النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: المشاركة للمتخصصيين فقط

  1. #1
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Exclamation المشاركة للمتخصصيين فقط

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    إخوانى الإعزاء
    لاحظت من واقع عملى بمحطات النقل والتوزيع أن Earth Wire والخاص بأبراج النهاية (الدخول على المحطات )
    أنه يمتد حتى توصيله بشبكة أبراج Switchgear داخل المحطـــة !!!!!!!!
    ومن وجهة نظرى ...أنه خطـــأ وخطر كبير !!!
    إن من المهام الرئيسية لهذا ال Earth Wire هو تفريغ شحنة الصواعق إلى الأرض من خلال أرضى الأبراج .
    فبفرض أن هذا الأرضى سئ أو نوعية التربة رديئه المقاومية !!
    فيعنى ذلك إنتقال الصاعقة من خلال هذا Earth Wire والخاص بالأبراج ...إلى الوصول لإبراج القضبان والمهمات بال Switchgear الخاص بالمحطة.

    فمن وجهة نظرى أو رأى الخاص أن ينتهى Earth Wire والخاص بالأبراج عند آخــــر برج (برج النهاية) أو الدخول للمحطة..... تجنبا لما ذكرته.

    [رجاء من له وجهة نظر أخرى أن يتفضل بالمشاركة للإفادة.

    وشــــــــكرا
    Mohamed Gamal Edeen

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية د.مصطفى جابر
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: المشاركة للمتخصصيين فقط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Gamal مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    إخوانى الإعزاء
    لاحظت من واقع عملى بمحطات النقل والتوزيع أن Earth Wire والخاص بأبراج النهاية (الدخول على المحطات )
    أنه يمتد حتى توصيله بشبكة أبراج Switchgear داخل المحطـــة !!!!!!!!
    ومن وجهة نظرى ...أنه خطـــأ وخطر كبير !!!
    إن من المهام الرئيسية لهذا ال Earth Wire هو تفريغ شحنة الصواعق إلى الأرض من خلال أرضى الأبراج .
    فبفرض أن هذا الأرضى سئ أو نوعية التربة رديئه المقاومية !!
    فيعنى ذلك إنتقال الصاعقة من خلال هذا Earth Wire والخاص بالأبراج ...إلى الوصول لإبراج القضبان والمهمات بال Switchgear الخاص بالمحطة.

    فمن وجهة نظرى أو رأى الخاص أن ينتهى Earth Wire والخاص بالأبراج عند آخــــر برج (برج النهاية) أو الدخول للمحطة..... تجنبا لما ذكرته.

    [رجاء من له وجهة نظر أخرى أن يتفضل بالمشاركة للإفادة.

    وشــــــــكرا
    Mohamed Gamal Edeen
    اخي العزيز
    ماذا لو وقع برج النهايه داخل حدود المحطه الثانويه؟
    كيف تقترح او اين تقترح ان يربط ال earth wire
    د.مصطفى جابر

  3. #3
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Lightbulb رد: المشاركة للمتخصصيين فقط

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    السيد الفاضل
    استاذنا ومعلمنا / دكتورمصطــــفى

    شكرا لتفضل سيادتكم بالتكرم بالمشاركة

    أرى سيادتكم أن ينتهى سلك التأريض عند آخر برج ...ونعلم سيادتكم جيدا أن جميع الأبراج مرتبطة بشبكة أرضى منفصلة عن شبكة أرضى المحطة (شبكة مستقلة ) ويتم دائما القياسات والمتابعة لهذة الشبكة
    فعند حدوث أى صاعقة بطول الخط ستكون المحطة بمنأى عن هذا التفريغ ولكن بربط أرضى الأبراج الى المحطة ...ستدخل المحطة ومهماتها تحت تأثير هذة الصاعقة.
    - أما فى حال سقوط أى برج (كما ذكرت سيادتكم ) فمن الطبيعى انه ولابد من ملامسة أحد أوجه الدائرة بالأرض .
    أقصد خط النقل (ستقوم أجهزة الوقاية بالمحطات بعمل اللآزم )
    !!!! ويمكن أن أكون قد أخطأت الفهم عن علاقة سقوط أحد الأبراج بالأرضى العلوى وربطهبالمحطة !!!!!
    فإذا كان لسيادتكم تفسير لسر هذا الربط بالمحطة !!!! برجاء التفسير العلمى والكهربى لذلك .
    لإستكمال الحـوار...

    شكـرا لسيادتكم

    تلميذكم / محمد جمـال الدين

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية د.مصطفى جابر
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: المشاركة للمتخصصيين فقط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Gamal مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    السيد الفاضل
    استاذنا ومعلمنا / دكتورمصطــــفى

    شكرا لتفضل سيادتكم بالتكرم بالمشاركة

    أرى سيادتكم أن ينتهى سلك التأريض عند آخر برج ...ونعلم سيادتكم جيدا أن جميع الأبراج مرتبطة بشبكة أرضى منفصلة عن شبكة أرضى المحطة (شبكة مستقلة ) ويتم دائما القياسات والمتابعة لهذة الشبكة
    فعند حدوث أى صاعقة بطول الخط ستكون المحطة بمنأى عن هذا التفريغ ولكن بربط أرضى الأبراج الى المحطة ...ستدخل المحطة ومهماتها تحت تأثير هذة الصاعقة.
    - أما فى حال سقوط أى برج (كما ذكرت سيادتكم ) فمن الطبيعى انه ولابد من ملامسة أحد أوجه الدائرة بالأرض .
    أقصد خط النقل (ستقوم أجهزة الوقاية بالمحطات بعمل اللآزم )
    !!!! ويمكن أن أكون قد أخطأت الفهم عن علاقة سقوط أحد الأبراج بالأرضى العلوى وربطهبالمحطة !!!!!
    فإذا كان لسيادتكم تفسير لسر هذا الربط بالمحطة !!!! برجاء التفسير العلمى والكهربى لذلك .
    لإستكمال الحـوار...

    شكـرا لسيادتكم

    تلميذكم / محمد جمـال الدين
    اخي العزيز لقد اسأت فهمي انا اقصد مكان Location تشيد البرج داخل المحطه؟؟؟؟
    د.مصطفى جابر

  5. #5
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Thumbs up رد: المشاركة للمتخصصيين فقط

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أستاذى الكبير
    دكتور مهندس / مصطفى
    أشكركم للحوار وأرجوا مشاركة سيادتكم ووجهة نظركم العلمية فيما طرحتة
    وخاصة أن أبراج الجهد الفائق والعالى فى تصميمها أن أبراج النهاية لا يجب ربطها بأرضى المحطة
    ويجب أن تكون له بيارتة الخاصة حفاظا على مهمات المحطة.
    اشكر سيادتكم والحوار مفتوح لجميع وجهات النظر فى هذا الموضوع لجميع من لديهم تعليقات علمية
    شكرا
    Mohamed Gamal Edeen

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه