    القانون p =i*v*.8*3
    منه يتم معرفة قيمة الامبير
    قانون قياس هبوط الجهد وكيفية القياس= طــــــــــول الســـــــــلك x 2 x التيــــار\
    المقاومة النوعية للسلك x قطر السلك

    V.D =mva*L*I/1000*N

    N=number of cables
    L=lenth of cable
    I= load current
    mva= valua from cable data of manifucturer(swedy for examble)
    لو حد عنده اى استفسار انا تحت امره
    لكن هذا القانون هو القانون العالمى او المعمول


    أقدم لكم اليوم كيفية حساب مقاطع الأسلاك والكابلات وكيفية اختيار القواطع المناسبة لها


    أولاً: لابد من حساب إجمالي الأحمال الموجودة بالكيلو وات واستعمال قانون الباور الشهير

    P=3VIcosΦ حيث P هى إجمالي الكيلو وات الذي تم حسابه و V هو جهد الفازة وهو 380 فولت و

    cosΦ تختلف من بلد الى أخر.وبالتالي يتم حساب التيار I وهو يكون إجمالي التيار المسحوب الكلي

    وعلى أساس هذه القيمة نختار المفتاح الأوتوماتيكي بالقيمة الSTANDARD التي تعلو قيمة التيار

    التي حسبناها ويفضل أن يتم عمل حساب 10% زيادة في اختيار أمبير المفتاح.

    القيم التاليه هى القيم ال standard لتى يتم العمل بها



    السلك قطاع 1.5 و 2 مم مربع المفتاح يكون 10 أمبير

    السلك قطاع 2 و 3 مم مربع المفتاح يكون 16 أمبير أ 20 أمبير

    السلك قطاع 4 مم مربع المفتاح يكون 20 أمبير أو 25 أمبير

    السلك قطاع 6 مم مربع المفتاح يكون 25 أمبير أو 32 أمبير

    السلك قطاع 10 مم مربع المفتاح يكون 32 أمبير أو 40 أمبير

    السلك قطاع 16 مم مربع المفتاح يكون 40 أمبير

    السلك قطاع 25 مم مربع المفتاح يكون 50 أمبير أو 63 أمبير

    الكابل قطاع 35 مم مربع المفتاح يكون 80 أمبير

    الكابل قطاع 50 مم مربع المفتاح يكون 100 أمبير

    الكابل قطاع 70 مم مربع المفتاح يكون 125 أمبير أو 160 أمبير

    الكابل قطاع 95 مم مربع المفتاح يكون 160 أمبير أو 200 أمبير

    الكابل قطاع 120 مم مربع المفتاح يكون 200 أمبير أو 250 أمبير

    الكابل قطاع 150 مم مربع المفتاح يكون 250 أمبير

    الكابل قطاع 185 مم مربع المفتاح يكون 250 أمبير أو 300 أمبير

    الكابل قطاع 240 مم مربع المفتاح يكون 300أمبير

    الكابل قطاع 300مم مربع المفتاح يكون

    One phase
    you can use P = V * I * 0.8
    where
    P = kw @ From compressor catalog
    V = 220 voltt
    1Kw = 5 A
    Three phase
    you can use P= V * I *0.8 * root square 3
    1Kw = 2 A

    - يتم تحديد مقطع الكيبل باتباع الخطوات التالية:
    اولا : يتم حساب تيار الحمل المراد مد له الكابل
    I = actual current = (VA / 220 )for single phase (التيار الفعلي)
    ( VA / 380*(3)^1/2) for three phase =
    #ثانيا : يتم اجاد تيار القاطع
    IC.B =1.25*actual current
    #ثالثا : يتم اختيار القاطع من الجداول الخاصه به وذللك با ختيار اعلى اول قيمه من القيمه التى تم حسابها فى ثانيا

    IC.B rated = next stander rating above IC.B

    # رابعا: يتم ايجاد تيار الكابل

    IC = cable current = 1.2* IC.B rated

    #خامسا : يتم اخذ هذه القيمه التى تم حسابها فى الخطوه خامسا والخول بها فى جداول الكابلات ومعظم المكاتب تستخدم جداول شركات محددة.

    cable rating cross section area = next cross section with current IC.r ≥ IC

    أما بالنسبة إلى مساحة مقطع الأسلام يا اخي الكريم فتأتي فالغالب جاهزة حسب الحمل الذي تود استعماله:
    هذة بعض مقاطع الاسلاك وحمولة كل مقطع بالامبير
    ----------------------------------------------------------
    المقطع مم ----------------------- شدة التيار
    1.5مم16-------------------------- امبير
    2.5مم---------------------------21امبير
    4مم------------------------------27امبير
    6مم-----------------------------35امبير
    10مم--------------------------48امبير
    المقطع مم------------------- امبير
    16مم-----------------------65
    25مم---------------------88
    35مم--------------------110
    50مم------------------140
    70مم-------------------175
    95مم------------------215
    120مم----------------255
    185مم---------------340
    هذه فكرة مختصرة، واتمنى ان تجد ضالتك فيها.....
    ولدي اقتراح للأخوة الكرام في هذا المنتدى أن نطرح مشروع كامل اما مبنى او مصنع أو اي مبنى ونناقش تصميمم المخططات الكرهبائية التابعة له بجميع تفاصيلها من مساحة مقاطع الكابلات ولوحات التوزيع وتوزيعها وغيرها....
    حتى تعم الفائدة للجميع سواء الطلاب في مشاريعهم أو الالمهندسين في التطبيقات....
    وصدقوني هذا الموضوع مفيد جدا جدا وبإذن الله انا جاهز للرد على كل استفساراتكم بخصوص هذا الموضوع....
    اتمنى من الله العلي القدير ان يجزي خير كل من اعان على انشاء هذا المنتدى المفيد.....

    اولا قم بقسمه الباور على الجهد واحصل على rated current ثم طبق العلاقه الاتيه اخذا فى الاعتبار هبوط فى الجهدكما تريد الهبوط فى الجهد= (الطول *التيار الذى حصلت عليه*جذر 3*100*(p.f*الكثافه النوعيه لنوع الكابل/مساحه المقطع)/لجهد وعندك كل المعطيات ماعدا مساحه المقطع. وللعلم ساتاكد من المعادله واقوم بالرد وهذه المعادله اكثر ماتطبق على المواتير الغاطسه. مع العلم ان هناك جزء فى المعادله لم اتاكد منه جيدا باذن الله ساتاكد منه وارد عليك بعد العوده من العمل. وهناك علاقه اخر قريبه من ذلك كالاتى drop in voltage=1.73*IRLCOS THE ANGLEوبفرض ان قيمه الهبوط فى الجهد 3 فى الميه وبمعرفة R يتم التعويض فى العلاقه R=PL/Aحيث R المقاومه وP الكثافه النوعيه للكابل وL لطولو A مساحه المقطع المجهول. هناك جزء مهمل الناتج عن الحث ومقاومه الحث.

    استخدم المعادله التاليه اتمني ان تساعدك قي ايجاد مساحه المقطع المناسب ويمكن ان تقارن نتيجتها بمصدر اخر وهي
    e% = .0124*P*L\S*100
    e%=5%for threee phases
    (0.0124) is costant
    l ) cable length)
    p) gen power in )
    MW
    S ) IS C.S.A.)
    تحياتي لكم جميعا
    العلم نور والجهل ظلاام

  2. #2
    مشرف قسم الموضوعات العامة الصورة الرمزية الاميرمحمد احمدمزيد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    2,282

    رد: كيفية حساب مقطع سلك الكيبل الكهربائي

    جزاك الله خيرا اخى الكريم
    قال تعالى فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ
    (يوسف 99 )
    [

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد حمدى احمد عثمان
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    حلوان
    المشاركات
    50

    رد: كيفية حساب مقطع سلك الكيبل الكهربائي

    جزيت الخير الكثير

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    المملكه العربيه السعوديه
    المشاركات
    126

    رد: كيفية حساب مقطع سلك الكيبل الكهربائي

    مجهود رائع اخي الكريم
    بارك الله بك
    من جد وجد ومن سار على الدرب وصل

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية صبحى عبد السلام
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    كفرالشيخ
    المشاركات
    26

    رد: كيفية حساب مقطع سلك الكيبل الكهربائي

    أذكركم اليوم الجمعه
    لا تنسوا الصلاة على الحبيب
    أكثرو الصلاة والسلام عليه
    وجزاكم الله خيرا

    لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
    وهو على كل شىء قدير
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    Eng:Sobhey Abd Elslam


  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohmmedsophy
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    111

    رد: كيفية حساب مقطع سلك الكيبل الكهربائي

    جزاك الله خيرا وزادك الله علما

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية مفتاح القماطي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    274

    رد: كيفية حساب مقطع سلك الكيبل الكهربائي

    جزاك الله خيرا

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمدادمو
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    24

    رد: كيفية حساب مقطع سلك الكيبل الكهربائي

    جزيت خيرا وكفيت شرا

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية ahmed elghwas
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    7

    رد: كيفية حساب مقطع سلك الكيبل الكهربائي

    السلام عليكم
    يوجد مطبخ لفندق بمكة احماله كالاتى
    pp1
    total connected load= 607amp
    pp2
    total connected load = 366 amp
    هل من المناسب تركيب قاطع للوحه الاولى 630 amp
    وللثانيه 400 amp
    واذا كان مناسبا كيف يمكن حساب مقطع الكايبل الى لوحة توزيع تبعد 25 م من كل لوحة
    ولوحة التوزيع تبعد من اللوحة الرئيسيه 60 او 150 م "حيث ان هناك مساران "لم يتم تحديد ايهما
    ما هى طريقة حساب قطر الكايبل لكل ما سبق ومعرفة القواطع الرئيسيه
    وشكرا للاهتمام

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية eng khalid
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    9

    رد: كيفية حساب مقطع سلك الكيبل الكهربائي

    اشكرك لاننى مستفيد من هذه المشاركة وجزاك الله خيرا

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيفية حساب مساحة مقطع الكابل وما هي قيمة المقاومة النوعيه وحساب الفولتدج دروب؟
    بواسطة ahmed nabil abdeldayem في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-05-13, 09:42 PM
  2. كيفية حساب مساحة مقطع السلك
    بواسطة احمد عباس كاظم في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 108
    آخر مشاركة: 08-05-13, 02:49 AM
  3. كيفية حساب التيار الذي يتحمله الكيبل
    بواسطة فارس مدني في المنتدى قسم التجارب المعملية و القياسات
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 17-09-12, 11:50 AM
  4. مساعدة في حساب الكيبل
    بواسطة طيف قاسم العمري في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 16-07-12, 05:11 PM
  5. كيفية حساب مساحة مقطع الاسلاك وقيم ال circuit breakers
    بواسطة محمد حسن جاهين في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 06-09-08, 12:42 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter