    السؤال يقول : لديك محولين جميع المواصفات متتطابقة ....
    ما عدى الــ vector group للمحولين مختلفين ... احدهم dy5 والاخر dy1 ...

    هل يمكن ان يعمل المحولين بالتوازي ... ..

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية eng.hussien
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    alex
    المشاركات
    12

    رد: $$$$$ ســـــــــؤال @@@@@

    اخى الفاضل لكى يتوازى محولين لابد وحتما يكون لهم نفس vector group لو اختلفوا فلا يمكن توصيلهم على التوازى

  3. #3
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    212

    رد: $$$$$ ســـــــــؤال @@@@@

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.hussien مشاهدة المشاركة
    اخى الفاضل لكى يتوازى محولين لابد وحتما يكون لهم نفس vector group لو اختلفوا فلا يمكن توصيلهم على التوازى
    شكرا اخي الحبيب على المشاركة .. لكن السؤال وضعته كسؤال افتراضي ، وهو هل يمكن !!! ..
    انا اقول نعم ممكن .. ولكن على الأخوة ان يقوموا بالمشاركة في الحل .



    ورمضان مبارك على الجميع

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: $$$$$ ســـــــــؤال @@@@@

    الاخوة الكرام
    بالنسبة للمحولات( star-delta) او(delta-star) يمكن باجراء تغييرات خارجية على ريط الملفات وتغذيتها من المصدر على كلا طرفي المحولة ان نحول اي من هذه الانواع فيما بينها وهي :
    Dyn1 , Dyn3, Dyn5, Dyn7, Dyn9 or Dyn11
    وشكرا

  5. #5
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    212

    رد: $$$$$ ســـــــــؤال @@@@@

    ياليت توضح جوابك اكثر اخينا Eng. Bashar وذلك للفائدة .. وحيث انا قصدت من سؤالي ان يتم ربط المحول dy1 وتتابعه الطوري RST ..... ويوضع المحول dy5 بالتوازي معه ، مع تغيير في التتابع الطوري ... فيكون توصيل الاطوار الى المحول dy5 كالتالي طور الـ R يربط في طرف الـ S للمحول وطور الــ S يربط في طرف الــ T للمحول وطور الــ T يربط في طرف الــS للمحول وهكذا يكون التتابع الطوري في الثانوي للمحولين في طور واحد .. ارجوا ان اكون وفقت في التوضيح .. ومن له اضافة على ذلك فاليزودنا وله جزيل الشكر....

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: $$$$$ ســـــــــؤال @@@@@

    ساوضح قليلا واعطي مثالا
    الحقيقة انه لربط اي محولين هناك مجموعة من العوامل يجب ان تتحقق بما يؤدي ان تدفع المحولتان عند ربطهما على التوازي التيار الى الحمل ونلغي قدر الامكان التيار الدوار داخل المحولتين
    الشروط لربط التوازي معروفة وقد تم طرحها سابقا واهمها
    1- تساوي الفولتية للمحولتين
    2- تساوي القطبية
    3- نسبة التحويل متساوية للمحولتين
    4- نسبة المفاعلة الى المقاومة متقاربة للمحولتين

    فالان عندما نقول المجوعة الطورية ( vector group ) لمحولة ما مثلا Dy5 فالغرض ان نعرف اسلوب ربط الملفات والعلاقة الطورية مابين الملفات المتقابلة ، علما انه بتغيير توصيلات مغذيات الطاقة الى المحولة وربط ملفات الثانوي بشكل معين يمكن ربط محولتين ذو مجموعتين طورتين مختلفتين على التوازي وبما يحقق الشروط المذكورة اعلاه وهذا مثال لاسلوب ربط محولتين Dy5 و Dy11 على التوازي وشكرا

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: $$$$$ ســـــــــؤال @@@@@

    والرفق لك ايضا هذه الصورة من المرجع IEC 60076-8 لسنة 1997 الصفحة 85 والتي فيها موضح كيفية التبديل بين الاطوار المختلفة ( 1 و 5 ) و ( 1 و 11 ) و ( 5 و 11 ) علما بان هذا المرجع موجود في منتدانا في قسم المواصفات IEC وشكرا


  8. #8
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    212

    رد: $$$$$ ســـــــــؤال @@@@@

    حسب علمي انه ممكن توصيل Dy1 مع Dy5
    و Dy11 مع Dy3 مع تغيير التتابع الطوري

    لكن كما ذكرت انه يمكن توصيل Dy11 مع Dy5 !!!
    ارجوا مراجعت هذه المعلومة ..

    ولك فائق تقديري

  9. #9
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: $$$$$ ســـــــــؤال @@@@@

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هند مشاهدة المشاركة
    حسب علمي انه ممكن توصيل Dy1 مع Dy5
    و Dy11 مع Dy3 مع تغيير التتابع الطوري

    لكن كما ذكرت انه يمكن توصيل Dy11 مع Dy5 !!!
    ارجوا مراجعت هذه المعلومة ..

    ولك فائق تقديري
    اخي الكريم ابو هند المحترم
    لاتستعجب فمثلما ذكرت في اجابتي الاولى ان المجموعات الطورية ممكن تحقيقها بتغيير الربط الخارجي للمحولات دلتا-ستار .
    وبالنسبة لربط محولة Dy5 مع محولة Dy11 فارسل اليك هذا الملف من شركة شنايدر الذي سبق ورفعته من منتدانا والذي صورة الجدول الاول مأخوذه منه وفيه في الصفحة 21 من التقرير( ص 23 من الملف ) في الفقرة A.9.2 توضيح اكثر لربط Dy5 مع Dy11
    وشكرا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: $$$$$ ســـــــــؤال @@@@@

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هند مشاهدة المشاركة
    حسب علمي انه ممكن توصيل Dy1 مع Dy5
    و Dy11 مع Dy3 مع تغيير التتابع الطوري

    لكن كما ذكرت انه يمكن توصيل Dy11 مع Dy5 !!!
    ارجوا مراجعت هذه المعلومة ..

    ولك فائق تقديري
    اخي الكريم ابو هند المحترم
    اتذكر انك طلبت (قبل ان يتوقف المنتدى منذ ثلاثة ايام ) اثبات كيف يمكن تحقيق ربط الاطوار 5 و 11 وعلى اساس انه يمكن فقط ربع التتابع للاطوار( 1 و 5 )..( 11 و 3 ) وعلى اعتبار تغيير الاطوار RST لما يتبعها مثل STR .
    واجيب عن التساؤل كما يلي:
    1- ربط الحالة التي ذكرتها ( 1 و 5 ) و ( 11 و 3 ) تحصلها عندما يكون مدخل المحولات هو نفسه للمحولتين ونغير ربط مخارج المحولة فقط . اي لانغير بربط القابلوات لجهة الضغط العالي في محولات التوزيع دلتا-ستار
    2- لكن اذا اردنا ربط الحالة ( 5 و 11 ) فيجب تغيير مدخل المحولة بالاضافة الى الخرج . وبهذه العملية نستطيع مطابقة الاطوار وربطها .
    وقد قمت بتحليل الربط للمحولة Dy5 مع Dy11 وكما في الصورة المرفقة
    مع خالص التقدير


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter