النقاط المهمة:
1- الاحتياطات
2- اكسسوار التركيب والاجزاء المساعدة.
3-اختيار مكان الوحدة الداخلية والخارجية.
4- ملاحظات عند التركيب.
5- تركيب الوحدة الداخلية.
6- تركيب الوحدة الخارجية.
7- توصيل الانابيب.
8- استكمال العمل النهائى.
9- توصيل التيار الكهربائى.
10- اجراء الاختباروالتشغيل.
وسنتناول هذه النقاط بالتفصيل إن شاء الله
1- الأحتياطات
1-لا يقوم بهذه الخدمة الا الشخص المؤهل والفنى المختص.
2-التركيب والصيانة من الممكن ان تسبب خطراً…بسبب ضغط الغاز والكهرباء.
3-يمكن إجراء الصيانة العادية مثل تنظيف الفلتر واستبداله فقط من قبل شخص غير مؤهل.
4-يجب اتباع رموز السلامة الآتية:
أ-ارتدى نظارات وقفازات العمل.
ب– استخدم قماش خامد عند فحص وصلات التبريد.
ج- ضع فى متناول يدك جهاز إطفاء الحريق عند القيام بعمليات اللحام.
تحذير: قبل أداء عمليات الخدمة أوقف التيار الكهربائي الرئيسي للوحدة.
2- إكسسوار التركيب والاجزاء المساعدة:
الاكسسوارات الاتية تأتى مرفقة مع الوحدة وهى:
1- تحميلة التعليق _ لتركيب الوحدة الداخلية.
2- عدد 5 مسمار لتركيب تحميلة التعليق.
3- عدد 2 مسمار لتركيب تحميلة جهاز التحكم عن بعد.
4- تحميلة جهاز التحكم عن بعد.
5- انبوب الوصل 5ر0 بوصة للغاز و 8/3 بوصة للسائل.
6- شريط عازل PVC
7- وصلة بلاستيك لفتحة المواسير.
8- عازل انابيب سمك 5ر5 مم وعرض 50 مم.
9- خرطوم الصرف الاضافى القطر الداخلى 16 _ 17 مم.
10- شاسيه تحميل الوحدة الخارجية.
3- اختيار موقع الوحدة:
الوحدة الداخلية :
1- اختر مكان مناسب حيث يمكن تبريد جميع زوايا الغرفة.
2- اختر مكان يسهل عملية توصيل الانبوب وخرطوم الصرف.
3- دع حول الوحدة مكان كافى لاجراء الصيانة.
4-اختر جدار قوى .
الوحدة الخارجية:
1-تجنب اشعة الشمس المباشرة.
2- تجنب أماكن الرياح الشديدة والأتربة.
3- تجنب أماكن انبعاث الحرارة ومداخن التهوية وغيرها .
4- اختر مكان مناسب لا يسبب خروج الهواء الساخن او الصوت فى ازعاج الجيران .
5- اختر مكان جيد التهوية.
6- اختر مكان بعيداُ عن ميزاب صرف الأمطار .
4-ملاحظات عند التركيب:
تجنب آلاتي
1- الالتواءات الأفقية فى خرطوم الصرف.
2- العزل الغير كافي لأنبوب السحب.
3- تلوث نهايات مواسير التبريد .
4- التركيب غير الصحيح لأسلاك الكهربائية .
5- التركيب فى أسطح غير صلبة.
6- إعاقة الهواء حول الوحدتين.
7- تركيب الوحدات الخارجية متواجهة.
8- عدد الالتواءات الكثيرة بمواسير التبريد.
9- ملحوظة هامة: المسافة بين الوحدتين 15 متر كحد أقصي.
الارتفاع بين الوحدتين 5 متر كحد أقصي.
5- تركيب الوحدة الداخلية:
1- افصل تحميل التعليق من الوحدة الداخلية.
2- ثبت التحميلة على الحائط بوضع مستوى واستخدم ميزان استواء فى ذلك.
3- وبقلم عريض حدد أماكن براغى التثبيت ومكان فتحة المواسير.
4- ارفع التحميلة باستخدام الدريل الدقاق قم بعمل ثقوب الفيشر البلاستيكية وكذلك قم بفتح مكان المواسير واجعل الفتحة متجهة الى اسفل.
5- قم بتركيب التحميلة وثبتها بالمسامير ولا تترك فجوة بين الحائط والتحميلة.
6- قم بتركيب الوصلة البلاستيك بفتحة المواسير.
7- قم بتركيب الوحدة الداخلية على تحميلة التعليق وتأكد من تثبيتها جيدا .
6- تركيب الوحدة الخارجية:
1- اختار مكان الوحدة كما أسلفنا .
2- قم بتحديد أماكن أرجل التثبيت على الحائط .
3- قم بعمل حفر بالحائط بعمق مناسب لطول الأرجل.
4- ثبت ارجل الحامل داخل الحفر على الحائط بمخلوط الأسمنت والجبس حتى يجف بسرعة.
5- بعد تمام الجفاف والتأكد من تحمل الحامل قم بتركيب الوحدة الخارجية على الحامل.
6- اذا تم تركيب الوحدة اعلى السطح أو أرضى فى حديقة المنزل فيجب اختيار مكان صلب.
7- توصيل الأسلاك والانابيب بين الوحدتين:
1-ارفع غطاء علبة الأسلاك وقم بتوصيل أسلاك الوحدة الداخلية وكذلك سلك مصدر الكهرباء ثم اعد تركيبة.
2- ارفع غطاء الأسلاك وقم بتركيب أسلاك الوحدة الخارجية واتبع تعليمات المصنع ثم اعد تركيبه.
تركيب مواسير التبريد:
1- قم بفرد المواسير بطريقة صحيحه .
2- مرر المواسير من خلال الفتحة ثم اربط مواسير السائل ثم مواسير السحب.( يجب الربط باليد اولا ثم استخدام مفاتيح الربط.)
3- اربط المواسير بالوحدة الخارجية بنفس الطريقة (بعض الوحدات تكون مشحونة مسبقا من المصنع تلاحظ وجود غشاء نحاسى داخل صواميل الربط.)وعند الربط الاخير سوف تسمع صوت هسسسسسسس (صوت الفريون)
4- افتح بلوف الخدمة وركب مقياس الضغط.(لمراقبة ضغوط التشغيل.
5- المواسير الزائدة عن الطول تلف على شكل لوب منتظم بجوار الوحدة الخارجية.
6- يتم ملا الفجوة بين المواسير والجدار بمادة ملء مناسبة لمنع دخول الهواء او الحشرات.
7- اخيرا يتم تركيب خرطوم الصرف الاضافى ويوصل الى اقرب صرف.
8- يتم اختبار خرطوم الصرف عن طريق سكب قليل من الماء فى حوض الصرف والتاكد منعدم تسرب ماء من الوحدة.
9- يتم لف المواسير المعزولة مع كابل الكهرباء بالشريط العازل للحماية من اشعة الشمس والعوامل الجوي.
8 - إستكمال العمل النهائى:
تركيب تحميلة التحكم عن بعد
1-ثبت التحميلة اسفل الوحدة جهة اليمين بحوالى 30 سم.
3-ركب البطاريات فى جهاز التحكم عن بعد ثم ضعة فى مكانه على التحميلة.
9- توصيل التيار الكهربائى:
قم بتوصيل التيار الكهربائى الى الوحدة الداخلية عن طريق مفتاح منفصل.
10- اجراء الاختبار والتشغيل:
1-لاجراء الاختبار اضغط مفتاح TEST .
2- يجب اختبار فحص التسرب حول صواميل الرباط لكلا من الوحدتين.
3- عند تشغيل الوحدة سوف تبدأ مروحة الوحدة الداخلية بالدوران ولن يدور الضاغط ومروحة المكثف الا بعد مرور (3-5 دقائق) زمن الحماية (لاتقلق) فسوف يدور الضاغط ومروحة المكثف مباشرة بعد هذه الفترة.
4- ضع سرعة المروحة على الوضع عالي.
5- ويتم ملاحظة عمل الوحدة الداخلية هل:
جميع المفاتيح تعمل بشكل صحيح.
جميع اللمبات تضيء بشكل طبيعي.
الموجهات الأفقية تعمل بشكل صحيح.
الصرف للماء مناسب ولا يوجد تسرب.
وتفحص الوحدة الخارجية من حيث:
وجود أصوات غير عادية او اهتزاز.
هل هناك اى تسرب للغاز.
مراقبة ضغوط التشغيل (فى اغلب الأحيان عند درجة حرارة خارجية 30 درجة مئوية)
تكون الضغوط ضغط السحب = 65 رطل/ بوصة2
ضغط الطرد = 240 رطل /بوصة2
مع ملاحظة انة كلما زادت الحرارة الخارجية زاد الضغط.
6- اوقف الوحدة ثم فك أجهزة قياس الضغط واعد وضع غطاء بلوف الخدمة.واعد كشف التسرب على غطاء البلوف.
أخوكم /ســـرورمنقول...