01:15 AM
  5. product information from ABB
    بواسطة bashar sabeeh في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 27-03-08, 09:26 PM