جزاك الله خيرا اخى الكريم

|
|
|
|
|
تم فتح باب الحجز للدورات التدريبية
بدا من يوم الأثنين الموافق 13 مايو 2013
جميع الدورات سوف تبدء الثلاثاء 4 يونيو إن شاء الله التعامل فقط من خلال المهندس / سيد سعد أمين منتديات نظم القوى الكهربائية |
القانون p =i*v*.8*3
منه يتم معرفة قيمة الامبير
قانون قياس هبوط الجهد وكيفية القياس= طــــــــــول الســـــــــلك x 2 x التيــــار\
المقاومة النوعية للسلك x قطر السلك
V.D =mva*L*I/1000*N
N=number of cables
L=lenth of cable
I= load current
mva= valua from cable data of manifucturer(swedy for examble)
لو حد عنده اى استفسار انا تحت امره
لكن هذا القانون هو القانون العالمى او المعمول
أقدم لكم اليوم كيفية حساب مقاطع الأسلاك والكابلات وكيفية اختيار القواطع المناسبة لها
أولاً: لابد من حساب إجمالي الأحمال الموجودة بالكيلو وات واستعمال قانون الباور الشهير
P=3VIcosΦ حيث P هى إجمالي الكيلو وات الذي تم حسابه و V هو جهد الفازة وهو 380 فولت و
cosΦ تختلف من بلد الى أخر.وبالتالي يتم حساب التيار I وهو يكون إجمالي التيار المسحوب الكلي
وعلى أساس هذه القيمة نختار المفتاح الأوتوماتيكي بالقيمة الSTANDARD التي تعلو قيمة التيار
التي حسبناها ويفضل أن يتم عمل حساب 10% زيادة في اختيار أمبير المفتاح.
القيم التاليه هى القيم ال standard لتى يتم العمل بها
السلك قطاع 1.5 و 2 مم مربع المفتاح يكون 10 أمبير
السلك قطاع 2 و 3 مم مربع المفتاح يكون 16 أمبير أ 20 أمبير
السلك قطاع 4 مم مربع المفتاح يكون 20 أمبير أو 25 أمبير
السلك قطاع 6 مم مربع المفتاح يكون 25 أمبير أو 32 أمبير
السلك قطاع 10 مم مربع المفتاح يكون 32 أمبير أو 40 أمبير
السلك قطاع 16 مم مربع المفتاح يكون 40 أمبير
السلك قطاع 25 مم مربع المفتاح يكون 50 أمبير أو 63 أمبير
الكابل قطاع 35 مم مربع المفتاح يكون 80 أمبير
الكابل قطاع 50 مم مربع المفتاح يكون 100 أمبير
الكابل قطاع 70 مم مربع المفتاح يكون 125 أمبير أو 160 أمبير
الكابل قطاع 95 مم مربع المفتاح يكون 160 أمبير أو 200 أمبير
الكابل قطاع 120 مم مربع المفتاح يكون 200 أمبير أو 250 أمبير
الكابل قطاع 150 مم مربع المفتاح يكون 250 أمبير
الكابل قطاع 185 مم مربع المفتاح يكون 250 أمبير أو 300 أمبير
الكابل قطاع 240 مم مربع المفتاح يكون 300أمبير
الكابل قطاع 300مم مربع المفتاح يكون
One phase
you can use P = V * I * 0.8
where
P = kw @ From compressor catalog
V = 220 voltt
1Kw = 5 A
Three phase
you can use P= V * I *0.8 * root square 3
1Kw = 2 A
- يتم تحديد مقطع الكيبل باتباع الخطوات التالية:
اولا : يتم حساب تيار الحمل المراد مد له الكابل
I = actual current = (VA / 220 )for single phase (التيار الفعلي)
( VA / 380*(3)^1/2) for three phase =
#ثانيا : يتم اجاد تيار القاطع
IC.B =1.25*actual current
#ثالثا : يتم اختيار القاطع من الجداول الخاصه به وذللك با ختيار اعلى اول قيمه من القيمه التى تم حسابها فى ثانيا
IC.B rated = next stander rating above IC.B
# رابعا: يتم ايجاد تيار الكابل
IC = cable current = 1.2* IC.B rated
#خامسا : يتم اخذ هذه القيمه التى تم حسابها فى الخطوه خامسا والخول بها فى جداول الكابلات ومعظم المكاتب تستخدم جداول شركات محددة.
cable rating cross section area = next cross section with current IC.r ≥ IC
أما بالنسبة إلى مساحة مقطع الأسلام يا اخي الكريم فتأتي فالغالب جاهزة حسب الحمل الذي تود استعماله:
هذة بعض مقاطع الاسلاك وحمولة كل مقطع بالامبير
----------------------------------------------------------
المقطع مم ----------------------- شدة التيار
1.5مم16-------------------------- امبير
2.5مم---------------------------21امبير
4مم------------------------------27امبير
6مم-----------------------------35امبير
10مم--------------------------48امبير
المقطع مم------------------- امبير
16مم-----------------------65
25مم---------------------88
35مم--------------------110
50مم------------------140
70مم-------------------175
95مم------------------215
120مم----------------255
185مم---------------340
هذه فكرة مختصرة، واتمنى ان تجد ضالتك فيها.....
ولدي اقتراح للأخوة الكرام في هذا المنتدى أن نطرح مشروع كامل اما مبنى او مصنع أو اي مبنى ونناقش تصميمم المخططات الكرهبائية التابعة له بجميع تفاصيلها من مساحة مقاطع الكابلات ولوحات التوزيع وتوزيعها وغيرها....
حتى تعم الفائدة للجميع سواء الطلاب في مشاريعهم أو الالمهندسين في التطبيقات....
وصدقوني هذا الموضوع مفيد جدا جدا وبإذن الله انا جاهز للرد على كل استفساراتكم بخصوص هذا الموضوع....
اتمنى من الله العلي القدير ان يجزي خير كل من اعان على انشاء هذا المنتدى المفيد.....
اولا قم بقسمه الباور على الجهد واحصل على rated current ثم طبق العلاقه الاتيه اخذا فى الاعتبار هبوط فى الجهدكما تريد الهبوط فى الجهد= (الطول *التيار الذى حصلت عليه*جذر 3*100*(p.f*الكثافه النوعيه لنوع الكابل/مساحه المقطع)/لجهد وعندك كل المعطيات ماعدا مساحه المقطع. وللعلم ساتاكد من المعادله واقوم بالرد وهذه المعادله اكثر ماتطبق على المواتير الغاطسه. مع العلم ان هناك جزء فى المعادله لم اتاكد منه جيدا باذن الله ساتاكد منه وارد عليك بعد العوده من العمل. وهناك علاقه اخر قريبه من ذلك كالاتى drop in voltage=1.73*IRLCOS THE ANGLEوبفرض ان قيمه الهبوط فى الجهد 3 فى الميه وبمعرفة R يتم التعويض فى العلاقه R=PL/Aحيث R المقاومه وP الكثافه النوعيه للكابل وL لطولو A مساحه المقطع المجهول. هناك جزء مهمل الناتج عن الحث ومقاومه الحث.
استخدم المعادله التاليه اتمني ان تساعدك قي ايجاد مساحه المقطع المناسب ويمكن ان تقارن نتيجتها بمصدر اخر وهي
e% = .0124*P*L\S*100
e%=5%for threee phases
(0.0124) is costant
l ) cable length)
p) gen power in )
MW
S ) IS C.S.A.)
تحياتي لكم جميعا
![]()
العلم نور والجهل ظلاام
جزاك الله خيرا اخى الكريم
قال تعالى فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ(يوسف 99 )
[
جزيت الخير الكثير
مجهود رائع اخي الكريم
بارك الله بك
من جد وجد ومن سار على الدرب وصل
أذكركم اليوم الجمعه
لا تنسوا الصلاة على الحبيب
أكثرو الصلاة والسلام عليه
وجزاكم الله خيرا
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كل شىء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
Eng:Sobhey Abd Elslam
جزاك الله خيرا وزادك الله علما
جزاك الله خيرا
جزيت خيرا وكفيت شرا
السلام عليكم
يوجد مطبخ لفندق بمكة احماله كالاتى
pp1
total connected load= 607amp
pp2
total connected load = 366 amp
هل من المناسب تركيب قاطع للوحه الاولى 630 amp
وللثانيه 400 amp
واذا كان مناسبا كيف يمكن حساب مقطع الكايبل الى لوحة توزيع تبعد 25 م من كل لوحة
ولوحة التوزيع تبعد من اللوحة الرئيسيه 60 او 150 م "حيث ان هناك مساران "لم يتم تحديد ايهما
ما هى طريقة حساب قطر الكايبل لكل ما سبق ومعرفة القواطع الرئيسيه
وشكرا للاهتمام