    شبكات الجهد المتوسط وتحديدا شبكات جهد 11كف إما ان تكون كابلات أرضيه أوخطوط هوائيه وسأتحدث هنا عن الخطوط الهوائيه لشبكات الجهد المتوسط
    وأبداء بالأتي
    مميزات الخطوط الهوائيه عن الكابلات

    1. أرخص من الكابلات
    2. سهولة أكتشاف الأعطال

    عيوب الخطوط الهوائيه

    1. كثرة الأعطال
    2. يتأثر بشكل كبير بالعوامل الجويه
    3. التداخل مع خطوط الأتصالات
    4. 90% من الأعطال وهميه

    العوامل التي يجب مراعتها عند تصميم خط هوائى

    1. تفادي التوازي مع خطوط التليفونات وفي حالة حدوث ذلك يجب أن لا تقل المسافه عن طول العمود الأطول من الأثنين
    2. تفادي التقاطع مع الطرق والسكك الحديديه أن أمكن ذلك
    3. في حالة عبور السكك الحديديه يستخدم كابل 3*240 مم2 أو برج عبور 21م + شبك سلك
    4. أختيار أقصر الطرق
    5. أن يكون المسار موازي للطرق الرئيسيه ويبعد عنها حوالي 30م
    6. تفادي الكباري والمستنقعات والملاحات
    7. عند المرور بالأراضي الزراعيه جب أختيار المسار الذي يسبب أقل الخسائر

    مكونات الخط الهوائى من لوحة التوزيع الى نهاية الخط
    1.الخليه
    • قاطع الدائره : يصمم بحيث يمكن فصله يدويا أو بواسطة التحكم عن بعد أوتلقائيا في حالة وجود عطل بواسطة جهاز الوقايه ويوجد منه أنواع كثيره أشهرها القاطع المفرغ من الهواء والقاطع الغازي الذي يستخدم غاز سادس فلوريدالكبريت كوسط لأطفاء الشراره
    • أجهزة القياس: وتركب داخل الخليه في لوحة التوزيع للحصول على القياسات والقراءات اللازمه وهي


    1. أميتر + محول تيار
    2. فولتاميتر + محول جهد
    3. جهاز قياس الطاقه المستهلكه K.W.H METER
    4. جهاز قياس اقصى حمل


    • أجهزة الوقايه


    1. جهاز وقايه ضد التسرب الأرضي
    2. جهاز الوقايه ضد القصر
    3. جهاز الوقايه الأتجاهي أذا كان الخط الهوائي دخول للوحة التوزيع

    2.الموصلات:
    • النحاس أفضل أنواع الموصلات ولكن ثمنه مرتفع لذلك يمكن أستخدام موصلات الألومنيوم وتستخدم الأن موصلات الألومنيوم بمساحات المقاطع الأتيه


    • الخط الرئيسي: 150/25 مم2 من النوع ACSR
    • التفريعات: 70/12 مم2 من النوع ACSR


    • خواص الألومنيوم
    • درجة أنصهاره 655 درجه مئويه
    • المقاومه النوعيه2.8*10-8 أوم متر عند 20 درجه مؤيه
    • الموصليه 61 عند 20 درجه مؤيه
    • عند تعرضه للهواء الجوي يتأكسد مكون أكسيد الألومنيوم وهو ماده غيرجيدة التوصيل
    • مميزات الألومنيوم
    • وزنه أخف من النحاس
    • رخص ثمنه
    • متوافر بكثره
    • عيوبه
    • مقاومته = 1.6* مقاومة النحاس
    • موصليته قليله بالنسبه للنحاس

    وتستخدم موصلات الألومنيوم عاريه ومجدوله في الخطوط الهوائيه
    3.الأبراج
    وتوجد منها أربعة أنواع


    1. الأعمده الهوائيه ويستخدم في المناطق التي يصعب نقل الأنواع الأخرى من الأعمده اليها ولا يستخدم في مصر
    2. الأعمده الخرسانيه وهي من أنتاج شركة سيجورات وقطرها السفلي أكبرمن قطرها العلوي بتدرج أنسيابي وتتحمل قوة شد 350/500/750/1000 كجم طبقا لطرازتها المختلفه وتسستخدم للجهود حتى 11كف ومستخدمه في مصر بشكل محدود وتوجد على سبيل المثال في بورسعيد
    3. أعمدة مواسير الصلب
    4. أعمده هيكليه

    والنوعان الأخيران سنتعرض لهم بالتفصيل في المره القادمه أضافه إلى أنواع السكاكين المستخدمه وأنواع العازلات
    أن شاء الله تعالى
    وإذا خلوت بريبة في ظلمة ....والنفس داعية إلى العصيان
    فاستحي من نظرالإله وقل لها...إن الذي خلق الظلام يراني

  2. #21
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية walied moussa
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    الأسماعيليه
    المشاركات
    507

    رد: الخطوط الهوائيه دراسه شامله عمليا ونظريا

    المسافات المسموح بها
    سأتعرض هنا للمسافات الأمنه المسموح بها بين أسفل نقطه في منحنى السلك بين برجين لخط هوائي جهد متوسط


    المسافه الأمنه المسموح بها

    1. في حالة الأماكن الغير مأهوله بالسكان يجب ألا تقل عن 6 متر
    2. في حالة الأماكن مأهوله بالسكان يجب ألا تقل عن 8 متر
    3. في حالة السكة الحديدية الرئيسية 10.5 متر
    4. في حالة السكة الحديديةالفرعية والصغيرة 7.5 متر
    5. المسافة بين موصلات جهد 11ك ف والمباني لا تقل عن 5 متر


    • هذه المسافه المسموح بها بين سطح الأرض والموصل العاري عند 40 درجه مؤيه وبدون رياح


    • يجب أن يوضع شبكة واقية أسفل الموصل إل أنه يفضل تعدية السكك الحيديه بكابلات



    وإذا خلوت بريبة في ظلمة ....والنفس داعية إلى العصيان
    فاستحي من نظرالإله وقل لها...إن الذي خلق الظلام يراني

  3. #22
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية walied moussa
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    الأسماعيليه
    المشاركات
    507

    رد: الخطوط الهوائيه دراسه شامله عمليا ونظريا

    أتقدم بخالص الشكر لأدارة المنتدى لتثبيت الموضوع
    وإذا خلوت بريبة في ظلمة ....والنفس داعية إلى العصيان
    فاستحي من نظرالإله وقل لها...إن الذي خلق الظلام يراني

  4. #23
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية عادل عبدالتواب
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    457

    رد: الخطوط الهوائيه دراسه شامله عمليا ونظريا

    شكرا جزيلا لادارة المنتدى لتثبيت الموضوع وشكرا للمهندس وليد للتواصل وبخصوص سكينة النهاية اقصد بها السكينة التى توضع فى نهاية الخط الهوائى اذا كان هذا الخط سيغذى كابلات ( اى سكينة فاصلة بين الهوائى والكابلات ) بحيث عند حدوث عطل على المغذى يتم فتح سكينة النهاية وباستخدام سيارة الاختبارات يمكن اختبار الكابلات والتاكد من سلامتها - وبالتالى يمكن حصر العيب سواء كان فى الكابلات ام فى الهوائى

  5. #24
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية walied moussa
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    الأسماعيليه
    المشاركات
    507

    رد: الخطوط الهوائيه دراسه شامله عمليا ونظريا

    مشكور مهندس عادل على التوضيح


    أليكم كتابان عن الخطوط الهوائيه وقواعد ا|لأمان للعمل على أي معده كهربيه بما في ذلك الخطوط الهوائية


    ويتبع أن شاء الله قواعد الأمان المعمول بها عن العمل على الخطوط الهوائيه الخاصة بشركات التوزيع
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    وإذا خلوت بريبة في ظلمة ....والنفس داعية إلى العصيان
    فاستحي من نظرالإله وقل لها...إن الذي خلق الظلام يراني

  6. #25
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية walied moussa
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    الأسماعيليه
    المشاركات
    507

    رد: الخطوط الهوائيه دراسه شامله عمليا ونظريا

    قواعد الأمان للعمل على شبكات التوزيع


    1. أستخدام وسائل الحماية لعاملين وفنيين الخطوط الهوائية مثل


    • خوذات واقية للرأس
    • جونتات عازله ويجب أن تصنع من المطاط المقاوم للزيوت ويبطن من الداخل بقماش مصنوع من القطن ويتحمل جهد أختبار 2500 فولت لمدة دقيقة واحدة للعمل في الجهد المنخفض و 15000 فولت لمدة دقيقة واحدة للعمل في الجهد 11 كيلو فولت و 30000 فولت لمدة دقيقة واحدة للعمل في الجهد 22 كيلو فولت
    • يحظر لمس الموصلات الحية بأستخدام الجوانتي العازل
    • حذاء واقي كاوتشوك
    • مبين جهد ويجب أن يكون صالح ومختبر قبل العمل به
      1. يجب العمل بأيدي جافة غير مبلله وعدم أستخدام الدبل أو الساعات أو أي أشياء معدنية
      2. يجب أستخدام حزام الأمان ويتحمل هذا الحزم وزن 300كجم لمدة خمس دقائق بدون حدوث أي تلف به
      3. يحظر السماح للعمال ولكل من هم دون فئة الأمن الصناعي المسموح بها ف2 الصعود على الأعمدة للجهد المتوسط
      4. في حالة وجود موصلات ساقطة يجب التعامل معها على أنها حية إلى أن يثبت العكس
      5. قبل العمل على سكاكين المتوسط يجب التأكد من عدم وجود جهد على طرفي السكينه
      6. يجب معرفة الأسعافات الأولية لأنقاذ المصاب
      7. يجب توافر وسيلة أتصال لا سلكي بين مجموعة العمل والجهات المتعلقه به
      8. في حالة وجود خطين متوازيان المسافه بينهما أقل من الحد الأدنى لمسافة الأمان يجب فصل الخطين
      9. يجب التأكد من تفريغ الشحنه وخصوصا إذا كان العمل على خط هوائي يمر أسفل موصلات 220 & 66 ك ف
      10. التأكد من أستخدام أقفال على السكاكين قبل وبعد منطقة العمل
      11. وضع أرضي قبل وبعد منطقة العمل
      12. فصل مفاتيح المنخفض للمحولات عند العمل على سكاكينها
      13. يجب وقف العمل فورا في حالة سؤ الأحوال الجوية أو سقوط أمطار

    وأخيرا يب العلم بأن الحوادث ربما تقع نتيجة الأهمال أو قلة المعلومات أو الفشل في تطبيق تعليمات الأمان لكن تبقى الكلمة الرائعه التي هي ملخص لكل هذه القواعد


    أحترم الكهرباء تبقى أمناً

    RESPECT ELECTRICITY BE SAFE
    والقاء يتجدد أن شاء الله


    وإذا خلوت بريبة في ظلمة ....والنفس داعية إلى العصيان
    فاستحي من نظرالإله وقل لها...إن الذي خلق الظلام يراني

  7. #26
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية walied moussa
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    الأسماعيليه
    المشاركات
    507

    رد: الخطوط الهوائيه دراسه شامله عمليا ونظريا

    أقدم لكم اليوم مجموعة كاتلوجات رائعه لموصلات الجهد المتوسط للخطوط الهوائيه
    الكاتلوجات في ملف مضغوط
    أتمنى أن تحوذ على رضاكم

    وسيستمر الأمداد بالمعلومات أن شاء الله
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    وإذا خلوت بريبة في ظلمة ....والنفس داعية إلى العصيان
    فاستحي من نظرالإله وقل لها...إن الذي خلق الظلام يراني

  8. #27
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية walied moussa
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    الأسماعيليه
    المشاركات
    507

    الخطوط الهوائيه دراسه شامله عمليا ونظريا

    Weatherproof Line Wire Overhead Conductor
    Aluminum Conductor PE or HDPE or XLPE Covering


    FROM GENERAL CABLES



    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    وإذا خلوت بريبة في ظلمة ....والنفس داعية إلى العصيان
    فاستحي من نظرالإله وقل لها...إن الذي خلق الظلام يراني

  9. #28
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية عادل عبدالتواب
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    457

    رد: الخطوط الهوائيه دراسه شامله عمليا ونظريا

    شكرا بشمهندس وليد على هذا المجهود الطيب وننتظر المزيد

  10. #29
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية walied moussa
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    الأسماعيليه
    المشاركات
    507

    Ch.(5) - Insulators Of Overhead Transmission Lines

    وهذا الجزء من كتاب الدكتورة أهداب المرشدي كلية الهندسة جامعة القاهره
    تتحدث من خلاله عن عوازل خطوط النقل أسأل الله أن ينفعنا وأياكم به
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    وإذا خلوت بريبة في ظلمة ....والنفس داعية إلى العصيان
    فاستحي من نظرالإله وقل لها...إن الذي خلق الظلام يراني

  11. #30
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد حسينى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    108

    رد: الخطوط الهوائيه دراسه شامله عمليا ونظريا

    شكرا جزيلا يا بشمهندس
    وبارك الله فيك

صفحة 3 من 24 الأولىالأولى 12345613 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. صيانه الخطوط الهوائيه تحت الجهد
    بواسطة eng sayed rezk في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 13-05-15, 07:02 AM
  2. ملف رائع عن الخطوط الهوائيه
    بواسطة ahmad ali almousa في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 11-01-13, 08:10 PM
  3. طلب عن الخطوط الهوائيه 11 ك ف
    بواسطة Basem Ayman في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-10-11, 11:39 AM
  4. الخطوط الهوائيه والكابلات الأرضيه
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 16-12-07, 10:26 AM
  5. مساعده فى الخطوط الهوائيه
    بواسطة ahmed esmat في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-04-07, 08:51 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter