    سؤال عن الاحمال الكهربائية للشيلرات

    الآخوة الزملاء
    كيف يتم تحديد الاستطاعة الكهربائية للشيلرات عند معرفة التيار MCA max operating currentو كذلك MOC max over current protection و ذلك بعد العودة الى الكاتالوجات الخاصة بالشركة
    فمثلا لدي MCA= 142
    MOCP=245فهل اعتمد على التيار الاول لحساب مقطع الكابل ام على الثاني و كم يكون عيار القاطع

    و كذلك اتمنى ان احصل على معادلة لمعرفة الاستطاعة اعتبارا من عدد الاطنان للشيلرات
    كما ارجو من الاخوة ان يفيدوني بمراجع عن مواضيع متعلقة بالتكييف و تفيد مهندس الكهرباء في تصميم اللوحات الكهربائية الخاصة بالتكييف المركزي

  2. #31
    Junior Engineer الصورة الرمزية hossamfayek
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    14

    رد: سؤال عن الاحمال الكهربائية للشيلرات

    السلام عليكم
    عندى عدد2شيلر قدرة الواحد 584ك وات
    mca 983A
    MOCP1128
    هل يتم اختيار القاطع والكابل ومحول التوزيع على اساس القدرة اولا يريت الشرح كيف اختيار المحول والقاطع والكابل

  3. #32
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    1

    Smile رد: سؤال عن الاحمال الكهربائية للشيلرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed farouk ibrahim مشاهدة المشاركة
    تعديل بسيط ممكن تحددي تيار الكمبريسور من ال name plate
    ملاحظة
    1 طن تبريد = 2000 فولت امبير
    51 طن تبريد = 102000 فولت امبير
    i= 102000/1.73*380 = 155.1A
    تمام
    طيب لحساب ال CB علي فرض انة موتور واحد
    155.1x1.75=271A
    طيب علي اساس شرط maximum fuse size اللي هو 245 نختار next size down
    لتحديد مساحة مقطع الكابل 155.1x1.25
    ومن القيمة الناتجة نحدد الكابل من جدول ال nec 310.16
    اخي الكريم ممكن تشرح هذا القانون وماهي هذه القيمة 1.73

  4. #33
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohammed Kamel El atyar
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    Cairo - Egypt
    المشاركات
    35

    رد: سؤال عن الاحمال الكهربائية للشيلرات

    إخوانى الأعزاء...

    أرجو أن تنتبهوا إلى نوعية بادئ الحركة المستخدم مع compressor فى بداية تصميمكم للكابلات والقواطع المستخدمة لتغذية chillers... وكما تعلمون جميعاً أنه فى محطة الـ chillers يتم إدخال الـ compressors الخاصة بالـ chiller الواحد على مراحلstages ثم إدخال الـ chiller الثانى والثالث وهكذا وذلك كله تبعاً لـ heating loads والذى يحدد قيم التيار المقنن للقواطع وللكابلات هو نوعية بادئ الحركةوالذى هو غالباً ما يكون VFD .

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. حساب الاحمال الكهربائية
    بواسطة انس الزعبي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 30-03-14, 07:23 PM
  2. تقدير الاحمال الكهربائية
    بواسطة شريف ابراهيم على في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 29-08-13, 01:24 PM
  3. سؤال هام عن اتزان الاحمال
    بواسطة engahmed في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-05-10, 01:15 AM
  4. الاحمال الكهربائية
    بواسطة م. إسلام محمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 19-10-07, 11:45 PM
  5. كيفية حساب الاحمال الكهربائية ( سؤال )
    بواسطة احمد عامل هزاع في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 03-04-07, 01:54 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter