    Thumbs up بعض الأصطلاحات الهامة المستخدمة فى هندسة الوقاية

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخوة الكرام
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    كل عام و انتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا و عليكم باليمن و البركه
    فى هذة المشاركة سوف اقوم بعرض لبعض التعاريف الهامة المستخدمة فى هندسة حماية نظم القوى الكهربية و هى عبارة عن تعريفات موجزة و مختصرة و اى استفسار ان حاضر
    1 – الريلاى Relay
    عبارة عن جهازيمكن عن طريقة التحكم أليا فى دائرة كهربية و توجد انواع مختلفة من هذة المتممات و لها استخدمات مختلفة. ويعتبر الريلاى هو أحد المكونات الرئيسية لنظام الحماية.

    2 – ريلاى وقائى Protective Relay
    هو الريلاى الذى يستخدم لوقاية المعدات و الأجهزة الكهربائية و يحتوى اساسا على ملف و نقط تلامس.
    و يضبط على قيمة معينة للكمية الكهربية التى عندها تقفل نقط التلامس و تعطى اشارة كهربية لبداية تشغيل دائرة انذار او دائرة فصل او كليهما.

    3- ريلاى قياس Measuring Relay
    هو ريلاى يتم ضبطه على قيمة معينة يعمل عند وصول الكمية الكهربائية لهذة القيمة و يقوم بعمل قياسات معينة خاصة بنظام الحماية.

    4 – ريلاى مساعد Auxiliary Relay
    هو ريلاى لا يعتمد على وسيلة ضبط و بالتالى لا يعمل على كمية كهربية معينة. و لكن يكون مساعدا للأجهزة الأخرى . حيث يمكن الحصول منه على عدد من نقط التلامس لاأستخدامها فى أغراض مختلفة.

    5 – ريلاى لحظى Instantaneous Relay
    هو ريلاى سريع التشغيل زمن تشغيله تقريبا خوالى 0.02 ثانية و لا يحتوى على عنصر تآخير زمنى.

    6 – ريلاى ذو زمن عكسى Inverse Time Relay
    هو ريلاى له خاصية عكسية بين الزمن و التيار. فكلما زاد التيار المار فى ملف الريلاى عن قيمة التشغيل المضبوط عليها كلما انخفض زمن تشغيله.

    7- ريلاى كهرومغناطيسى Electromagnetic Relay
    عبارة عن ريلاى تقليدى بحتوى على اجزاء ميكانيكية متحركة (قرص متحرك) و دائرة مغناطيسية يتم عن طريقة قباس او مقارنة الكميات الكهربية.

    8 – ريلاى استاتيكى Static Relay
    يتكون غالبا من عناصر إلكترونية ثابتة static غير متحركة يتم عن طريقة قياس او مقارنة الكميات الكهربية.

    9 – ريلاى حماية ضد زبادة التيار Over current relay
    هو ريلاى يعمل عند زيادة التيار المار فيه عن القيمة المضبوط عليها.

    10 – ريلاى حماية ضد القصر الأرضى Earth fault relay
    هو ريلاى يعمل فقط عند حدوث دائرة قصر مع الأرضى

    11 – اللقط Pick-up
    يتم ضبط اى ريلاى عند قيمة تشغيل معينة. و عندما يقيس الريلاى هذة القيمة فإن نقط التلامس الخاصة به تغلق و يطلق على هذة العملية ان الريلاى لقط .
    و قيمة الضبط او قيمة مستوى اللقط Setting هى قيمة كمية تشغيل البداية للريلاى.
    فمثلا عند حقن متمم الوقاية ضد زيادة التيار بقيمة تيار صغيرة ثم نبداء فى زيادة القيمة تدريجيا حتى يلقط الريلاى. اى تغلق نقط تلامسة فيقال ان الريلاى لقط عند قيمة (؟) على الأقل مساوية لقيمة الضبط.

    12 – قيمة الأستعادة Reset or Drop Out
    هى القيمة التى يعود عندها المتمم الى حالته العادية Reset أى القيمة التى تستعيد عندها نقط التلامس وضعها الطبيعى
    اكتفى بهذا القدر الأن وسوف اكمله لاحقا فى مشاركة آخرى ان شاء الله
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  2. #2
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    162

    مشاركة: بعض الأصطلاحات الهامة المستخدمة فى هندسة الوقاية

    شكرا لك أستاذنا الفاض على هذا المعلومات الثمينه

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    libya
    المشاركات
    1

    Exclamation مشاركة: بعض الأصطلاحات الهامة المستخدمة فى هندسة الوقاية

    مهندسنا سيد سعد جزاك الله عنا كل خير ونتمنى لك الشفاء العاجل
    وسؤالي ماذا تعني الرموز التالية والمدونة على mccb :
    ics 50%icu
    C250
    Un

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. بعض الملفات الهامة فى الوقاية
    بواسطة م على حسن في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 18-12-14, 09:43 AM
  2. الخصائص الهامة لأجهزة الوقاية
    بواسطة عبده محمد الجوهرى في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 21-11-12, 12:02 PM
  3. بعض التعاريف المهمة المستخدمة فى هندسة الوقاية
    بواسطة Hkeem Dawod في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 24-12-09, 12:08 PM
  4. الخصائص الهامة لأجهزة الوقاية:
    بواسطة sayed saad في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 23-09-08, 08:53 PM
  5. بعض الأصطلاحات الهامة المستخدمة فى هندسة الوقاية ـ الجزء الثانى
    بواسطة sayed saad في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 23-05-06, 11:56 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter