    ماتور مضخة مياه

    السلام عليكم
    لدينا بئر مياه يعمل عليه مضخة ماتور بقدرة 150حصان من نوع U.Smotors الفولتية عليه 390 و كان الحمل 185 امبير وهذه المضخة في احد ايام كانت درجة حرارة الجو 37 درجة وفي اثناء عمله تعطل وتصاعد دخان ومن ثم تبين ان الملفات قد احترقت وعند فك الماتور وجد انه في منطقة صغيرة في الملفات كانت محروقة مما يتطلب لف للماتور من جديد
    لكن حتى هذه اللحظة ليس لدي فكرة وتحليل عن سبب الحرق للملفات حيث كان من المفروض ان يفصل المفتاح الرئيسي والحمايات
    اتمنى ان تفوديني بالتحليل

    اخوكم

  2. #2
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية M.Sameer Ekriem
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    Damascus
    المشاركات
    67

    رد: ماتور مضخة مياه

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

    أولاً يا أخي أتمنى أن نعرف ماهو نوع الحمايات المستخدمة والقيم المعير عليها ، وهل تتضمن الحمايات مثلاً ريلية للثرمستر ، وهل يوجد حمايات لمستوى السائل في البئر والخزان مثلاً أو هل تتضمن الحماية الحرارية حماية من انقطاع فاز مثلاً فإن كان القاطع المستخدم قاطع عادي غير مخصص لحماية المحركات ولايوجد أوفرلود لاتكون هذه الحماية موجودة ، وإن كان مستخدم فاز مونيتورينغ ريليه لحماية إنقطاع أحد الأطوار فهي لاتعمل في حال إنقطاع أحد الأطوار إن كان المحرك دائراً إذا أن الريليه تأخذ تغذية راجعة من المحرك , ولذا يجب أستخدام ريلية تعتمد على التيار بتحديد إنقطاع الطور ، أما إن كان قصدك بأن المشكلة تكمن بوجود منطقة صغيرة من الملفات فقط معطوبة فأرجو أن يفيدنا أحد لأخوة الذين عندهم خبرة أكبر بمجال المضخات .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار عن قوة ماتور
    بواسطة طارق ماهر في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 05-03-12, 04:06 AM
  2. ماذا يحدث لو شغلنا ماتور kv6.6 على جهد 380 فولت
    بواسطة ahmedalorabi في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-08-11, 06:31 PM
  3. الخطوات في ماتور التغيير؟
    بواسطة عبدالله ناصر في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 22-02-09, 03:50 PM
  4. تشغيل وايقاف ماتور باستخدام normaly open PB
    بواسطة eng mahmoud said في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 10-03-08, 07:23 AM
  5. صور توضح لوحة تحكم مضحة مياه
    بواسطة محمد عبدالهادي في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 10-10-07, 03:28 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter